Настенник к напольнику - 2

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Ответил в соседней теме.

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

Пробуйте...не показана куча насосов и автоматики.А вообще околобредовая идея.Пробуйте...

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Схема вполне имеет право на существование, но судя по предложению использовать теплообменник [quote="Snus";p="15652293"]
- запасной от котла (продаются) или от газ. колонки или х/з :?
[/quote]
автор не понимает важности этого элемента для работы этой системы.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

[quote="Snus";p="15652330"]В принципе, не проблема убрать открытый бачок и поставить закрытый, но тогда "прощай, ЕЦ". [/quote]

Почему прощай ?
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

движение теплоносителя внутри замкну­той системы возникает за счет разницы веса горячего теплоносителя в подающей трубе и холодного - после остывания в приборах и обратном трубопроводе.
В верхней точке вместо бака поставьте воздухоотводчик. Бак надо подобрать правильно с учетом увеличения объема воды, а то котел можете порвать (обратите внимание на максимально допустимое рабочее давление).
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Если это так уж необходимо :D , можно подключить настенник как циркуляционник на байпасе, например на обратке.
Между подключениями тот самый лепестковый клапан.
Настроить котлы на разную температуру, напольник будет на запальнике, в режиме ожидания.
Настенник выбрать без датчика давления в системе отопления.
Всё, и городить ничего не надо, дороже обойдётся.

Ответить