[quote="Кузнецов Д А";p="15650069"] Дык какая разница, на жезе всё до насосных групп а дальше уже можно и м/п. Ну и компановка тоже поплотнее должна быть, не везде так развернуться можно [/quote]
Зачем железо ? По температуре и давлению с запасом, что касаемо компановки, можно и поплотнее, если места мало. В данном случае его навалом я думаю вполне нормально смонтировано.
Зачем железо ? По температуре и давлению с запасом, что касаемо компановки, можно и поплотнее, если места мало. В данном случае его навалом я думаю вполне нормально смонтировано.
Кто к нам с чем и зачем,
Тот от того и того!
Тот от того и того!
[quote="Danilius";p="15650033"]Вот так вот делают наши клиенты:[/quote]Клиенты - заказчики или клиенты - покупатели оборудования
Если второе, то может продать им углы с резьбой - отсутствие бросается в глаза...

Если второе, то может продать им углы с резьбой - отсутствие бросается в глаза...
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/
http://www.i-nik.ru/
- Danilius
- Претендент
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 04:52
- Репутация: 0
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
[quote=""Лёлик"";p="15650075"]Клиенты - заказчики или клиенты - покупатели оборудования
Если второе, то может продать им углы с резьбой - отсутствие бросается в глаза...[/quote]
Покупатели-монтажники, мы бы с удовольствием продали, но с точки зрения монтажа - меньше фитингов надежнее система.
Если имеется ввиду места где изгибы труб.

Если второе, то может продать им углы с резьбой - отсутствие бросается в глаза...[/quote]
Покупатели-монтажники, мы бы с удовольствием продали, но с точки зрения монтажа - меньше фитингов надежнее система.
Если имеется ввиду места где изгибы труб.
Кто к нам с чем и зачем,
Тот от того и того!
Тот от того и того!
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Danilius";p="15650071"]
Зачем железо ? По температуре и давлению с запасом, что касаемо компановки, можно и поплотнее, если места мало. В данном случае его навалом я думаю вполне нормально смонтировано.[/quote]
Подрастут поймут зачем железо (не в обиду)
А компановка это еще и унификация, понятность системы чтоли, простота монтажа (для монтажников понятнее, им не надо колдовать часами куда какую трубу прилепить. Я бы может от мейбесов и прочих узлы применял но больно дорого и выходы не всегда вверх.
А в Вашем пауке разобраться не сразу можно и тем более потребителю.
Зачем железо ? По температуре и давлению с запасом, что касаемо компановки, можно и поплотнее, если места мало. В данном случае его навалом я думаю вполне нормально смонтировано.[/quote]
Подрастут поймут зачем железо (не в обиду)
А компановка это еще и унификация, понятность системы чтоли, простота монтажа (для монтажников понятнее, им не надо колдовать часами куда какую трубу прилепить. Я бы может от мейбесов и прочих узлы применял но больно дорого и выходы не всегда вверх.
А в Вашем пауке разобраться не сразу можно и тем более потребителю.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
[quote="Danilius";p="15650077"] с точки зрения монтажа - меньше фитингов надежнее система.[/quote]
То-то и оно, у них-то получается больше. Я обычно говорю - лишняя скрутка - шаг к рекламации...
То-то и оно, у них-то получается больше. Я обычно говорю - лишняя скрутка - шаг к рекламации...
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/
http://www.i-nik.ru/
Уважаемый Danilius!
То что я скажу, ни в коей мере не относится в укор к Вам. Это больше в укор вашим клиентам-монтажникам. Но тем не менее:
Факт №1 - Согласно СНиПовским нормам эксплутация полимерных труб допускается при температуре не более 90 град.С, в то время, как многие напольные котлы могут выдавать все 95 град.С.
Факт №2 - Вы, как продавец металлопластиковой трубы, просто НЕ можете НЕ знать, во сколько десятков раз короче срок службы этой трубы при температуре 90 град.С, по сравнению с 80 град.С.
Разводка систем водоснабжения и систем отопления после коллекторов и трехходовых смесительных узлов полимерными трубами - пожалуйста. Но делать внутреннюю тепломеханическую обвязку теплопункта из неметаллических труб - скажем так - "непрофессионально".
Я вижу только два объяснения монтажу, который уважаемый Danilius привел на фото:
1. Нехватка денег.
У заказчика, с одной стороны, нехватило денег на медь.
У монтажника, с другой стороны, нет денег на сварочный аппарат и зарплату нормальному сварщику (скорее всего это небольшая монтажная фирма, которая просто не может загрузить сварщика достаточным объемом работы)
2. Неопытность.
Ребята, наверное, до этого только стояки и радиаторы в хрущевках меняли, а тут ух-ты, доверили теплопункт обвязать. Вот они как могли так и сваяли.
Уважаемый Danilius. Еще раз повторюсь - сказанное ни в коем случае не в укор Вам. Я бы на Вашем месте поступил точно также. Продал бы им эту трубу и сидел радовался, что у меня в магазине пять теплопунктов скомплектовали. А то если начнешь их вразумлять - уйдут в другой магазин. А то, что будет с этим теплопунктом через пару лет эксплуатации, так гарантийный срок всего один год и вообще монтажник сам за этот монтаж полностью отвечает.
P.S. Надеюсь никто не будет оспаривать 100%-ую ответсвенность именно монтажника за вышеприведенный на фото теплопункт, так как с одного взгляда видно, что такое понятие как "проектировщик" там даже и рядом не стояло.
То что я скажу, ни в коей мере не относится в укор к Вам. Это больше в укор вашим клиентам-монтажникам. Но тем не менее:
Факт №1 - Согласно СНиПовским нормам эксплутация полимерных труб допускается при температуре не более 90 град.С, в то время, как многие напольные котлы могут выдавать все 95 град.С.
Факт №2 - Вы, как продавец металлопластиковой трубы, просто НЕ можете НЕ знать, во сколько десятков раз короче срок службы этой трубы при температуре 90 град.С, по сравнению с 80 град.С.
Разводка систем водоснабжения и систем отопления после коллекторов и трехходовых смесительных узлов полимерными трубами - пожалуйста. Но делать внутреннюю тепломеханическую обвязку теплопункта из неметаллических труб - скажем так - "непрофессионально".
Я вижу только два объяснения монтажу, который уважаемый Danilius привел на фото:
1. Нехватка денег.
У заказчика, с одной стороны, нехватило денег на медь.
У монтажника, с другой стороны, нет денег на сварочный аппарат и зарплату нормальному сварщику (скорее всего это небольшая монтажная фирма, которая просто не может загрузить сварщика достаточным объемом работы)
2. Неопытность.
Ребята, наверное, до этого только стояки и радиаторы в хрущевках меняли, а тут ух-ты, доверили теплопункт обвязать. Вот они как могли так и сваяли.
Уважаемый Danilius. Еще раз повторюсь - сказанное ни в коем случае не в укор Вам. Я бы на Вашем месте поступил точно также. Продал бы им эту трубу и сидел радовался, что у меня в магазине пять теплопунктов скомплектовали. А то если начнешь их вразумлять - уйдут в другой магазин. А то, что будет с этим теплопунктом через пару лет эксплуатации, так гарантийный срок всего один год и вообще монтажник сам за этот монтаж полностью отвечает.
P.S. Надеюсь никто не будет оспаривать 100%-ую ответсвенность именно монтажника за вышеприведенный на фото теплопункт, так как с одного взгляда видно, что такое понятие как "проектировщик" там даже и рядом не стояло.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
Так это был ТЕПЛОПУНКТ?
А я мельком глянул - и не пойму читаю - 95грС какие то. Думаю [*ЦЕНЗУРА*] в ТЕПЛЫХ ПОЛАХ 95гр.?
Может быть это теплопункт коттеджа и это коллектор на радиаторы.
Тепло откуда берется на этом объекте?

