котел Будерус-Логамакс

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Попробуйте фазу с нолем поменять.

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Re: котел Будерус-Логамакс

Сообщение taran »

[quote="Колек";p="15655439"]...при переходе на аварийный источник электропитания (генератор), срабатывает росжиг, но горелка при отключении электрода росжига гаснет...[/quote]
Надо занулить один из выходов генератора.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Re: котел Будерус-Логамакс

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="taran";p="15655443"]
Надо занулить один из выходов генератора.[/quote] А если разделительный транс воткнуть? У клиента сейчас тож дилемма. С генератора 2 фазы показывает. Я ему транс Бошевский присоветовал, а ему денег жалко. Тож хочет занулить одну фазу, а мне чегото боязно.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Re: котел Будерус-Логамакс

Сообщение taran »

[quote="a-x-e-l-1";p="15655481"] А если разделительный транс воткнуть? ... С генератора 2 фазы показывает... Тож хочет занулить одну фазу, а мне чегото боязно.[/quote]
Контролю ионизации нужен "0", а у генератора его нет. Разделительный транс тоже "нулить" надо. Только нулите так, чтобы при переходе на сеть ничего не коротнуло.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...