Самодельный теплообменник?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
[quote="Noj";p="15658875"]Самодельный ТО, видно, в металлолом...[/quote]
Слишком мала сотка для такого обьёма работ даже с 12 метрами длины теплообменника. Вот если бы увеличить деаметр кожуха до 150 и внутрь пихнуть штук 12 полдюймовых труб...
[quote="Noj";p="15658875"] Его хватит? Точек водоразбора 42, точек ГВС хватит и 15, миниум 8, будут часы пик когда работают ну, скажем, 5 одновременно но не долго.
Alex_ отзовись.[/quote]
Я предпологаю, но не знаю его мощности. У пластинчатых теплообменников площать теплообмена очень большая а размеры несравнимо малые по сравнению с кожухо-трубными тем более.
Слишком мала сотка для такого обьёма работ даже с 12 метрами длины теплообменника. Вот если бы увеличить деаметр кожуха до 150 и внутрь пихнуть штук 12 полдюймовых труб...
[quote="Noj";p="15658875"] Его хватит? Точек водоразбора 42, точек ГВС хватит и 15, миниум 8, будут часы пик когда работают ну, скажем, 5 одновременно но не долго.
Alex_ отзовись.[/quote]
Я предпологаю, но не знаю его мощности. У пластинчатых теплообменников площать теплообмена очень большая а размеры несравнимо малые по сравнению с кожухо-трубными тем более.
-
Noj
- Любитель

- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
- Репутация: 7
- Откуда: Halbschtadt, UA
- Контактная информация:
[quote="инж323";p="15658895"]
А трубы идут от котельной Т1 и Т2 или еще хоть останки от Т3 и Т4 всеже есть?[/quote]
Ага они есть, только к этому добавить что забыли подвести воду для подпитки системы и по Т4 подвели, и мелочей вроде развоздушивателей в этих ТТ в верхней точке не сделали ну и в подвале, понятно ничем не продолжили. Как сохранить в живых Dani при том что давление водопровода бывает, как миниум, в 2-2,5 раза выше предельного для него? Хватит что кс-65 почти сразу порвал два "Росс"а как только мусор из свежепостроенной теплотрассы погнало в фильтр на Т1.
Ну и,[quote="sergey 73";p="15658901"]
бойлера косвенного нагрева литров на 150-200 [/quote] точно нет и негде взять.
Я просил у этого гибрида (проэктно-монтажного): "Дай газовую колонку, забери Dani, и езжай, я сам сделаю". Фигвам. Ему уже деньгу перечислили, а совесть оно дома забыло.
А трубы идут от котельной Т1 и Т2 или еще хоть останки от Т3 и Т4 всеже есть?[/quote]
Ага они есть, только к этому добавить что забыли подвести воду для подпитки системы и по Т4 подвели, и мелочей вроде развоздушивателей в этих ТТ в верхней точке не сделали ну и в подвале, понятно ничем не продолжили. Как сохранить в живых Dani при том что давление водопровода бывает, как миниум, в 2-2,5 раза выше предельного для него? Хватит что кс-65 почти сразу порвал два "Росс"а как только мусор из свежепостроенной теплотрассы погнало в фильтр на Т1.
Ну и,[quote="sergey 73";p="15658901"]
бойлера косвенного нагрева литров на 150-200 [/quote] точно нет и негде взять.
Я просил у этого гибрида (проэктно-монтажного): "Дай газовую колонку, забери Dani, и езжай, я сам сделаю". Фигвам. Ему уже деньгу перечислили, а совесть оно дома забыло.
-
Noj
- Любитель

- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
- Репутация: 7
- Откуда: Halbschtadt, UA
- Контактная информация:
[quote="sergey 73";p="15658930"] Спасти Dani можно только сделав СО подключенную к нему открытой, т.е поставить обычный расширитель.[/quote]
И расширитель поставить на теплотрассе на п-образке, над въездом, где высшая точка? Или я не понял чего-то?
[quote="инж323";p="15658933"]
Просчитать Т\О,его требуемую нагрузку - эт 5 минут,а вот протянет ли котел такую маленькую при отсутствии разбора ночью летом?[/quote]
А просто выключить его на ночь нельзя? К тому же он догонит до установленной на регуляторе t и будет на "фитильке"
[quote="инж323";p="15658933"]И с циркуляционным насосом в котельной проблем-с-он то как даст тот расход Q гв. цирк.?Или тянуть трубы Т3;4,свой насос на лето для ГВС и Т\О в садике?
[/quote]
http://forum.c-o-k.ru/download.php?id=6603 а тот что на фото не годится? На подобной котельной на такую же площадь они же поставили такой же (по-моему "десятку") на СО - хватает.
Но как развязать ХВ и ГВ я не знаю, поэтому и перестал этот вариант рассматривать. Отдельно воду подвести не реально. Думал врезать Т/О до задвижек и на лето просто их закрывать, а уж тогда всего бы хватило. Вот с зимой незадача. Разве что http://forum.c-o-k.ru/download.php?id=6896 перенести в подвал здания и поднять t в теплотрассе. Но это тоже не реально. Тупик. На всё надо много бабосов, которых нет и не будет. Проще отказаться от ГВС.
И расширитель поставить на теплотрассе на п-образке, над въездом, где высшая точка? Или я не понял чего-то?
[quote="инж323";p="15658933"]
Просчитать Т\О,его требуемую нагрузку - эт 5 минут,а вот протянет ли котел такую маленькую при отсутствии разбора ночью летом?[/quote]
А просто выключить его на ночь нельзя? К тому же он догонит до установленной на регуляторе t и будет на "фитильке"
[quote="инж323";p="15658933"]И с циркуляционным насосом в котельной проблем-с-он то как даст тот расход Q гв. цирк.?Или тянуть трубы Т3;4,свой насос на лето для ГВС и Т\О в садике?
[/quote]
http://forum.c-o-k.ru/download.php?id=6603 а тот что на фото не годится? На подобной котельной на такую же площадь они же поставили такой же (по-моему "десятку") на СО - хватает.
Но как развязать ХВ и ГВ я не знаю, поэтому и перестал этот вариант рассматривать. Отдельно воду подвести не реально. Думал врезать Т/О до задвижек и на лето просто их закрывать, а уж тогда всего бы хватило. Вот с зимой незадача. Разве что http://forum.c-o-k.ru/download.php?id=6896 перенести в подвал здания и поднять t в теплотрассе. Но это тоже не реально. Тупик. На всё надо много бабосов, которых нет и не будет. Проще отказаться от ГВС.
-
Noj
- Любитель

- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
- Репутация: 7
- Откуда: Halbschtadt, UA
- Контактная информация:
[quote="sergey 73";p="15658952"]
А что он у Вас вообще сейчас греет этот Dani?[/quote] А его никто и не включал, там и воды нет, как его включить.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Я писал что СО греют два "Росс" 100 и 50 кВт
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
[quote="инж323";p="15658956"]?А котел живой?[/quote]
новый
А что он у Вас вообще сейчас греет этот Dani?[/quote] А его никто и не включал, там и воды нет, как его включить.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Я писал что СО греют два "Росс" 100 и 50 кВт
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
[quote="инж323";p="15658956"]?А котел живой?[/quote]
новый
-
Noj
- Любитель

- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
- Репутация: 7
- Откуда: Halbschtadt, UA
- Контактная информация:
Извиняюсь, гости пришли, отключаюсь или на пару часов... или не знаю.
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 24 секунды:
Ну вот, все разошлись везде, и там и тут. Народ, я не знаю что конкретно можно сделать. Может на входе Dani какой-нить трёхходовик поставить, чтоб или подпитка или обратка. И манометр. а подрывных клапанов на 0,7 я не встречал... Бак больше 80 литров не найду сейчас, но может учесть 100 м Т3 и Т4? Говорили за деньги - креплю реквизиты, надеюсь что ничего этим не нарушаю. Постараюсь отчитаться, только ж давайте решим что делать.
Добавлено спустя 37 минут:
Вот и аватарчик в тему соорудил. Это как советовалось насчёт самогона. Ничё другого не выходит, тока самогон блин.
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 24 секунды:
Ну вот, все разошлись везде, и там и тут. Народ, я не знаю что конкретно можно сделать. Может на входе Dani какой-нить трёхходовик поставить, чтоб или подпитка или обратка. И манометр. а подрывных клапанов на 0,7 я не встречал... Бак больше 80 литров не найду сейчас, но может учесть 100 м Т3 и Т4? Говорили за деньги - креплю реквизиты, надеюсь что ничего этим не нарушаю. Постараюсь отчитаться, только ж давайте решим что делать.
Добавлено спустя 37 минут:
Вот и аватарчик в тему соорудил. Это как советовалось насчёт самогона. Ничё другого не выходит, тока самогон блин.
Последний раз редактировалось Noj 13 фев 2008, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
- Runner
- Мастер

- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Ну и че делать будем?
Знаю я тот городище, родился там недалече...
Были предложения занятся благотворительностью, кто за?
я готов скинуться на благое дело
бойлер-коственник? эл бойлер? скоростник? пластинчатый ТО?
Какие еще варианты?
Тока там на месте покупать что то, это кормить местных спекулянтов-барыг...
Бум чето решать?
Если есть желающие могу закинуть пару предложений, как типа местный
Знаю я тот городище, родился там недалече...
Были предложения занятся благотворительностью, кто за?
я готов скинуться на благое дело
бойлер-коственник? эл бойлер? скоростник? пластинчатый ТО?
Какие еще варианты?
Тока там на месте покупать что то, это кормить местных спекулянтов-барыг...
Бум чето решать?
Если есть желающие могу закинуть пару предложений, как типа местный
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
- Runner
- Мастер

- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Вода там днепровская, гидрокарбонатного класса, кальциевой группы, второго типа по Алекину.
А по простому вода там ужос
яркий тому пример
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=9 ... c&&start=0
Разговаривал с местными, сказали что понту от бойлера КН не будет, типа лучше электробойлер, хотя на фотках сами видите что с бойлерами бывает в той воде, без соответствующей подготовки.
Какие еще есть думки?
А по простому вода там ужос
яркий тому пример
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=9 ... c&&start=0
Разговаривал с местными, сказали что понту от бойлера КН не будет, типа лучше электробойлер, хотя на фотках сами видите что с бойлерами бывает в той воде, без соответствующей подготовки.
Какие еще есть думки?
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....