Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Oput
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 23:31
Репутация: 0
Откуда: Минск

падение давления при выключении холодной воды!

Сообщение Oput »

Добрый день! Помогите советом!
Стоит vaillant ATMOMAX 240-3 и когда выключаешь холодную воду, то на котле загорается лампочка подогрева воды и он включается на секудн 5-10 а потом отрубается, если в это время работает контур отопления, то он отрубает контур и включает "горячую воду".

Подскажите что надо поставить или как от этого избавиться. Пробывал делать забор воды и до котла и после - эффект один и то же!

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Скорее всего у вас при закрытии крана хол. воды получается мини гидроудар, от чего кратковременно срабатывает датчик протока, устраняется либо более плавным закрыванием кранов холодной воды либо установкой редуктора давления на входе в котёл холодной воды. Трабл встречающийся давольно редко, но бывает особенно там где давление холодной воды привышает 4 атм

sahara
Претендент
Претендент
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 07 ноя 2007, 18:58
Репутация: 0

Re: падение давления при выключении холодной воды!

Сообщение sahara »

[quote="Oput";p="15650186"]Добрый день! Помогите советом!
Стоит vaillant ATMOMAX 240-3 и когда выключаешь холодную воду, то на котле загорается лампочка подогрева воды и он включается на секудн 5-10 а потом отрубается, если в это время работает контур отопления, то он отрубает контур и включает "горячую воду".
[quote]
Малое давление холодной воды. Лечится установкой насоса повышения давления или насосной станции. С Вайлантами такое бывает.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Проходили.Лечится установкой обратного клапана на входе холодной воды в котел.Хорошо подходит вместо штатного вентиля.Цена вопроса 1 у.е.
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

[quote="Вадяныч";p="15650225"]Проходили.Лечится установкой обратного клапана на входе холодной воды в котел.Хорошо подходит вместо штатного вентиля.Цена вопроса 1 у.е.[/quote]Ой, как-то не сходится! Обратній клапан действует в другую сторону, подскажите где же вы это проходили? Уж не на институтской ли скамье?

sahara
Претендент
Претендент
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 07 ноя 2007, 18:58
Репутация: 0

Сообщение sahara »

[quote="Вадяныч";p="15650225"]Лечится установкой обратного клапана на входе холодной воды в котел.[/quote] занятное решение :) но не вместо, а вместе с краном тогда уж.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Я понял так: когда идет расход ХВС, давление в системе падает, в том числе в трубе ГВС (раз нету обратного клапана). Когда водоразбор ХВС заканчивается, то давление повышается, в том чисте в трубе ГВС, при этом через котел идет небольшой расход воды (давление набирается в трубы ГВС после котла), поэтому срабатывает датчик протока. Похоже и правда нужен обратный клапан :) . Мы его как то всегда ставили и не заморачивались почему мы его ставим (так по умолчанию).
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

antei

Сообщение antei »

Привет всем!
Рискну предположить другое. Вода как известно не сжимается . Поэтому всяческие значимые перетоки через контур ГВС невозможны если только по всей системе (трубы, стояки итд) нет мест где присутствует воздух. Проверьте может не вся труба ГВС заполнена водой . У нас такое было, выпустив воздух из верхней части стояка ГВС решили эту проблему. Правда аппарат другой , но датчик протока тот же принцип, единственное вращается только по ходу движ жидкости в обратку срабатывает "храповик".

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

такая ситуация может быть, если оставили электробойлер с системе и не закрыты оба крана на нём. в зависимости от того, какой кран не закрыт, на входе или выходе из бойлера, он будет аккумулировать воду через котёл в одну или другую сторону.
шо написал - сам не понял. :) разберётесь :)
не важно знать. достаточно подозревать.

Oput
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 23:31
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Oput »

Никакого воздуха в системе нету, бойлера пока тоже, давление 3 Атм.
Сегодня купил клапан на рынке, завтра поставлю и расскажу результат :)

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

[quote="Mr.Smith";p="15650284"]Я понял так: когда идет расход ХВС, давление в системе падает, в том числе в трубе ГВС (раз нету обратного клапана). Когда водоразбор ХВС заканчивается, то давление повышается, в том чисте в трубе ГВС, при этом через котел идет небольшой расход воды (давление набирается в трубы ГВС после котла), поэтому срабатывает датчик протока. Похоже и правда нужен обратный клапан :) . Мы его как то всегда ставили и не заморачивались почему мы его ставим (так по умолчанию).[/quote]
Молодец, пять! Лучше меня рассказал :D
отсутствие результата-тоже результат

Oput
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 23:31
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Oput »

Поставил девайс а эффект получился частичный. после простоя - 1 раз котёл включается а потом всё отлично :cry:

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Ну так ведь и обратник немножко китайский... :cool:
отсутствие результата-тоже результат