Самодельный теплообменник?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

[quote="инж323";p="15659151"]" или этот ТО цеплять некуда"
Я тож не пойму-вопросы позадавал,а ответы про другое все как то.
Что ж имеет ?
[/quote]
Воду вести метров 100 до котельной, а 2.\причандал там явно не хватает
[quote="Майкл";p="15659150"]
Электробойлер большой мы не купим, просто денег не насшибать.
[/quote]
Некуда ставить и никто не даст лимит эл.энергии, деньги-то на "как бы ГВС" выделялись, да и дороже электричеством греть

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Ну и к чему мы пришли, что там прилепить можно?

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

А ежели по-дурному: подпитку сделать в подвале и по тамошнему манометру контролировать, а Т3 иТ4 пустить как по проэкту? Проблемно это, да что делать. Система небольшая, без утечек, подпитывать редко приходится, в основном пока воздух не выгонит.

Добавлено спустя 2 часа 58 минут 48 секунд:

Все устали?

Добавлено спустя 10 часов 13 минут 30 секунд:

Ау!

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

Предлагаю:
1) от Ноя фотки котельной, котлов, обвязки и тд, для того чтобы мы поняли что куда идет наглядно, диаметры , так же теплотрассу, и укажи колво точек водорабора
2) есть что похожее на проект? если есть тоже выкладывай
3) по исходным данным тут на форуме придем к оптимальному варианту.
4) вопросы поставки- доставки обговариваем после принятия решения

Ной напрягись с фотками и всеми доступными методами покажи нам общую картинку, это в твоих интересах :cool:
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

Сегодня сфотаю всё что можно. Проэкта нет. Я его видел, поверте, с ним яснее не стало бы. Могу снять 3gp. После обеда смотрите.

Добавлено спустя 6 часов 4 минуты 34 секунды:

Заморил dial-ap файл к посту не прикрепишь, большой, а на АТС вовсю чё-то делают, разрывы постоянно. Как только закачаю куда-нить сразу ссылку выложу. Третий раз пытаюсь слить на rapidshare.ru.[quote="Runner";p="15659285"]
Ной напрягись с фотками и всеми доступными методами покажи нам общую картинку, это в твоих интересах :cool:
[/quote]
Тужусь, благо время есть сегодня.

Добавлено спустя 27 минут 29 секунд:

Вот: http://www.rapidshare.ru/563054

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

Мужики, вы где все, а? Мне тут страшно одному. Изображение Изображение

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Это у котлов двери передние такие или котелки с бойлерами? Если оба котелка рабочие, то запросто либо бойлер литров на 500, либо пластинчатый ТО. Если бум скидываться- Я ЗА.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

[quote="a-x-e-l-1";p="15659535"]
Это у котлов двери передние
[/quote], да. Камера откытая, водяная рубашка такой себе сварной колпак над горелкой. Металл 3.0. Толщина рубашки мне неведома, но см. таблицу. http://www.ross.com.ua/catalog/heat/gas_ob/gas_poe.php (50 и 96)

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

Выходные у всех)))
так ну че ТО или бойлер?
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Вот, посмотрите ТО. Забил 1,5л/сек расход и вышел на такие вот цифры. Можа кто еще ченить накидает. С бойлером, думаю, не дешевле выйдет. Емкость то приличная нужна. Но вот вопрос эксплуатации... :? :? :? В любом случае, думаю, рубля по 3 скинуться и будет у детишек горячая вода, родителям этих детишек... пусть будет стыдно.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Ничего цифирь, мы столько не соберем. :shock:

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

[quote="a-x-e-l-1";p="15659653"] Забил 1,5л/сек расход и вышел на такие вот цифры. [/quote]
Не много? Может если поменьше то и цена пониже?
2Alex_ , а ТО из яхтклуба какой, сюда не подойдёт?
2a-x-e-l-1[quote="Прохожий";p="15658705"]Какие две таможни - там теплообменничек размером с почтовый ящик... делов то.[/quote]
230 кг?

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

Чет реально докуя
270 кВт это круто
ориентируемя что у нас котелная в половину меньше мощности выдает
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

Сейчас за бортом +3, На котле 50-ке +60, чё-то AUTOMIX 10 сбрасывает (заслонка на 5), точно сказать не могу, термометр на трубе не предусмотрен. Сотку пускаем после -5, два после -10, но это у нас редко бывает. Проэкты у нас считают из расчёта -20, пару раз когда-то было-30, а в основном так как сейчас: +5 -10. В январе дней десять было до -18. Так что котельная 150 w не даёт.
Юг все же.Изображение
А AUTOMIX придётся отключить в этом случае, датчика комнатной t нет, а ГВС будет его крепко с толку сбивать.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Да нет, считал на 150кВт. Вы температурные режимы посмотрите. Теплообменники забил разборные, можно взять паяные и не Данфос, а Лаваль например или Теплоприборовские. Да и весу в паянных поменьше. XG 10-1 70 весит всего 30кг, а второй, в натуре не нужен. Запас поверхности 100%, куда нах. Прога взбесилась.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

Значит если в СО будет работать режиме таком как сейчас то как раз и хватит на полноценных 3-4 точки?

