КОВУ-16-1

Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.

Модераторы: шидол, Code

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Меняйте и не задумывайтесь, намучаетесь вы со своим Пламенем, а трубу утеплять всё равно прийдётся, лучший вариант- разобрать и поставить нерж. утеплённую минватой а после минваты короб из оцинковки.

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Вставить в старую трубу-трубу из нержавейки.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

serj-de
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:48
Репутация: 0

Сообщение serj-de »

Почему именно нержавейка? Из-за долголетия, или на ней меньше отложений (сажи)?
Первый вариант мне больше понравился: «поставить нерж. утеплённую минватой а после минваты короб из оцинковки» --sergey 73
А второй как-то не очень: « Вставить в старую трубу-трубу из нержавейки». Железяка спасёт кирпич но тепла не даст. Конденсат мне кажется будет плыть до низа(куржак выплывет на пол в котельной)
Слышал где-то, что железяку обматывают аж в два ряда ---- труба, минвата, оцинковка, минвата и снова оцинковка. Как такое чудо ведёт себя не знаю. Хочу в доме оставить кирпичную (мусорить не охота, да и теплица мало-мало) а с чердака это «чудо» вытащить. Что скажите????
sergey 73 вы видели как «ГГУ-18-1» работает? Обидно будет если 4000р. отдам, а разницы не увижу.

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

У вас есть в дымоходе ревизия и слив конденсата?
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Именно как работает ГГУ-18-1 не видел, но если на нём стоит 630 Eurosit, да и ещё микрофакельная горелка из нержавейки, то уверяю Вас работать его можно заставить как Вам того хочется, а не ему.

serj-de
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:48
Репутация: 0

Сообщение serj-de »

Купил я это чудо---ГГУ-18-1(жена чуть не убила). Имеет 630 Eurosit и 12 огневых секций (это и есть микрофакельная горелка?). Вчера поставил. Работает очень тихо, почти не реагирует на шибер(дым). Пока даволен.
На 630 Eurosit есть два болта, похоже регулировочные. Попробую поискать в инете про них. Буду признателен если кто ссылочку бросит.
«У вас есть в дымоходе ревизия и слив конденсата?» ---- Ревизия есть(чугунная дверка 100*140), а про слив конденсата первый раз слышу

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Да пожалйста, читайте на здоровье _http://www.sitgroup.it/content/view/128/lang,ru/ если есть возможность выложите фото, горелка должна быть из нержавейки. Если вы говорите о тех болтах которые рядом друг с другом, то это штуцеры для подключения манометра, регулировочные болты под крышкой. Будут вопросы с регулировкой обращайтесь.

serj-de
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:48
Репутация: 0

Сообщение serj-de »

sergey 73 большое спасибо за ссылку. Сразу куча вопросов появилась:
1. регулятор давления стабилизирует давление газа на горелках? То есть при разумных скачках давления на входе, на выходе оно будет постоянным? Запальник будет зависеть от входного давления?
2.какой величины должно быть пламя на запальнике относительно термопары контроля пламени?
3. какой величины должно быть пламя на основных горелках в режиме малого пламени?
4.можно так подключать горелку гибкой трубой? Использовать латунный угольник?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Ставьте колосники,а лучше,купите протерм.ИМХО...Трубу Фсё равно утепляйте...
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

serj-de
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:48
Репутация: 0

Сообщение serj-de »

[quote="Slayer";p="15659471"]Ставьте колосники,а лучше,купите протерм.ИМХО...Трубу Фсё равно утепляйте...[/quote]

Колосники?????? Это шутка? Это то на чём горит уголь и дрова? ……….
«протерм.ИМХО...» --что это такое, где почитать?

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Действительно, колосники лучше поставить но повыше, многие даже ложат чугунную плиту на них, чтобы конечно не полностью перекрываля дымоудаление. На Ваши вопросы отвечу по порядку
1. Газовый клапан практически не стабилизирует давление на горелку, т.е при колебаниях входного давления,выходное тоже будет колебаться.
2. Термопара должна быть в пламени пилотной горелки.
3. По величине пламени на горелке не скажу, а по давлению, выставляйте максимальное 100 мм.вод.ст, минимальное 20 мм.вод.ст
4. У газовиков есть правило, как можно меньше резьбовых соединений, по поводу шланга лучше проконсультируйтесь у газовиков, это зависит от региона (в одних можно, в других нет)

serj-de
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:48
Репутация: 0

Сообщение serj-de »

[quote="sergey 73";p="15659544"]
Действительно, колосники лучше поставить но повыше, многие даже ложат чугунную плиту на них, чтобы конечно не полностью перекрываля дымоудаление. На Ваши вопросы отвечу по порядку
1. Газовый клапан практически не стабилизирует давление на горелку, т.е при колебаниях входного давления,выходное тоже будет колебаться.
2. Термопара должна быть в пламени пилотной горелки.
3. По величине пламени на горелке не скажу, а по давлению, выставляйте максимальное 100 мм.вод.ст, минимальное 20 мм.вод.ст
4. У газовиков есть правило, как можно меньше резьбовых соединений, по поводу шланга лучше проконсультируйтесь у газовиков, это зависит от региона (в одних можно, в других нет)
[/quote]

Для чего? КПД? Создать завихрение? Есть смысл городуху городить? Кто пробовал? На какой высоте?(про колосники)

Для чего он тогда нужен(регулятор давления (PR)).если можно "Устройство настройки максимального расхода газа (RQ)"настроить?

sergey 73,у меня микрофакельная горелка?