А я мельком глянул - и не пойму читаю - 95грС какие то. Думаю [*ЦЕНЗУРА*] в ТЕПЛЫХ ПОЛАХ 95гр.?
Может быть это теплопункт коттеджа и это коллектор на радиаторы.
Тепло откуда берется на этом объекте?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- Danilius
- Претендент
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 04:52
- Репутация: 0
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
[quote="Хоттабыч";p="15650116"]Так это был ТЕПЛОПУНКТ?
А я мельком глянул - и не пойму читаю - 95грС какие то. Думаю [*ЦЕНЗУРА*] в ТЕПЛЫХ ПОЛАХ 95гр.?
Может быть это теплопункт коттеджа и это коллектор на радиаторы.
Тепло откуда берется на этом объекте?[/quote]
Насколько я осведомлён это коттедж, в подвале котел,
коллекторный узел (узел теплого пола) тот что справа.

А я мельком глянул - и не пойму читаю - 95грС какие то. Думаю [*ЦЕНЗУРА*] в ТЕПЛЫХ ПОЛАХ 95гр.?
Может быть это теплопункт коттеджа и это коллектор на радиаторы.
Тепло откуда берется на этом объекте?[/quote]
Насколько я осведомлён это коттедж, в подвале котел,
коллекторный узел (узел теплого пола) тот что справа.
Кто к нам с чем и зачем,
Тот от того и того!
Тот от того и того!
Ну, а что тогда наехали? Все Вам, товарищи, мегаватные теплопункты с режимом 95/70 мерещатся. 