Помогите отрегулировать отопление частного дома
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="kazimir";p="15659526"]
Объясните пажалйста, [*ЦЕНЗУРА*] мне еще 2 насоса?? у меня все прекрасно циркулирует и без них.. в котле же есть насос.. даже два..[/quote] Мляя, что бы ТП от радиаторов не зависил, но с такими коллекторами, как у Вас ,ни чего не выйдет. Все выходы заняты. Я хотел коллектора вместо стрелки использовать, но это дохлый номер, сейчас вижу. Да и диаметры коллекторов не те, совсем не те. А раз у Вас все работает, зачем эта ветка начата?
Объясните пажалйста, [*ЦЕНЗУРА*] мне еще 2 насоса?? у меня все прекрасно циркулирует и без них.. в котле же есть насос.. даже два..[/quote] Мляя, что бы ТП от радиаторов не зависил, но с такими коллекторами, как у Вас ,ни чего не выйдет. Все выходы заняты. Я хотел коллектора вместо стрелки использовать, но это дохлый номер, сейчас вижу. Да и диаметры коллекторов не те, совсем не те. А раз у Вас все работает, зачем эта ветка начата?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
[quote="Babar";p="15659559"]какова калорийность вашего газа если есть знакомые в энергетической отрасли поспрашивайте инфу. Если у Вас газы из котла не дикой температуры и не имеет место перетопов по некоторым комнатам - то все эти мероприятия с трехходовыми, насосами, терморегуляторами не дадут экономии газа.[/quote]
ну на радиаторах у меня везде термоголовки - в комнатах комфорт все сами себе устанавливают.. и перетопов никаких нет.. газы моно конешно как то померить - токо чем?? и что мне это даст.. допустим они горячие.. это значит теплообменник не работает??
[quote="a-x-e-l-1";p="15659551"]
Мляя, что бы ТП от радиаторов не зависил, но с такими коллекторами, как у Вас ,ни чего не выйдет. Все выходы заняты. Я хотел коллектора вместо стрелки использовать, но это дохлый номер, сейчас вижу. Да и диаметры коллекторов не те, совсем не те. А раз у Вас все работает, зачем эта ветка начата?
[/quote]
ветка начата чтоб орегулировать отопление на повышения КПД и уменьшения расходов газа.. а пол - холодный на ощупь.. местами теплый бывает... поэтому думаю хреново сделан.. а как переделать и есть ли смысл - надеялся узнать здесь
чем коллекторы не те?? и трубы??
ну на радиаторах у меня везде термоголовки - в комнатах комфорт все сами себе устанавливают.. и перетопов никаких нет.. газы моно конешно как то померить - токо чем?? и что мне это даст.. допустим они горячие.. это значит теплообменник не работает??
[quote="a-x-e-l-1";p="15659551"]
Мляя, что бы ТП от радиаторов не зависил, но с такими коллекторами, как у Вас ,ни чего не выйдет. Все выходы заняты. Я хотел коллектора вместо стрелки использовать, но это дохлый номер, сейчас вижу. Да и диаметры коллекторов не те, совсем не те. А раз у Вас все работает, зачем эта ветка начата?
[/quote]
ветка начата чтоб орегулировать отопление на повышения КПД и уменьшения расходов газа.. а пол - холодный на ощупь.. местами теплый бывает... поэтому думаю хреново сделан.. а как переделать и есть ли смысл - надеялся узнать здесь
чем коллекторы не те?? и трубы??
Не говорите больше что у вас есть тёплый пол.Это слёзы.Если у вас также сделаны радиаторы как тёп.пол то вы зря удивляетесь бол.расходу газа.Теплообменник через три года эксплуатации при условии отсутствия нормальной водоподготовки можете смело чистить.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
[quote="Lik";p="15659594"]Не говорите больше что у вас есть тёплый пол.Это слёзы.Если у вас также сделаны радиаторы как тёп.пол то вы зря удивляетесь бол.расходу газа.Теплообменник через три года эксплуатации при условии отсутствия нормальной водоподготовки можете смело чистить.[/quote]
Уговорили - не буду.. Уже плачу.. Так же.. Теплообменник почищу.. А что делать то?? Вообще я конечно понимаю, сказать что все очень плохо - это великая помощь, но как то совершенно неполезная.. Ужо и радиаторы не угодили.. стоять греють..
Уговорили - не буду.. Уже плачу.. Так же.. Теплообменник почищу.. А что делать то?? Вообще я конечно понимаю, сказать что все очень плохо - это великая помощь, но как то совершенно неполезная.. Ужо и радиаторы не угодили.. стоять греють..
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="kazimir";p="15659576"]
чем коллекторы не те?? и трубы??[/quote] Да нет, все то,что надо. Просто для тех целей в каких я их хотел использовать они не подойдут. Вам, чтоб все грамотно было совсем малой кровью не обойтись. Тут только вариант со стрелкой проходит.
чем коллекторы не те?? и трубы??[/quote] Да нет, все то,что надо. Просто для тех целей в каких я их хотел использовать они не подойдут. Вам, чтоб все грамотно было совсем малой кровью не обойтись. Тут только вариант со стрелкой проходит.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
[quote="a-x-e-l-1";p="15659646"][quote="kazimir";p="15659576"]
чем коллекторы не те?? и трубы??[/quote] Да нет, все то,что надо. Просто для тех целей в каких я их хотел использовать они не подойдут. Вам, чтоб все грамотно было совсем малой кровью не обойтись. Тут только вариант со стрелкой проходит.[/quote]
Прекрасно! Бум делать стрелку! Или ее забивать надо?? Что такое стрелка - и как ее забить??
