Вопросы по дымоду.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

А что написано в паспорте котла - какой дымоход д.б.?
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

1. Все-таки, по аэродинамике лучше сравнивать приведенный диаметр дымохода -4S/P - у Вас он-125, то есть меньше котлового выхода. В любом случае нужно делать расчет самотяги и сравнивать с с потерями в дымоходею
2. Силикатный кирпич боится конденсата -это первое, а второе для кирпичных дымоходов не допускается подпор со стороны дымовых газов (т.е. положительное давление), тем более что Вы собираетесь ставить что-то типа дымососа.
3. Нужен аэродинамический расчет.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

По первым двум пунктам согласен с предыдущим оратором. По третьему пункту прежде чем делать аэродинамический расчет, необходимо запросить завод-изготовитель или его официальное представительство, чтобы они дали разрешение на эксплуатацию своего котла с таким устройством. Скорее всего они его не дадут соответственно эксплуатация такого котла будет противозаконной. Газ не подключат, на сервис никто из уважающих себя организаций не возьмет.
Что делать?
Есть котлы, напольные в том числе с принудительным отводом продуктов сгорания. Как уже говорилось, кирпичная труба, тем более из силикатного кирпича не годится для удаления дымовых газов с избыточным давлением. Необходима газоплотная полимерная вставка, которая предохранит и от разрушения трубы конденсатом. Поищите по форуму, где то была тема про такую вставку.
Второй вариант - забыть про существующий канал, использовать его как дополнительный вентиляционный и построить новую дымовую трубу из утепленной нержавеющей стали по фасаду здания. При этом выбор котла и диаметра дымохода находится у Вас в руках.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Раздолбить и вставить трубу из нержи. И спать спокойно.

Обидно когда труба уже стоит диаметром так 130 мм, а дом 600 м2 :mrgreen:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Михалыч
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 24 дек 2007, 23:29
Репутация: 0

Сообщение Михалыч »

Спасибо всем за советы!
Вобщем- то хотел поставить MORу 30s (у неё выход 135мм) или PROTHERM 30PLO ( выход 130мм), но засомневался и начал думать про надставку для отвода газов (к ним можно подключать- продают как допы). А эти котлы можно подключить к каналу из огнеупорного кирпича 125х125 (без надставки/ или с ней)? У меня есть один в запасе- хотел для колонки использовать...

И ещё вопрос- посмотрел на настенный Вайлант 24квт, у него тоже выход 130мм. А этот- можно? (понравился чем-то). Или разницы нет- написано 130мм, значит уже не смотреть?

Ситуация такая- в дымоходе у меня есть 1 канал 125х125 из огнеупорного и 2 канала 125х125 из силикатного. Вот в это дело я и хотел подключить котел. Какой- пока не определился, но нужен недорогой (около 20т.р.) и мощностью 24-30кВт. Подскажите решаемо ли это? Долбить и вставлять туда ничего не могу- уже живем и на трубе сделан оголовок и т.д. и т.п. Хотелось бы как-то с минимальными трудозатратами...
Последний раз редактировалось Михалыч 25 дек 2007, 15:45, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Кузнецов Д А";p="15655145"]Раздолбить и вставить трубу из нержи. И спать спокойно.
[/quote] Разрушится кирпич без трубы внутри! Если чужого опыта не достаточно, то учитесь на своем.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

125 на 125 мало полюбому. Причом поймите речь идет о ВАШЕЙ безопасности, чтобы спокойно спали именно ВЫ а не надзорные органы.

Вообще мне не понятно почему из силиката выкладывают вентканалы моно разе? Не разрушится со временем? Простите если вопрос ламерский.

Вариант дымоход из нержи необязательно снаружи. Навесить снаружи по вентканалу и обшить гипсокартоном с утеплением Роквулом.

Hmarik
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 июл 2007, 13:16
Репутация: 0

Сообщение Hmarik »

Михалыч
А Вы уверены что дымоход 125 на 125? или он пол крипича на пол кирпича? Потому как если пол кирпича на пол кирпича - то это получится уже гдето 130 на 135, а если швы большие то и больше. Много счас делают дымоходы кирпич на пол кирпича, труба 130-ка туда влетает без вопросов.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Я конечно ни на что не претендую, спецов хватает, но как мне помнится из "физики 5 класса" для газовых котлов нужен дымоход с круглым сечениеми и безшовный
Все гениальное - просто.

Михалыч
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 24 дек 2007, 23:29
Репутация: 0

Сообщение Михалыч »

[quote="Hmarik";p="15655428"]Михалыч
А Вы уверены что дымоход 125 на 125? или он пол крипича на пол кирпича? Потому как если пол кирпича на пол кирпича - то это получится уже гдето 130 на 135, а если швы большие то и больше. Много счас делают дымоходы кирпич на пол кирпича, труба 130-ка туда влетает без вопросов.[/quote]

После исследования он оказался- 135х130.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

попробывать всунуть можно, конечно не факт что влезет. искревления, закакано раствором, + увеличение на раструбах.

Михалыч
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 24 дек 2007, 23:29
Репутация: 0

Сообщение Михалыч »

Вот и я так думаю, что не влезет. Надо искать другие варианты. Тем более, что у меня не трубе- оголовок. Один на шесть каналов. Там кирпича штук сто на цементном растворе... Просто неосуществимая задача.
Так врежусь в канал, а там посмотрим...

Serj-kot
Претендент
Претендент
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 01 ноя 2006, 11:51
Репутация: 1
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Serj-kot »

невоспринимайте за рекламу,

http://www.mega-plus.com.ua/furanflex_techn.html
многим помогало, если нет возможности вставить нержавейку.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»