Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Дизельная горелка Ferolli SUN-G6

Сообщение KOFF »

Может ,кто сталкивался с такой проблемой?
Проработала с нуля 2 мес.,начала отключаться от ,,погасания факела,,
Наблюдаю,налицо ,,таймер,,-25сек работает,5 сек факела нет(но горелка работает),затем поджиг,факел 25 сек,пауза 5сек и так 6минут и далее полное аварийное отключение ,,от погасания факела,,
Сбросишь-все повторится в копию(см выше).
Особого отлагательства вопрос не терпит,приехал сегодня утром,в системе отопления +18.
Есть у кого мысли..(на эту тему) :P

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

Не в тему.
Я их установил штук 6,но это первое ,,чудо,,

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

Я их установил штук 6,но это первое ,,чудо,,


Если вы с ними работаете так и проверяйте по порядку.
Исходить надо из того, что горелка впорядке.
Проверьте напряжение в сети. Далее подачу топлива (просто запустите горелку из ведра)
и так далее.
ing

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

Напряжение здесь ни при чем
забивается завихритель на горелке,Почему?

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

забивается завихритель на горелке,Почему?
Завихритель, то есть форсунка?

Топливо переморожено, это парафины.
Смените форсунку. Топливо следует подавать в горелку подогретым хотя бы до температуры в 10-15 град.
ing

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

У нас такая херь была. Пришлось менять подводку топлива. Хозяева ее металлопластом кинули. По поводу холодной соляры- дельная мысль. Проверьте подогрев работает?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

Подвал .Вентканалы в наличии,а вдруг она решила мне,сказать чтоя тебя люблю...
Я зарыдал...нет слов,
Не часто видимся и мы

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Пришлось менять подводку топлива. Хозяева ее металлопластом кинули.
Чем Вам опять металлопласт не угодил? Понятно медью вроде как по правильному, но и бюджетные варианты работают. :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

В данной истории с топливом все нормально,подвал,3 емкости по 2000,рядом котельная,+20,медь.
Завихритель-это не форсунка,это пластина вокруг форсунки с радиальными прорезями в которые дует вентилятор.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="KOFF";p="15651133"]
забивается завихритель на горелке[/quote] Чем? Если сажей, то неправильно настроена горелка.
Еще бывают неправильные дымоходы, хреновая салярка, неправильно подобранная форсунка и т.д. причин много, искать надо по порядку.
Топку котла проверьте (и теплообменник), они могли засраться за два месяца при работе с плохим сгоранием и теперь сопротивление котла жестоко больше. Продуктам горения просто некуда идти, топка задымляется и факел тухнет....
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Дядь :mrgreen: , проверь чистоту и работоспособность фоторезистора - датчика пламени. Уж очень симптомы похожие... :)

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="Alex_";p="15651311"]Дядь :mrgreen: , проверь чистоту и работоспособность фоторезистора - датчика пламени. Уж очень симптомы похожие... :)[/quote] Так оно, но раз горит, значит датчик видит. Или розжиг идет 25 секунд и датчик при этом не блокирует горелку? (Проверить надо обязательно, в любом случае)
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

Проверок и прочисток хватает на 2 недели,фоторезистор не особо загрязнен,закопчен завихритель и в эти оставщиеся щелки он похоже не видит

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

Сегодня пытался что-то понять с помощью газоанализатора KANE-MAY
KM-900/
Исходные данные после теста:
О2-20,7%
СО-0
СО2-0
Далее,при работающей горелке,что меня как то насторожило:
-при запуске СО от 155ррм до 1200,какойто случайный процесс,ничего не трогаю,а результат разный...
-очень быстрое падение темп.в дымоходе,за 3-5 мин. от 200 до 80 (пауза в работе горелки)
-снял горелку-дикая естественная тяга в отверстии котла под горелку,показалось если я приложу лист бумаги,его втянет в котел
-после розжига факела СО падает до 30 и далее остается в этих пределах
-следующий розжиг- все по кругу...
Окончательная съемка в установившемся режиме,факел горит
-О2--3,6%
-СО--29
-Р1--0,02
-лямбда--21,5
-СО2--9,8
-ЕКК--92,0
-дельта Т--202град.С
-Тфакт--232град.С
Дополнительные данные:
котел ferolli-gn-1 (около 40 квт)
горелка ferolli-sun-6 (около 40 квт)
на котле:
-подача -65гр.С
-обр.-57гр.С
За бортом сегодня было около -15гр.С с диким ветром...
Что подскажете уважаемые ГУРУ рядовому чайнику?

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

И так по прядку.
Горелка для котла 40 Квт!!!
Проверяем форсунку. В диапазоне давлений насоса 10-12 бар она должна выдавать примерно 1.33 галлона/час (в приложении таблица проверьте номинал вашей форсунки. Цифра на ней сответствует расходу при 7 бар)

-
очень быстрое падение темп.в дымоходе,за 3-5 мин. от 200 до 80 (пауза в работе горелки)
Очень похоже на уменьшение подачи топлива вплоть до отключения.
-О2--3,6%
-СО--29
СО2--9,8
-
сответствует нормальной работе.
-лямбда--21,5
При параметрах выше это невозможно

Вы писали об избыточной тяге. Подожмите "завихритель"=дроссельную шайбуи добейтесь ваших 3.6% кислорода регулированием воздушной заслонки.
ing
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

ING9 табличка хорошая. А для каких это форсунок? Поясни, как таблицей пользоваться.Где там размер форсунки указан?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

Это типоряд форсунок Данфосс
Маркировка на форсунке соответствует 7 бар
ing

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Допустим у меня форсунка 1,75. И че ? Где че смотреть? :oops: :cry: :?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

форсунка 1.75 При давлении 7 бар выдаст 1.75 галлонов/час
скажем на 12 бар 2.29галлонов/час
подробнее на тепловом портале Данфосс
http://www.heating.danfoss.ru/Content/2 ... e2928.html
войдите в компаненты горелок и далее найдите описаниефорсунок, там есть и маркировки на форсунках.
ing

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Спасиб огромное, разобрался! :hello: :tease: :preved: :ura: :rotate: :rotate: :rotate: Столбик 7бар и есть размер.