Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Димитрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 13:40
Репутация: 0
Откуда: Москва

Нужен ли кран на байпасе радиатора? Оставлять ли воду в Al?

Сообщение Димитрий »

Здравствуйте.
Система отопления с обраткой (в многоэтажном монолитно-кирпичном доме). Стоят алюминиевые радиаторы с кранами-американками (с резиновой кольцевой прокладкой), байпасы с кранами.
При закрытии шарового крана на байпасе стали подтекать прокладки на американках.
ДЭЗовские ремонтники поменяли краны на те же американки только другой фирмы-производителя (то же с рез. прокладками) и дали установку краны на байпасах не закрывать.
От стояка до батареи где-то 1 м. и перекрытие байпаса реально повышало температуру в радиаторе (сравнивало её с температурой стояка).
Можно ли пользоваться этим краном для повышения температуры? Какую функцию выполняет байпас на радиаторе?
Последний раз редактировалось Димитрий 22 ноя 2007, 11:49, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Я понял речь идёт о так называемой разгрузочной перемычке, которая подключается паралельно радиатору. Оптимальный вариант ставить не просто шаровый кран, а трёхходовой. Роль этой перемычки выравнивать гидравлическое сопротивление и температурный баланс радиаторов в стояке, но учтите для алюминиевых радиаторов подключение подачи должно быть сверху, если наоборот то КПД их падает буквально на 30-40%

Димитрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 13:40
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Димитрий »

sergey 73 писал(а): Я понял речь идёт о так называемой разгрузочной перемычке, которая подключается паралельно радиатору.
Точно. Значит байпасом я её не правильно называю?
sergey 73 писал(а): Оптимальный вариант ставить не просто шаровой кран, а трёхходовой.
Не понятно, почему этот прием практически нигде не встречается. В моем поле зрения везде стоят краны по середине перемычки...
sergey 73 писал(а):..для алюминиевых радиаторов подключение подачи должно быть сверху, если наоборот то КПД их падает буквально на 30-40%
Это когда с чердака в подвал давит? А можно как-то проверить направление не выходя из квартиры?

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Вы всё правильно понимаете, трёхходовые краны очень часто применяют в последнее время, определить откуда подача можно имея термометр с накладным датчиком, прикладываете его к стояку у пола и у потолка, если температура у пола выше чем у потолка, то подключить правильно не удастца (по крайней мере малой кровью)

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

[quote="sergey 73";p="15650318"]Вы всё правильно понимаете, трёхходовые краны очень часто применяют в последнее время, определить откуда подача можно имея термометр с накладным датчиком, прикладываете его к стояку у пола и у потолка, если температура у пола выше чем у потолка, то подключить правильно не удастца (по крайней мере малой кровью)[/quote]
На крашеный стояк, на 2,5метрах, при не работающем радиаторе накладным термометром поймать дельту-круто. :shock:
Если бойпас есть продолжение стояка, то ставить кран просто нельзя, стоит подтянуть бойпас ближе к радиатору.Сделай так
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось транзит 09 ноя 2007, 10:32, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
EvgeniyZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 24 янв 2007, 11:15
Репутация: 4
Откуда: Москва
Контактная информация:

Нужен ли кран на байпасе радиатора?

Сообщение EvgeniyZ »

Надо уточнить, является ли байпас продолжение стояка,если да, то установка запорной арматуры в циркуляционном стояке запрещена СНиП. Плюс тогда вы "запрете" соседей.
Если у вас такая схема подключения, бай-пас проходит параллельно стояку (только с краном на байпасе)? То сможете регулировать температуру вентилем у радиатора (если бай-пас и подводящая труба одинакового диаметра, то чуть призакройте вентиль на бай-пасе(не полностью), но лучше использовать байпас меньшего на 1 диаметра.
Если вы хотите повысить температуру в помещении рекомендуется установить на стене за радиатором теплоизоляционную отражающую прокладку. Как правило, она представляет собой два тонких слоя металла с зажатым между ними теплоизолятором. Такой отражатель повысит КПД отопительного прибора на 10-15% - радиатор будет греть воздух в квартире, а не бетонную стену.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Dont worry, be happy!!!

Димитрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 13:40
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Димитрий »

В моем случае байпас является продолжением стояка с тем же диаметром трубы. Схема такая: между тройниками-отводами на радиатор стоит кран. Они уже почти все полностью не открываются (и не закрываются), шар закусывает.

Вариант, который на картинке, нигде не применялся.
ДЭЗ был задействован из соображений "безопасности" и "грамотности" инсталляции.

Получается, что мне из регулировок остается только немного пережимать стояк не трогая кранов на радиаторе? Правильно?

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Такой отражатель повысит КПД отопительного прибора на 10-15% - радиатор будет греть воздух в квартире, а не бетонную стену.
Считаю это не правильным выражением, а тем более для радиаторов конвекционного действия. Стена тоже должна прогреваться. Я ярый противник утепления изнутри, тк. считаю что утеплятся нужно только снаружи.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

[quote="sergey 73";p="15650352"] Стена тоже должна прогреваться. Я ярый противник утепления изнутри, тк. считаю что утеплятся нужно только снаружи.[/quote] а мы не против прогрева, мы протиф ЛОКАЛЬНОГО ПЕРЕГРЕВА! :D

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

а мы не против прогрева, мы протиф ЛОКАЛЬНОГО ПЕРЕГРЕВА!
Ну тады ладно, но только выиграть 10% на занавеске за батарееё перебор

Аватара пользователя
Студент
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 10 дек 2006, 18:47
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Студент »

[quote="sergey 73";p="15650363"]
Ну тады ладно, но только выиграть 10% на занавеске за батарееё перебор
[/quote]
может и не перебор, Вы, извините, СП "Отопление" никогда не листали? рекомендую... :!:
там же есть и поправочный коэф. на подключение радиаторов "снизу вверх", причем для всех радиаторов, а не только алюминиевых, как у Вас:
[quote="sergey 73";p="15650304"]Я понял речь идёт о так называемой разгрузочной перемычке, которая подключается паралельно радиатору. Оптимальный вариант ставить не просто шаровый кран, а трёхходовой. Роль этой перемычки выравнивать гидравлическое сопротивление и температурный баланс радиаторов в стояке, но учтите для алюминиевых радиаторов подключение подачи должно быть сверху, если наоборот то КПД их падает буквально на 30-40%[/quote]
все гениальное - просто...

