Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Пан Коцький
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
Репутация: -1

Хочу регулировать температуру в ветках...

Сообщение Пан Коцький »

привет специалистам!

Есть система отопления с тремя ветками.
Стоит и циркуляционник, и под естественной циркуляцией работает.
Проблемка только такая - в разных ветках температура носителя разная... Поэтому и помещения прогреваются по разному...
Спасёт ли ситуацию, если на подачу на каждую ветку поставить балансировочный вентиль? Ведь если по физике скорость протока регулируется проходным сечением...

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Шхемку бы глянуть.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Может спасёт а могет и нет. Если ам где недотоп диаметры занижены то балансировщики где перетоп могут и не помоч.

Аватара пользователя
Пан Коцький
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
Репутация: -1

Сообщение Пан Коцький »

вот, господа, эта проблемная схема...

прошу прощения за корявый рисунок...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

Много лишних труб. Как вариант.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Ошибчка у Вас там где заканчивается, вернее закольцовывается подача левого и правого крыла. У Вас в конце подача переходит в обратку, лучше будет если после последнего регистра, в каждом крыле, подачу отсечь, или чтобы не уменьшить теплоотдачу врезать туда вентили. Теплоноситель как и электрический ток, двигается по наименьшему сопротивлению. Попробую исправить на рисунке.

Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:

Вот также вариант.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

Как второй вариант. Потом изменить диаметр труб, где надо, и проверить уклоны.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
Пан Коцький
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
Репутация: -1

Сообщение Пан Коцький »

самая большая проблема на той ветке, где регистр в четыре ряда... самый левый..
Там как исправить...? обратку 0,5" заменить на больший диаметр...? Но там участок с контруклоном... Не помешает ли это ЕЦ?
А предложенный второй вариант не подходит... Планировка не позволяет...

Я предполагаю обойтись малой кровью, врезав балансировочные вентили... На все три ветки... Вот и вопрос - спасу ли я этим ситуацию?
Просто там всё по-жестокому сделано металлической трубой...
Если, конечно делать заново - то буду пластиком и с радиаторами...
А что делать с существующей...?
Последний раз редактировалось Пан Коцький 04 дек 2007, 17:35, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Контрик однозначно убрать, обратку увеличить в диаметре хотябы до 3/4 и поставить винтиль. Апоставив доп краны вы ситуацию врядли исправите, у вас проблемное крыло скорее всего заперто контриком и малым диаметром на обратке.

Аватара пользователя
Пан Коцький
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
Репутация: -1

Сообщение Пан Коцький »

Менять диаметр контруклона - проблематично. Убрать невозможно, поскольку там двери.. В комнатах насланы полы, стоит перегородка, сделали отделку... Ковырять пол - это большие расходы...
Ладно, при ЕЦ - хрен с ним, пусть будет перекос... Но если работает насос - вентилями можно ж выровнять проток по веткам?
А сейчас ситуация одинаковая что с насосом, что без него... плохо греет левая ветка.. А сейчас получается, что насос не исправляет ситуацию..

Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:

Тут, видимо без плана дома не обойтись :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Пан Коцький 04 дек 2007, 17:57, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Не понятно где контр на подаче или на обратке. Скорее всего в месте контрика становится пробка которую не может продавить насосом т.к есть куда циркулировать, в таком случае возможно установкой вентилей вы поможите.

Аватара пользователя
Пан Коцький
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
Репутация: -1

Сообщение Пан Коцький »

контруклон - на обратке...
Если бы пробка была - котнруклон был бы холодный... - а так - тёпленький...
Или не всегда так?
И систему заполняли снизу... от входа в котёл...

