Странности с котлом

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Странности с котлом

Сообщение Кочегар »

Котел Протерм Пантера 24КОВ, если на работающем котле перекрыть газовый кран, то котел не выдает сообщение об ошибке розжига F1.
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Странности с котлом

Сообщение Mr.Smith »

[quote="Кочегар";p="15649066"]Котел Протерм Пантера 24КОВ, если на работающем котле перекрыть газовый кран, то котел не выдает сообщение об ошибке розжига F1.[/quote]
Еще и работать продолжает наверное.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

проверте правильность подключения газовой трубы :mrgreen:

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Re: Странности с котлом

Сообщение Lavrishin »

[quote="Кочегар";p="15649066"]Котел Протерм Пантера 24КОВ, если на работающем котле перекрыть газовый кран, то котел не выдает сообщение об ошибке розжига F1.[/quote]В блоке 537АВС формируется сигнал "ложное пламя". Скорее всего неисправен один из транзисторов в цепи управления реле газового клапана(один из трех), либо стабилитрон.

Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Кочегар »

К-к-к-к-к-к-каторый там их до фига... :D
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

[quote="Кочегар";p="15649180"]К-к-к-к-к-к-каторый там их до фига... :D[/quote]Просмотри личные сообщения. Я все отправил. Повнимательнее на Форуме - и все получится. По приложенному фото = VT10, VT11, VT12. В личке смотри и документы по DAEWOO - те, что ты просил. Или укажи в профиле свой почтовый ящик.

Ответить