Протекает система отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Протекает система отопления

Сообщение Mr.Smith »

[quote="Стэн123";p="15651583"] Системв замурована в стене, использовались полипропилленовые трубы[/quote]
Полипропилен в стены замуровывать нельзя.

[quote="Стэн123";p="15651583"]если какая-то возможность диагностировать систему в принципе, чтобы понять, нет ли каких-то иных протечек в системе.[/quote]
Опрессовать систему :lol:
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Достаточно быстрая диагностика- опрессовка воздухом.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="Майкл";p="15651587"]Достаточно быстрая диагностика- опрессовка воздухом.[/quote]
Когда дыра приличная, то да. Если микротрещина, то воздухом не пойдет (не услышать). Задача сводится к переводу микротрещины в приличную дыру :D (давлением). Без шуток :!:
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
EvgeniyZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 24 янв 2007, 11:15
Репутация: 4
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение EvgeniyZ »

В стены и пол можно замуровывать полипропиленовые трубы (это и СНиПы предписывают), но только без резьбовых соединений. :!:
При прокладке трубопроводов из полипропилена(чтобы не было протечек и искривления тубы) необходимо учитывать изменение длины трубы вследствие теплового расширения или усадки материала при изменении температуры, коэффициент линейного расширения α равный 0,12-0,15.
Трубы Штаби(армированные) имеют коэффициент линейного расширения α равный 0,03-0,05(данные производителей расходятся).
Т.е. дано трубопровод с коэффициентом линейного расширения α=0,15;
расчетная длина трубопровода (расстояние между двумя соседними неподвижными креплениями по прямой линии) L = 8 м;
разница температур Δt = 46°С (температура холодной воды 14°С, мах температура воды 60°С).

Δl = α * L * Δt = 0,15 * 8 * (60 - 14) = 55,2 мм (удлинение)

А по поводу проверки согласен с Mr.Smith.



[/i]
Dont worry, be happy!!!

Аватара пользователя
EvgeniyZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 24 янв 2007, 11:15
Репутация: 4
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение EvgeniyZ »

Дополняю свое утверждение:
СНиП 41-01-2003
6.4.3 Способ прокладки трубопроводов систем отопления должен обеспечивать легкую замену их при ремонте. Замоноличивание труб без кожуха в строительные конструкции допускается:

в зданиях со сроком службы менее 20 лет;

при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.

При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры. Прокладка трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения на трубы.

В зависимости от рабочей температуры, расчетный срок работы ППР может удовлетворять этим требованиям и тогда:
Можно замуровывать полипропиленовые трубы, но только без резьбовых соединений.