Формула изменения давления в системе от температуры ?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
J.Forfun
Претендент
Претендент
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 12:24
Репутация: 1

Формула изменения давления в системе от температуры ?

Сообщение J.Forfun »

Уважаемые специалисты,

Можно ли описАть формулой изменение давления в закрытой системе отопления от изменения температуры, если известны:
- коэф.расширения жидкости
- объем жидкости в системе
- давление в системе при t носителя 20 град.
- объем расширительного бака
- предустановленное давление в расширительном баке

Спасибо.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Система закрыта, объем системы постоянный. Можно попробовать через закон Шарля (изохорный процесс), но он для газа,причем идеального...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
J.Forfun
Претендент
Претендент
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 12:24
Репутация: 1

Re: Формула изменения давления в системе от температуры ?

Сообщение J.Forfun »

[quote="Code";p="15651626"]
Кажется, это 8-ой класс средней школы:
P3 = P1 * P2 * V1 / (P1 * V1 - P2*V0*k*(t-20)),
[/quote]

подставляя например P1=P2=1бар, V1=8л, Vo=30л, получаем в знаменателе отрицательную величину... Да и k-начал разбираться, - величина непостоянная, зависящая от температуры.... Сплошной туман (для меня).

Аватара пользователя
J.Forfun
Претендент
Претендент
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 12:24
Репутация: 1

Re: Формула изменения давления в системе от температуры ?

Сообщение J.Forfun »

[quote="Code";p="15651639"]...Давление P2 всегда больше давления P1...[/quote]
Благодарю за помощь,
Но тем более, если P2>P1, знаменатель будет еще более отрицательным:
1*8-2*30*0,029 (60-20)=-61,6
??? Где я ошибаюсь? И как учесть изменение величиниы коэф. расширения с изм. температуры?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Да вы наверна и черепаховый суп из черепахи едите :D Хватит фихнёй занимацца... вы ещё учтите что трубы тоже расширяюца :D
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

Может ему это нужно?
СМ. приложение.
ing
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

ага есчо добавить изменение геометрии системы трубопроводов в следствии температурных расширений, плюс почно не помню как называется но вроде бы упругость (способность упруго менять линейные размеры) и есчо наверное нескоко разных вещей...

Аватара пользователя
J.Forfun
Претендент
Претендент
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 12:24
Репутация: 1

Сообщение J.Forfun »

Спасибо всем откликнувшимся.
На самом деле мой вопрос имеет сугубо прикладное значение:
система как описано выше :

- Объем воды в системе 35л
- Закачка бака 1 бар (о паспорту настенника)
- Объем бака 8л
- Давление в холодной системе (20С) - 1,5бар

При прогреве системы до 70С давление вырастает до 2,2 бар.
Это нормально? Или расширительный бак пустой (полупустой)?

Аватара пользователя
J.Forfun
Претендент
Претендент
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 12:24
Репутация: 1

Сообщение J.Forfun »

[quote="Code";p="15651696"]... Потому как объем системы все равно на пределе...[/quote]

Спасибо, что уделили время.
Почему данная система имеет критический объем? В ней всего четыре стальных панельных радиатора, площадь квартиры 70м2, а что будет, если котел со встроенным баком поставить работать на 200м2 и там будет 150л воды??? Разве настенники работаютс со встроенным расш.баком только в малогабаритных квартирах? А в полноразмерных домах - только внешний бак большого объема?
Последний раз редактировалось J.Forfun 20 ноя 2007, 17:04, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
J.Forfun
Претендент
Претендент
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 12:24
Репутация: 1

Сообщение J.Forfun »

[quote="Sovetnik";p="15651812"] В итоге получим конечное давление 2,04+0,1=2,14 бар Что и требовалось доказать.[/quote]

Большое спасибо за подробный расчет,
Конечно, не имея специального образования охватить всю физику процесса и учесть все поправки я бы не смог.
Последний вопрос чисто познавательный - как тогда работают котлы с баком на 8л и предустановленным давлением 1 бар в "полноразмерных" системах, в которых, скажем 100л воды? Бак подкачивают или ставят внешний?

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

[quote="Sovetnik";p="15651821"]Для 100 л воды, расширительного бака на 8 л будет мало и следует ставить бак большего объема...[/quote]
Тогда ошибается производитель:
РБ 6 л - 110 л система
РБ 7 л - 130 л система.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

[quote="taran";p="15651830"][quote="Sovetnik";p="15651821"]Для 100 л воды, расширительного бака на 8 л будет мало и следует ставить бак большего объема...[/quote]
Тогда ошибается производитель:
РБ 6 л - 110 л система
РБ 7 л - 130 л система.[/quote] Производитель не ошибается, только для правильных расчетов бака нужно знать несколько параметров, таких как С - объем воды в установке, Е - коэфф. расширения воды , Pi - начальное давление бака и Pf - конечное давление которое соответствует давлению настройки предохранительного клапана, далее к последним величинам добавить +1 атм и все это занести в формулу Vt= С * Е : (1- Pi : Pf).

Ответить