чем коллекторы не те?? и трубы??[/quote] Да нет, все то,что надо. Просто для тех целей в каких я их хотел использовать они не подойдут. Вам, чтоб все грамотно было совсем малой кровью не обойтись. Тут только вариант со стрелкой проходит.[/quote]
Прекрасно! Бум делать стрелку! Или ее забивать надо?? Что такое стрелка - и как ее забить??
да ладно вам.. сча разборки на пустом месте устраивать будем..
http://www.floor.h1.ru/sekretno1.htm
во про стрелку просто и понятно..
понимаете, уважаемые господа, в чем дело то.. я ж не спицыалист.. в отоплении по крайней мере.. че то я знаю - че то нет - хочу выслушать специалистов.. тут люди опытные и знающие начинають спорить - та я понимаю с 5 слова на 10.. а хочется понять сначала основы.. прочувствовать так сказать..
значить ход мысли такой - схема у меня рабочая, ориентирована на радиаторы.. к ним у меня претензий нет - горячие все вместе, пока котел горит.. т.е. если и есть проблемы с неравномерностью потоков - то на принцыпиальные, по крайней мере пока.. для меня стало новостью - что обратка д.б. горячей - я как физик - теоретик считал что чем возвратка холодней - тем КПД системы выше - все тепло отдалось в воздух.. почему она д.б. горячей?? для КПД котла? возвратка у моих ТП - холодная всегда.. ну очевидно - котел не успевает прогреть пол, и вырубаецца.. и пол холодный и возвратка холодная.. или циркуляция маленькая?? поставь еще насос на контур ТП - будет быстрее бегать - возвратка будет теплее.. тогда понятно зачем трехходовой - бысто бегает по кругу гор. вода - пол греецца равномерно.. остыла воды - ушла теплая исчо в возврату, горячей добрали - крутимся дальше.. теперь стрелка - для выравнивания потока, для котла.. вырисовывается такая схема.. котел - стрелка - 2 насоса - 1 в коллектора радиаторов - один в ТП .. ну и ТП трехходовик..
так?
http://www.floor.h1.ru/sekretno1.htm
во про стрелку просто и понятно..
понимаете, уважаемые господа, в чем дело то.. я ж не спицыалист.. в отоплении по крайней мере.. че то я знаю - че то нет - хочу выслушать специалистов.. тут люди опытные и знающие начинають спорить - та я понимаю с 5 слова на 10.. а хочется понять сначала основы.. прочувствовать так сказать..
значить ход мысли такой - схема у меня рабочая, ориентирована на радиаторы.. к ним у меня претензий нет - горячие все вместе, пока котел горит.. т.е. если и есть проблемы с неравномерностью потоков - то на принцыпиальные, по крайней мере пока.. для меня стало новостью - что обратка д.б. горячей - я как физик - теоретик считал что чем возвратка холодней - тем КПД системы выше - все тепло отдалось в воздух.. почему она д.б. горячей?? для КПД котла? возвратка у моих ТП - холодная всегда.. ну очевидно - котел не успевает прогреть пол, и вырубаецца.. и пол холодный и возвратка холодная.. или циркуляция маленькая?? поставь еще насос на контур ТП - будет быстрее бегать - возвратка будет теплее.. тогда понятно зачем трехходовой - бысто бегает по кругу гор. вода - пол греецца равномерно.. остыла воды - ушла теплая исчо в возврату, горячей добрали - крутимся дальше.. теперь стрелка - для выравнивания потока, для котла.. вырисовывается такая схема.. котел - стрелка - 2 насоса - 1 в коллектора радиаторов - один в ТП .. ну и ТП трехходовик..
так?
- vgy7
- Претендент

- Сообщения: 215
- Зарегистрирован: 22 сен 2005, 14:24
- Репутация: 3
- Откуда: Usa
- Контактная информация:
[quote="kazimir";p="15659701"] радиаторы.. к ним у меня претензий нет - горячие все вместе, пока котел горит..
я как физик - теоретик считал что чем возвратка холодней - тем КПД системы выше - все тепло отдалось в воздух..
поставь еще насос на контур ТП - будет быстрее бегать - возвратка будет теплее..
.. вырисовывается такая схема.. котел - стрелка - 2 насоса - 1 в коллектора радиаторов - один в ТП .. ну и ТП трехходовик..
так?[/quote]
так
папробуй атключить комнатнйи датчик (насос на постаянную работу);
катлавой терморегулятор на градусов 45-50;
проток через радиатори прикрить термогаловками и порробувть нагреть поли
я как физик - теоретик считал что чем возвратка холодней - тем КПД системы выше - все тепло отдалось в воздух..
поставь еще насос на контур ТП - будет быстрее бегать - возвратка будет теплее..
.. вырисовывается такая схема.. котел - стрелка - 2 насоса - 1 в коллектора радиаторов - один в ТП .. ну и ТП трехходовик..
так?[/quote]
так
папробуй атключить комнатнйи датчик (насос на постаянную работу);
катлавой терморегулятор на градусов 45-50;
проток через радиатори прикрить термогаловками и порробувть нагреть поли