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Не всегда так, иногда пробкой как раз заужается диаметр. Хотя на обратке контрики не так страшны. Можно "усилить"обратку" протянув трубу в ванную к обратке полотенцесушителя (если там меньше проблем)

Аватара пользователя
Пан Коцький
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
Репутация: -1

Сообщение Пан Коцький »

....краткая предыстория...
Ещё летом мастера-умельцы, сделав свои дела по монтажу и реконструкции системы, включили её и под ПЦ, и под ЕЦ, насчёт более холдной температуры в ветке дали объяснение "проток маленький, но ситема прогреется, войдёт в режим, текучесть воды станет выше, проток увеличится и ветка будет греть не хуже остальных... Погасили пламя в котле и свалили...
...И вот настали холода....
Верхняя ветка даёт температуру воздуха выше, чем нижняя на 3..5 градусов, а левая ветка - на 7 градусов ниже, чем верхняя.
То есть температура в комнатах распределена так так:
там где идёт верхняя ветка: +23..25
нижняя ветка: +20..21
левая ветка: +15..17
полотенцесушитель: +17..19...

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Видимо барометрическое давление не то какое надо чтобы текучесть нормальной стала... :(
По левой ветке непонятно исходя из каких соображений ставили разный диаметр на подвод и отвод. Диаметр отвода увеличить. Мест потенциально опасных в плане скопления воздуха нема там? И всеже вам бы на ближней к нам (на рисунке) ветке свою обратку сваять как нить. А просто так балансировочники могут не помочь.

Аватара пользователя
Пан Коцький
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
Репутация: -1

Сообщение Пан Коцький »

И даже если прилепить вентили так? (см. рис.)
Просто иногда может в придачу потребоваться ветку верхнюю "запирать" до "церковной температуры воздуха", а сейчас она самая горячая...
А история этой системы вообще уникальная... В силу того, что изначально мы жили там одной семьёй, система была на две ветки- левую, и правую, опоясывающую дом на 3 стены (хотя уже тогда в комнатах, где заканчивалась длинная ветка было прохладновато...).
Потом пришлось нашей семье полдома уступить как по наследству другой семье. Эта, другая, отказалась оплачивать отопление в зимний период, поскольку полдома использовали как дачу... Пришлось половину крыла, опоясывающего три стены дома отрезать, завернуть, и прокинуть центральную ветку...
Потом, через время, мы выкупили эту вторую половину дома у этих горе-хозяев, и с минимальными затратами решили преределать для отопления всего дома.. Переделали. Теперь получилось так, что там, где проходит самая горячая ветка (верхняя), живут "холодолюбивые", там где проходит нижняя - любители потеплее...
А левая ветка пока регистр там был полутораметровый - температура носителя в ней была высокой, однако недостаточной для нормальной температуры в помещении,но когда повесили четырёхрядный 4-х метровый - температура носителя упала...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Краны либо на каждый регистр либо на контура
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Пан Коцький
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
Репутация: -1

Сообщение Пан Коцький »

[quote="For2na";p="15653380"]Краны либо на каждый регистр либо на контура[/quote]


Краны стоят на каждом регистре, однако при запирании всех регистров, левая (самая холодная) ветка горячее не становится...
Прихожу к мысли, что вентили придётся-таки ставить на ветки...
Вот только не хочется 2" вентили ставить.. Предполагаю вварить в 2" трубу узкий участок 1" длиной 20..25 см, куда и поставить вентиль...
Однако не совсем чётко представляю, как будет вести себя система при естественной циркуляции... Оно ж как говорится - "не навреди"...

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Пан Коцкий, обратите внимание на численный перевес красного цвета над синим. Красные победили. А ведь чтоб было всё о'ки надо чтобы диаметры подвода и отвода были сопоставимы.
Ставлю на то что кранами просто зажмете то где было нормально, без ощитимого улучшения в проблемных участках.
Сорри не совсем понял про"контруклон" левого крыла :oops: если не сложно - растолкуйте что там у Вас.

Аватара пользователя
Пан Коцький
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
Репутация: -1

Сообщение Пан Коцький »

[quote="Babar";p="15653544"]
Сорри не совсем понял про"контруклон" левого крыла :oops: если не сложно - растолкуйте что там у Вас.[/quote]

Ту там на плане дома на левой ветке синяя линия как-бы уходит в сторону... Это как раз тот самый участок с отрицательной высотой (25 см) относительно входа обратки в котёл...


и это, Вы пишете, что кранами я ограничу здрово проток воды....
Ну а насос-то зачем? Пусть при ЕЦ - всё как есть, но с насосом нужно - "как хочется"!!

Ответить