Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
rrrr
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Репутация: 4
Откуда: Закарпатье

Сообщение rrrr »

Как забить теплообменик,навряд ли они до такого когда нибуть додумаются. :mrgreen:

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

[quote="Lik";p="15657495"]Спасибо за советы. Как можно покрасить трубу изнутри, если рука с кисточкой не пролазит. А, наверное, валиком! :D .[/quote] данная тема очень подробно обсуждалась на форуме. Когда вдруг взгрустнёться рекомендую её к прочтению.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А я склоняюсь к мнению что не согласованно давление в расширителе и системе. Это находится на стыке зон ответственности, котловики не хотят заниматься системой, а сантехникам нас рать на котел, вот хозяева и мучаются.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="грязнуля";p="15657511"]А я склоняюсь к мнению. .[/quote]+1Сто пудово..
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Утром поехал за 100 км. за валиком. Купил китайский- не подошел. Поехал за немецким- не подходит по диаметру. Поехал за третьим, но не нашел маркировки совместимости с системой.Подумал- зачем мне водород в системе ? Лучше спеца из Росси вызвать, пусть поделится опытом. Или его за базар ни разу не пристегивали?
По поводу зон ответственности.Такое место имеет и будет иметь, но, поймите правильно, рядом стоят 16 домов.Все сделаны практически по одному проекту. Ни у одного, кроме этого, такой проблемы нет.Во всех домах на разных стадиях строительства системы неоднократно опрессовывались. Именно в этом доме был выявленбракованный коллектор Джикамини и обнаружены два шурупа в водопроводе. Поэтому возникают резонные вопросы. Долбить плитку за 200 евро квадрат и срезать венецианку не очень хочется. В общем, будем искать. И до причин рано или поздно докопаюсь.А то вчера мой сантехник выдвинул требование, что может выявить причину потерь, если все трубы будут оголеные.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

Если есть возможность," развяжите" сист. отопл. от котла ;плстинчатым теплообмеником (для нагрева бассейна), и тогда в рабочем режиме будет видно ГДЕ течет: котел или система.Если система не однократно ПРЕСОВАЛАСЬ, это скорее всего котел "косячит", а его только по "ГОРЯЧЕЙ" проверить можно. (затраты на продовца; а он уж пусть с производит. разбирается.)
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Lik";p="15657545"].А то вчера мой сантехник выдвинул требование, что может выявить причину потерь, если все трубы будут оголеные.[/quote]А ведь он прав В принципе....
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

Есть у меня на обслуживании старый вайлант. Настенник с открытой камерой. Уже три года на автоматической подпитке. Где-то микротрещины в теплообменнике. На холодную держит давление а как запустится так и теряет. Вода с теплообменника здесь же испаряется. Ждём пока совсем умрёт. :?

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Развязать котел, кончно, можно. Только кто будет за это платить. :?:
Рад, что все-таки преценденты такого поведения котлов есть.Это придает уверенности.
В воскресенье до позднего вечера разобрали всё, что можно. И по отдельности ещё раз всё опрессовали, только радиаторы в воду не опускали.СиСтема на 99 процентов в внорме.Поэтапно, при помощи отсечки опрессовывать не благоразумно, арматура (кроме котла) практически вся регулирующая , а не запорная и возникают сомнения по поводу её надёжности.Составим акт.
Дальнейшие изыскания прекращаем, так как неизвестно кто будет в будущем( и настоящем) спонсировать этот проект.
Юнкера заявляют, что с котлом всё в порядке и просят опрессовать систему горячей водой. :shock: Издеваются, что ли.Кто-нибудь видел нормативный акт, чтобы систему опрессовывали с повышенной температурой.
Ещё один вопрос. Кто-нибудь сталкивался с неадекватным поведением эксплуататоров вверенного им сантехнического и отопительного оборудования. За последнюю неделю (по моим подсчетам) специалисты нашей фирмы находились на геморойном объекте 34 часа и никто из них(включая меня) не наблюдал катастрофического падения давленияв рабочем режиме(включая приезжающих котловиков от другой фирмы).
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

Аватара пользователя
Комар
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 21 янв 2008, 23:20
Репутация: 0

Сообщение Комар »

У нас была похожая проблема на Ламборджини,там теплообменник ГВС не пластинчатый а труба в трубе(по простому).Давление падало за счет перетока через пробитый теплообменник,астественно при пользовании ГВС.Нагемороились ужас!Перекачивали бачки,разбирали теплообменник и т.д.Пол года ездили,приезжал продавец раза четыре.Методом исключения выяснили причину,но она была не настолько явна для него.Потом когда ответстие разширилось со временем,при открытии смесителя было видно как уходит водичка.Потыкали носом продавца-согласился,привез теплообменник,все закончилось.