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

а не только алюминиевых, как у Вас:
Я имел ввиду в данном случае, а не вобщем
"КПД отопительного прибора "- А что это?
Прошу прощения, подразумевается тепловая мощность

Димитрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 13:40
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Димитрий »

Получается, что мне из регулировок остается только немного пережимать стояк не трогая кранов на радиаторе? Правильно?
[quote="инж323";p="15650344"]И знать, что в этом случае вы регулируете соседей сверху\снизу в зависимости от этажности здания(подача свеху\снизу), в плане недопущения уних лучше чем у вас и весьма серьезно.[/quote]

Это означает, что от меня требуется держать все три крана всегда полностью открытыми? А для восстановления справедливости перебрать под схему как на картинке у Транзита? Там, к стати, нет крана на перемычке. Трехходовой на такой схеме допустим?

Или регулировать температуру можно только краном непосредственно перед радиатором (входом) и на перемычке вообще никаких кранов?

Аватара пользователя
EvgeniyZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 24 янв 2007, 11:15
Репутация: 4
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение EvgeniyZ »

Если байпас являестся продолжением стояка, регулировать кран просто нельзя. (можно регулировать только если он дополнительно, т.е. параллельно подключен)
Остается экран или я согласен на все 100% с Транзитом: стоит подтянуть байпас ближе к радиатору.
Dont worry, be happy!!!

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

[quote="Димитрий";p="15650454"]Получается, что мне из регулировок остается только немного пережимать стояк не трогая кранов на р

Это означает, что от меня требуется держать все три крана всегда полностью открытыми? А для восстановления справедливости перебрать под схему как на картинке у Транзита? Там, к стати, нет крана на перемычке. Трехходовой на такой схеме допустим?

Или регулировать температуру можно только краном непосредственно перед радиатором (входом) и на перемычке вообще никаких кранов?[/quote]
Крана на "перемычке" и быть не должно, примите это, как ЗАКОН, Второе: поджимать шаровым краном нельзя, шаровый кран работает только в режиме ВКЛ или ВЫКЛ=это запорная, а не регулирующая арматура.
Третье: регулировку температуры в помещении осуществляйте термоголовкой. В моём случае зак. не захотел её ставить.
Запомните-стояк должен быть разгруже от любого рода арматуры.

Димитрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 13:40
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Димитрий »

[quote="инж323";p="15650485"]При отсутствии терморег. клапана: Краны на подводке открыты.А кран на перемычке в любои из крайних положений.При закрытом-весь расход по стояку идет через прибор.При открытом-часть только расхода.Но иногда на"ощупь" разница не чуствуется.[/quote]

Спасибо.

Да, действительно, когда топят во всю кран на перемычке не "регулирует" - батареи всегда работают на полную..

Краны на подводке конечно всегда только в крайнем положении (зимой открыты, летом закрыты - держат воду в аллюминии по совету продовца).
Т.е. ситуация, когда я изменяю расход стояка исключена.
Остается пользоваться краном на перемычке только когда отопление работает не на полную.

Если на подводке к радиаторам шаровые краны нужно держать только в крайних положениях, то на перемычке, как мне кажется, это не принципиально.
Вроде так...

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="Димитрий";p="15650790"]
Остается пользоваться краном на перемычке только когда отопление работает не на полную. [/quote]
Не на полную может быть только температура в системе отопления. Ее вы краном не увеличите :D .

[quote="Димитрий";p="15650790"]
Если на подводке к радиаторам шаровые краны нужно держать только в крайних положениях, то на перемычке, как мне кажется, это не принципиально.[/quote]
Принципиально то, что если кран шаровой, то в средних положениях он сдохнет! (не важно где он стоит). В средних мона юзать тока вентили и т.п.!
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

У Транзита на фото все вроде бы по уму, кроме небольшого замечания, - на мой взгляд (или со зрением че то?) байпас сделан из трубы того же диаметра как и стояк, что НЕ есть правильно, и еще я бы все-таки поставил регулировочный кран на линии входа в радиатор :cool: . А если мыслить более глобально, то однотрубные системы при нынешних параметрах теплоносителя - мягко скажем не очень хорошо работают, плюс к этому каждый пользователь данной системы почему-то считает возможным решить свои проблеммы за счет соседей по стояку :evil: , вобщем "каждый суслик - АГРОНОМ" :? Нехорошо!

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

[quote="Alekz";p="15650814"]У Транзита на фото все вроде бы по уму, кроме небольшого замечания, - на мой взгляд (или со зрением че то?) байпас сделан из трубы того же диаметра как и стояк, что НЕ есть правильно, и еще я бы все-таки поставил регулировочный кран на линии входа в радиатор :cool: ...quote]
Фото возможно искажает истинные размеры, но уверяю Вас, что байпас выполнен на калибр меньше.Что касается терморегулирующей головки-зак отказался :D (его право).

skos
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 19:29
Репутация: 0

Сообщение skos »

[quote="Alekz";p="15650814"]...А если мыслить более глобально, то однотрубные системы...[/quote]
Простите, может я чего-то недопонимаю, но где вы на картинке увидеди однотрубную систему?