Vitopend 222, ошибка F1

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Vitopend 222, ошибка F1

Сообщение Илья »

Котловой блок WHSA 309/310
контроллер Vitotronik 100 HS1C
выносной пульт Vitotrol 100 UTD
И периодически вылезает ошибка F1 с остановом котла. В списке ошибок, таковой нету. Котел турбик с раздельными трубами. Выходной патрубок дымохода, похоже перегревается - краска пожелтела после 2 месяцев эксплуатации.
Кто знает подобную ошибку?

TSY
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 23:57
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение TSY »

Ошибка F1 часто встречается у котлов VITODENS 300. Срабатывает датчик температуры отходящих газов. Проблема может быть с дымоходом (заужен, длина и т.д.). У VITODENS она ещё может быть из-за крыльчатки вентилятора, которая ломается у 90% котлов в течение первых двух лет.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="TSY";p="15655476"]У VITODENS она ещё может быть из-за крыльчатки вентилятора, которая ломается у 90% котлов в течение первых двух лет.[/quote] Во как. Че серьезно? Я тут собираюсь 2 штуки внедрять, можа погодеть и поставить Юнкерсовские Церапуры? :?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Витопенд 222 - это обычный настенник с встроенным бойлером. Не уверен, что там вообще есть датчик температуры дымовых газов.

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

В турбике конечно нет. Читал на сайте мануал - напрягает , ошибок много.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

TSY
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 23:57
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение TSY »

[quote="Алексей-сервис";p="15655509"]В турбике конечно нет. [/quote]

А вот у Виссмана как раз и есть.
Недавно разговаривал со специалистом одной уважаемой итальянской фирмы, который доказывал, что в турбиках нет датчиков температуры отходящих газов. После этого ещё раз проверил, на Виссманах есть.

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Приношу извинения за недостоверную информацию. Ошибка на котле F2 - перегрев теплоносителя. Фильтр прочистили, виновные в обмане жестоко изнасилованы.

Ответить