конденсат на всасывающей трубе на Вайланте 242
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 янв 2008, 19:16
- Репутация: 0
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=56
можно трубу обрезать наружнюю , чтобы места выброса и забора воздуха были на расстоянии 25-40 см друг от друга, или удлинить среднюю трубу отвода продуктов горения.
можно трубу обрезать наружнюю , чтобы места выброса и забора воздуха были на расстоянии 25-40 см друг от друга, или удлинить среднюю трубу отвода продуктов горения.
-
- Любитель
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
- Репутация: 7
- Откуда: Halbschtadt, UA
- Контактная информация:
Re: конденсат на всасывающей трубе на Вайланте 242
[quote="Дмитри";p="15659090"] снаружи всасывающей трубы образуется конденсат. [/quote]
Влажность в помещении? Она же холодная, значит надо сдвинуть точку росы: чем-то теплоизолировать, например тем же пенофолом.
Влажность в помещении? Она же холодная, значит надо сдвинуть точку росы: чем-то теплоизолировать, например тем же пенофолом.
- sergey 73
- Любитель
- Сообщения: 418
- Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
- Репутация: 8
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
2Дмитри. Не делайте заключений если мало понимаете в сути вопроса! При влажности 25% у Вас конденсата не будет. Зайдите лучше на форум к вентиляционщикам они Вам толково обьяснят какая влажность должна быть в помещении. Повышенная влажность в помещении - благоприятная среда для развития бактерий, грибков и.т.д. Особенно "прелести" плохой вентиляции вылазят при установке металлопластиковых окон без режима автоматического проветривания.
-
- Любитель
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
- Репутация: 7
- Откуда: Halbschtadt, UA
- Контактная информация:
[quote="Дмитри";p="15659634"]Это только на пока.... [/quote]
Почему если можете
[quote="Дмитри";p="15659634"] сделать и эстетично... [/quote]
Для котла не вредно, ему то что? Трубе тоже всё равно, лишь бы в процессе монтажа теплоизоляции её не повреждали.
А вентиляция - это серьёзно, подумайте о ней.
Почему если можете
[quote="Дмитри";p="15659634"] сделать и эстетично... [/quote]
Для котла не вредно, ему то что? Трубе тоже всё равно, лишь бы в процессе монтажа теплоизоляции её не повреждали.
А вентиляция - это серьёзно, подумайте о ней.
Трубу утепляйте и герметизируйте, так же как трубопроводы холодоснабжения. Дмитрий, Вы абсолютно правы в том, что при температуре поверхности - 20 град, конденсат будет выпадать даже при 25% относительной влажности, и вентиляция тут не при чем. На поверхности в -20 град конденсат потечет даже при относительной влажности воздуха 7%, а это как в Сахаре, а мож в Сахаре и больше, не мерил. Господа форумчане - если не уверены - не советуйте, пожалуйста. Смотрите i-d диаграмму!