Konstantin
Претендент
Претендент
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
Репутация: 0
Откуда: Барнаул
Контактная информация:

Сообщение Konstantin »

а если в систему отопления добавить безопасного красителя? мы так проверяли негерметичность бака ГВС двухконтурного котла ACV Delta.

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Абсолютно верно!!! Органический краситель как правило зеленого цвета (но могут быть варианты) решает сразу ДВЕ проблемы диагностики системы отопления и ГВС, а найти его можно на предприятиях по обслуживанию и эксплуатации коммунальных сетей водоснабжения и ЦСО. Если негерметичен теплообменник, то из крана горячей воды потечет зеленоватая жидкость, а если течь в другом месте, то как правило сразу заметно зеленое пятно или потеки. Особенно хорош такой способ для обнаружения небольших течей, т.к. обычная вода может мгновенно испариться, а краситель всегда заметен.

Аватара пользователя
AllexS
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 май 2007, 12:38
Репутация: 0

Сообщение AllexS »

[quote="Alekz";p="15657752"]... Органический краситель как правило зеленого цвета (но могут быть варианты) ... всегда заметен.[/quote]
и тогда точно прийдется:
Долбить плитку за 200 евро квадрат и срезать венецианку...
и тогда сантехник точно
сможет выявить причину потерь,
потому что
все трубы будут оголеные.
:mrgreen:
коллеги, поверьте, это не со зла... я просто два дня искал утечку на бесканалке Ду 100 (300 метров)
Кто к нам с чем зачем, тот от того и того...

Konstantin
Претендент
Претендент
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
Репутация: 0
Откуда: Барнаул
Контактная информация:

Сообщение Konstantin »

ну а чего делать, если не получается по-другому. плитку долбить (при особом везении) в одном месте, а не вскрывать все полностью. имхо самый низкозатратный вариант.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Можно еще экстрассенса с такими крутящимися проволочками в руках пригласить. Воду же они находят как то, должны и промокший бетон под плиткой зафиксировать. Воды то немаленькое количество куда то делось. :D
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Konstantin
Претендент
Претендент
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
Репутация: 0
Откуда: Барнаул
Контактная информация:

Сообщение Konstantin »

[quote="Прохожий";p="15657771"]Можно еще экстрассенса с такими крутящимися проволочками в руках пригласить. Воду же они находят как то, должны и промокший бетон под плиткой зафиксировать. Воды то немаленькое количество куда то делось. :D[/quote]
шутник :lol: может опять хомяков по трубам погоняем?))

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

[quote="Прохожий";p="15657771"]Можно еще экстрассенса с такими крутящимися проволочками в руках пригласить. [/quote]
В молодости в бригаде работал по наружке, мастер наш этими проволоками все косяки под землей находил, кабеля, трубы, лотки. Мы и не удивлялись, уверены были, что это штатная методика. Один косяк его помню, когда мы траншею под канашку на глубине 3м с копейками вручную весь день копали, якобы кабель проходим. Оказалось воздушка над нами, голову то не поднимаешь, копаешь. :roll:

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

С чего начали к тому и пришли- пригласить экстрасенса, а там и нечистая сила найдется. :D
Добавлять красители нет смысла, потому что в системе был антифриз, синего цвета.В воскресенье вылил в каналюгу, только для цвета оставил. чтобы хозяевам не было кисло. Они его за свой счет покупали. Может , закипит микротрещина.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

Аватара пользователя
AllexS
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 май 2007, 12:38
Репутация: 0

Сообщение AllexS »

Сейчас серьезно: если есть возможность и желание поглядите на все систему через тепловизор.
Промокший бетон увидите сразу (это из личного опыта)
Кто к нам с чем зачем, тот от того и того...

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Тепловизором вполне возможно найти утечку. Но уверен в системе нет потерь давления. Мне звонил шеф и сказал, что говорил с котловиком, который в этом поселке ремонтировал два котла. В посёлке несколько раз скакнуло напряжение и от этого вылетает какая-то микросхема.Я писал, что при перекрывании контуров отопления во время переключения котла с ГВС он продолжает работать. И это как-то может быть связано с потерей давления. Котлы при такой поломке гарантии не подлежат. Микросхема стоит около 120 евро.
Сейчас разбираются кто должен оплачивать такие поломки. Или хозяева поселка.Или жильцы.
Мы туда больше ни ногой. Узнавали- два дня система работает нормально.