Если теплый пол сделан без проекта

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Valley
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 23 янв 2008, 01:54
Репутация: 0
Откуда: Estonia

Если теплый пол сделан без проекта

Сообщение Valley »

Есть клиент. Пригласил подключить сделаный им пол в своём доме.
Ситуация такая... Проекта отопления не делалось. В имеющехся бумагах на дом предусмотрены радиаторы. Клиент услышал, что теплые полы лучше и сделал их как считал лучше. Где-то достал пластиковую трубу лет десять назад. Её хватило на 2 контура говорит метров по 80 наверное каждый. Три контура сделали из двух бухт металлопластика. Все контура уже залиты, как труба уложена хозяин знает только примерно на глазок. На верху коллекторов нет, все хвосты выведены в подвал к теплоузлу. сечение трубок 16.
Как расчитать мощность циркуляционного насоса?

P.S.: Клиент дальний родственник, отказать значит обидеть.

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

Значит контуров всего пять? Два пластиковых и три М/П? Диаметр пластика тоже 16? М/П контур тоже 80 метров каждый?[quote="Valley";p="15659983"]
На верху коллекторов нет, все хвосты выведены в подвал к теплоузлу.
[/quote] Там наверху хоть воздухоотвод предусмотрен?

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Это блудняк!Не советую Вам ставить себя в положение коней,которых поменяли на переправе.Неудачный результат в Вашей ситуации почти гарантирован.Во-первых,скрытые работы-достоверной информации об исполнении у Вас нет.Во-вторых,тот кто это делал на сто процентов не знаком с принципами и правилами устройства водяных тёплых полов.В-третьих,за конечный результат придётся отвечать Вам и гавнотёрок не избежать... :suicide:

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

[quote="БЭТМЭН";p="15659992"]Это блудняк!Не советую Вам ставить себя в положение коней,которых поменяли на переправе.Неудачный результат в Вашей ситуации почти гарантирован.Во-первых,скрытые работы-достоверной информации об исполнении у Вас нет.Во-вторых,тот кто это делал на сто процентов не знаком с принципами и правилами устройства водяных тёплых полов.В-третьих,за конечный результат придётся отвечать Вам и гавнотёрок не избежать... :suicide:[/quote]

Абсолютно согласен разворачивайтесь и бегите оттуда с криком..
ГЕМОРОЙ 100% , у меня подобный опыт был года 3 назад.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

5 контуров по 80 метров - самая обычная ситуация. 25/40 вполне прокачает. Сомневаетесь? - поставьте 25/60 (практически те же деньги) и все должно работать. Сомнения на счет укладки неизвестной пластиковой трубы и конструкции пола развеятся только после включения :D.

P.S. Попытка, как говориться, не пытка.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Все точно, как Mr.Smith сказал. Опрессуйте контура и вперед. На всякий случай научите его петли прокачивать, воздух травить.
Должно работать.

Valley
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 23 янв 2008, 01:54
Репутация: 0
Откуда: Estonia

Сообщение Valley »

Спасибо боьбшое за советы. Убежать не получится, скажут, что захотел с родственников денег взять мнохо :(. Воздушники там и не намечались. По поводу того, что я думаю о них выразил в мягких выражениях сразу, хоть немного душу отвёл...

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Как вариант, и если не жалко времени, то можно сделать исследование смотнированной системы - поочередно подключать петли к источнику тепла, установить дифманометр и систему переключения их на каждую петлю, плюс стандартные расходомеры для теплых полов (чтоб знать примерную величину расхода). Включить насос. Записать показания напора и расхода на каждой петле. По графику насоса и по кривым сопротивления трубы можно проверить показания (т.к. их должно быть даже с избытком) и определить примерную длину петли. Выждать часа 2-4. Потом посмотреть прогретые зоны, определить их площадь. Ну, и считайте потом систему труб подключенных к коллектору (длина, диаметр известны, а нагрузку возьмите из площади каждой зоны). И все! :D Более менее точно можно определить все необходимые настройки и насос подобрать.

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Самое не благодарное это работать с родственниками.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

C родственниками и знакомыми и друзями родственников...А смайлик классный-отлично иллюстрирует финальную часть истории... :suicide:

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

:?
ну уж если берётесь за работу, то начните с гидроиспытаний килограма минимум на 4

Ответить