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Горелка у Вас помоему не микрофакельная, по отзывам клиентов эта чугунная плита сделала дымоход холоднее, соответственно КПД увеличился. А газовый клапан этот хорош тем, что можно регулировать качество горения и надёжностью работы.

Аватара пользователя
prochor
Претендент
Претендент
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:48
Репутация: 3
Откуда: Юж.урал
Контактная информация:

Сообщение prochor »

serj-de колосники оставь в покое .сходи на сайт Печных дел мастера. Там печи Кузнецова с катализатором из шамота.Вытаскиваешь горелку.Делаешь из шамота катализатор и чувствуешь разницу.Утеплять трубу потом не надо будет.Про копоть тоже забудешь.А вообще горелку надо делать радиационную.Правда это вещь патентованная но посмотрев патент можно сделать подобную.

serj-de
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:48
Репутация: 0

Сообщение serj-de »

[quote="prochor";p="15659561"]
serj-de колосники оставь в покое .сходи на сайт Печных дел мастера. Там печи Кузнецова с катализатором из шамота.Вытаскиваешь горелку.Делаешь из шамота катализатор и чувствуешь разницу.Утеплять трубу потом не надо будет.Про копоть тоже забудешь.А вообще горелку надо делать радиационную.Правда это вещь патентованная но посмотрев патент можно сделать подобную.
[/quote]

Интернет у меня мобильный (дорогой), как-то с лёту не получилось найти. Дайте ссылку если не трудно на «печи Кузнецова с катализатором из шамота».
С трубой не совсем понятно-------понизить КПД котла?

Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:

[quote="sergey 73";p="15659556"]Горелка у Вас помоему не микрофакельная, по отзывам клиентов эта чугунная плита сделала дымоход холоднее, соответственно КПД увеличился. А газовый клапан этот хорош тем, что можно регулировать качество горения и надёжностью работы.[/quote]

На «донах» при переводе на газ ставят пластину с нержавейки над горелкой. Наверное она и выполняет роль колосников и чугунных плит. Завтра товарищ размеры принесет. Интересно попробовать.

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Вот вот, это оно и есть, эта пластина.

Аватара пользователя
prochor
Претендент
Претендент
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:48
Репутация: 3
Откуда: Юж.урал
Контактная информация:

Сообщение prochor »

serj-de См. в личке

serj-de
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:48
Репутация: 0

Сообщение serj-de »

prochor большое спасибо, всё это интересно, но ни одного упоминания про ГАЗ. Как построить кирпичную печь но твёрдом топливе, зачем мне это надо?

serj-de
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:48
Репутация: 0

Сообщение serj-de »

«Расчёты соответствий Ваши примерно правильные, давлеия которые нужны на горелку зависят не от регулятора а от особенностей теплообменника, диаметра жиклёров и конструкции самой горелки.»
sergey 73, особенности теплообменника я не изменю, а потому это меня не волнует. Диаметр жиклёров --- 1,25мм 8шт. Щелевая низкофакельная горелка из нержавеющей стали.
_http://www.irtysh.org/main.php?id=90 -- здесь про неё. Я очень боюсь «посадить» пламя на горелку при снижении давления в магистрали.
Если входное давление упадет со 120 на 100 мм.вод.столба упадет ли давление м.пламени с 30 на 10 мм.вод.столба и «сядет на горелку»?
Все настройки я смогу выполнить с помощью U-образной трубки с водой?

«Хотите чтобы котёл меньше тактовал снижайте минимальное давление, но будет примерно на 5-7%, зато продлите жизнь клапана. Хотите меньше расход, задерите минимум до 50 мм»

Не понял про 5-7%? Увеличения расхода я не заметил. С 12шт. горелок при 60гр. на м.пламени за 26мин. съедал 310л. 8 м. отдыхал: 310*34*60=547л\ч
8шт. горелок м.пламя настроил на 400л\ч , при 60гр. работает в модуляции, за 5м съел 46л:46*12=552л\ч. Очень нравится как работает. Ещё раз повторюсь: очень боюсь «посадить» пламя на горелку при снижении давления в магистрали

ToIIIa
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 фев 2009, 12:06
Репутация: 0

Сообщение ToIIIa »

[quote="serj-de";p="15659438"]Купил я это чудо---ГГУ-18-1(жена чуть не убила). Имеет 630 Eurosit и 12 огневых секций (это и есть микрофакельная горелка?). Вчера поставил. Работает очень тихо, почти не реагирует на шибер(дым). Пока даволен.
[/quote]

А где если не секрет в Новосибе можно купить сиё чудо?

Ответить

Вернуться в «Газоснабжение»