Ленинградка в Сибири

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
banda1975
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 ноя 2007, 13:59
Репутация: 0

Ленинградка в Сибири

Сообщение banda1975 »

Дом 9х12=96 кв.м. из пенобетона. Спецы предлагают сделать однотрубную ленинградку с котлом в печи и насосом, подающая труба до развилки на 40, основные трубы на 32, обратка с развилки до насоса на 40, подача в радиаторы на 20. Трубы лежат на уровне пола, насос (зеленый) под полом - 40-50 см., котел (серый): низ - на уровне пола, вверх (выход) выше на 40-50 см. (уровнеь пола отмечен желтым)
Вопрос:
1. будет ли работаь система и насколько она приемлема в Сибири?
2. Нужно ли делать трубы до развилки и с развилки на 40 если насос все равно на 32?
3. Может для улучшения сделать подводящие трубки на радиаторы на 25?

Спасибо, Борис.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

не ставьте так радиаторы- плохо будут нагреваться, весь кипяток мимо по трубе проходить будет.
лучше отдельными стояками с верхней подачей, от верха главного стояка, а низ объединить увеличивая диаметр трубы по мере включения радиаторов.
Можно к 4 радиторам пустить 2 сояка и в разные стороны развод.
и на дальние один стояк и в стороны.
Остальные большие радиаторы- отдельно получаются.
Для Сибири лучше вообще к каждому радиатору по стояку.
Можно и 25 диам. к радиаторам и без насоса.
А насос параллельно байпасом поставить у входа (внизу)котла или на выходе( на гл. стояке), но тоже в параллель.
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
prochor
Претендент
Претендент
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:48
Репутация: 3
Откуда: Юж.урал
Контактная информация:

Сообщение prochor »

если сделать заужения под каждым радиатором то с насосом работать будет

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

АОГВ-это простейший россейский газовый котел.
Схема,что ты предлагаешь,имеет право на жизнь хоть где,не только в Сибири.
Делал подобное,и не один раз.
Есть нюансы:
-желательно контур по дому(периметр)диаметром 50мм
-вот эти подъемы,опуски(какиее-ворота для КАМАЗОВ)-это лишнее,насос же работает
-запитывать радиатор надо :подача в верхнюю точку,обратка с нижней,обязательно на каждом радиаторе кран Маевского-напротив подачи
-совсем неплохо,если трубку подачи,внутри 50-ки,при врезке,загнуть так чтоб вода стремилась в нее попасть
краны,вентили на радиаторах должны иметь минимальное гидросопротивление
-диаметр подводок к радиаторам-минимум1\2,,стальная труба,а лучше 3\4

-это все о стальной трубе
-на металлопласте могут быть проблемы(заужения на фитингах!)

Аватара пользователя
prochor
Претендент
Претендент
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:48
Репутация: 3
Откуда: Юж.урал
Контактная информация:

Сообщение prochor »

не обязательно делать специальное заужение можно и недорезанный язычек врезки внутрь загнуть уже создаст сопротивление

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Re: *

Сообщение Пятницa »

[quote="ГётцОднако";p="15653067"].......32ая труба, все батареи с нижним подключением). Батареи все горячие за счёт насоса. .[/quote]
Проверено опытным путем:
У моего соседа так же по низу подключено, Пока прогреет дом осенью - сутки проходят. Все по трубе проскальзывает мимо радиаторов. Единственная батарея греет отлично с верхней подачей в верх радиатора и с выходом снизу далее...
Сейчас хотят переделывать хотя бы на верхний ввод в радиаторы и глушением транзитов- труб под радиаторами.
Все гениальное - просто.

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

То:Гецц однако.
Да,если сделать подачу и обратку только в нижние пробки радиатора,он будет пытаться работать.
Но,даже не вникая в глубокие теории,представляешь какая идет внутренняя боррьба в радиаторе между горячими потоками и охлажденными??
Однозначно при подаче в верхнюю пробку,все будет лучше.
Про загиб внутри 50-ки:сварщику одиноково варить один шов,слесарь -потратит 5мин на заготовку.

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Re: *

Сообщение Alekz »

[quote="ГётцОднако";p="15653097"]
какая идет внутренняя боррьба в радиаторе между горячими потоками и охлажденными??
Какая там ещё борьба?
Гдето попадалась картинка из какойто умной книги, там стрелками циркуляция по секциям радиатора была разрисована при нижнем подключении. Всё по законам конвекции: горячая вверх, остывшая вниз. На практике там оно так и получается - если труба толстая и теплоноситель градусов 60, то всё отлично прогревается, батареи такие-же горяченные, как и при гравитации с подачей по потолку.[/quote] А если меньше 60 градусов?

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

То Гетц однако
Однако,каждый остается при своем.
Там ,в графе возраст,указан мой истинный возраст...
Однако,сколько-ж я дуркую...

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Мне почему то кажеца чта если подвод с одной стороны одной трубой и отвод с другой стороны другой трубой, то лишь бы отвод был снизу а на место подвода- пофигу.
Вот ежели подвод вверьх а отвод с этой же стороны снизу и + такаже бадяга с другой стороны - то энто максимум эффекта. Прикинули внешний вид? :lol:

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

[quote="Babar";p="15653105"]
Вот ежели подвод вверьх а отвод с этой же стороны снизу и + такаже бадяга с другой стороны - то энто максимум эффекта. Прикинули внешний вид? :lol:[/quote]
Ага. А радиатор еще на 90 гр. повернуть и получится опять тоже самое :bot:
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
rlf
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 ноя 2007, 13:37
Репутация: 1

Сообщение rlf »

а подводки к радиатору не надо близко делать , пусть чуть хуже смотрится , но зато протаскивать лучше будет если чуть подальше от радиатора врезаться. в верх радиатора точно не надо врезаться , а то ...ня будет.
раньше только ЕЦ и делал , был свой автоген , потом эл. сварку собрал...
лучше молчать и казаться глупым, чем открыть рот и развеять все сомнения)

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

ответ

Сообщение KOFF »

Откуда берется 50-десятка
Сначала Зак:мне подешевле,магазин торгует деревом и т.д.
Я просчитываю просто 50-ку по периметру +эл. котел,год живет,потом оказывается нагородил перегородок,закрыл этот круговой регистр образцами,стеллажами....
Ах уменя мерзнут продавцы,бух замерз...(перегородочки)
Добавляем 3 радиатора по ленинградке,а они не хотят работать (вместо обычного вентиля поставили терморегулирующий,а уж у него сопротивление....,да еще два)
Отсюда и все хитрости с врезками родились...
Мое мнение:если так делать,
-подача в верхнюю точку
-обратка из нижней точки по диагонали
-зап.арматура с мин.сопротивлением
-сброс воздуха напротив подачи
Все остальное от лукавого(но иногда может и работать)

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»