Добавлено спустя 17 часов 21 минуту 42 секунды:

Как только тема из рейтинга "недавние обсуждения" уходит, так и сутки тишина в теме.
Никто так и не сказал толком ничего по поводу единственного конкретного варианта и другого никто не предложил.

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

[quote="инж323";p="15659852"]
Ной, так вы ответы на вопросы-как там у вас ? Дадите или нет?
Чего полабонить то нам,вы же не отвечаете.
[/quote]
Ой ли? Я Собственно эту тему только что перечитал и не нашёл сформулированных вопросов на которые бы не были даны ответы.
Пишу ещё раз, пересказываю 9 страниц.
Что имеем? Детсад с построенной ТОЛЬКО для него миникотельной. Общий вид можно посмотреть на http://www.rapidshare.ru/563054 как и указано на стр 8. Доступ к котельной сотрудники д/с имеют, т.к. сторожа они же и операторы, всегда можно сделать "больше" или "меньше" или вообще выключить, лимит лишь бы не перебрать. По указанной ссылке можно скачать видео и фото из которых можно понять (увидеть своими глазами): где водопровод (качество воды описал Runner "Вода там днепровская, гидрокарбонатного класса, кальциевой группы, второго типа по Алекину.
А по простому вода там ужос
яркий тому пример
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=9 ... c&&start=0"); что от котельной в здание идут четыре трубы: две 2 1/2 дюйма и две дюймовых, длина деплотрассы 100 метров; что одна из дюймовых труб (как бы обратка ГВС)приспособлена под подачу воды на подпитку СО и обраткой вряд ли сможет служить; видны котлы (http://www.ross.com.ua/catalog/heat/gas_ob/gas_poe.php), обвязка и даже приложены фото входящих в подвал д/с труб (извиняюсь за качество, темно там, по крайней мере видно что есть все 4 трубы и на Т1,Т2 есть необходимый миниум того что надо) Что ещё надо сообщить? Проэкта нет и он был точен до уровня "1 котельная", остальное рисовали по факту. Схему СО в здании? Если от этого будет толк то напрягусь порисовать, только зачем это? А за деньги кто говорит? Само знание того ЧТО надо делать уже немало, это опыт, получится сделать - супер, честь нам и хвала. Если не ясно что-то можно переспросить, может вопрос не понят отвечающим - ну нет у меня ВО, только опыт. Зачем же стулья ломать?

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

Не знаю насчёт рапиды - 23 скачивания. Регклапан отсутствует как таковой, только фильтра и по два шаровых крана до них и после[quote="инж323";p="15659920"]
к системе ГВС(а она есть?),[/quote]наполовину есть, но давить мэра или родителей на доделку лучше когда вода уже горячая, эффективней будет. Трубопроводы есть. Насос- от парапетника, по совместительству помогает подпитывать СО когда давления воды нет. Уже писалось что максимальная нагрузка 3-5 точек одновременно, сплошная баня не предусмотрена. Давление, повторяю max 0,2-0,25 МРа, чаще меньше. Хознасосов нет. А автоматика... а ну её. Рядом две похожих котельных без неё работают, только я её запустил, а остальные не считают нужным.
"ОК" это что?

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Я читаю, но не въезжаю, на вас надеюсь.

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

[quote="инж323";p="15659940"]
Жаль тот насос занят,для Т4 подошел бы.Может передернуть?[/quote]
Думаю стОит.
[quote="инж323";p="15659940"]С автоматикой [/quote] предлагаю не заморачиваться, отдельная тема, можно по факту посмотреть что можно сделать.
А, кстати! :D Идея - почему бы не попробовать Т3Т4 переварить где-то поближе к "Росс"ам ДО автоматики, Даню откинуть совсем. Тогда Т4 можно совместить с В1 при по до мощи ОК, а "Росс" 0.3 МРа по паспорту, а по факту 0.4МРа держит - он выдержит давление водопровода полюбому. А за насосик можно подумать, оставлять или нет. Может оставить на лето его?
И если ГВС пустить по штатным трубам то автоматика будет на месте.
Получается: ГВС от работает от СО(можно со своим насосом), в подвале теплообменник, подпитка как и есть, только подключается через обратный клапан. Dani как памятник или полочка.

Ответить