А вот еще один свеженький перл (вчера сфоткал).
Предистория: Некая строительная фирма построила дом, наняла субподрядчика на монтаж газового трубопровода (проект естественно есть), те смонтировали. Далее пригласили газоснабжающую организыцию на приемку. "Не сдали" три раза.
Первый раз, потому что перед котлом на трубе было установлено реледавления газа (типа "в проекте нету, значит убирайте на йух или пересогласовывайте проект, т.к. эти ваши причиндалы котлу не нужны" (с)).
Второй, потому что рядом с гильзой для газовой трубы через наружную стену был выведен проводок датчика наружной температуры (ну, это мы поленились лишнюю дырку сверлить в наружной стене, сунули между гильзой и стеной. Может так действительно делать не стоило. Пришлось убрать)
Третий - "Гильза через наружную стену не покрашена в желтый цвет".
В итоге (после устранения трех вышеперечисленных недостатков газ приняли

, несмотря на то, что дачик по метану висел чуть выше сигнализатора, а не под потолком, как сейчас - это мы после сдачи его наверх подняли, чтоб правильно было).
А теперь внимание! Газ принят, пущен. Несмотря на ЭТО....... Как по вашему, где перл?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.