Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
al24072007
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 23:44
Репутация: 0

Про ГВС!!!

Сообщение al24072007 »

Проблема состоит в следующем,трасса ГВС от распределительных коллекторов(подача,обратная),протеженностью 150 метров,у нее есть три ответвления,первый по отбору воды самый значительный,второй малоиспользуется,третий конечный на административное здание и жилой дом. Последнее ответвление врезано в трассу на втором участке ответвления до углом 90 градусов,в конечной точке не давно устранили утечку которая обнаружилась полгода назад,горячая вода в адм.здании и жилом доме пропала, трубы холодные начиная от врезки на втором участке,если постоянно сливать воду из обратного трубопровода конечной магистрали циркуляция в трубопроводе на участке третьего ответвления постепенно появляется трубы становяться горячими,вопрос почему так??????(подающяя Ду-25,обратка Ду-20)[/img][/quote]

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

А насос то какой на рециркуляции? Длинна то не малая а диаметры слабоваты. Здается насос "задушили".

Вячеслав Дрейдин
Любитель
Любитель
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
Репутация: 3

Сообщение Вячеслав Дрейдин »

схему! со всеми подробностями, растояниями между врезками, диаметрами, местом установки насоса и его маркировкой, а так же объём расчётного потребления потребителей ГВС... и тогда можно анализировать, а так решение уравнения с кучей неизвестных... а в таких у нас силён только БАБ, но он в Лондоне...

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Согласен.Тоже пытаюсь представить,а вопросов всёбольше.Это значит-на *макаронах* и раньше адм.здание и жилой дом сидели?Раньше вода поступала,было всё нормально?

al24072007
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 23:44
Репутация: 0

Сообщение al24072007 »

[quote="БЭТМЭН";p="15661113"]Согласен.Тоже пытаюсь представить,а вопросов всёбольше.Это значит-на *макаронах* и раньше адм.здание и жилой дом сидели?Раньше вода поступала,было всё нормально?[/quote]
Да нет я хотел спросить,что может быть причиной отсутствия циркуляции на этих 150 метрах а точнее в конечной точке,насос в котельной,я про него не упоменал,точке подключения на коллекторе все нормально,диаметры конечно небольшые но по расходу нормально,суть в том что когдабыл прорыв и горячая вода шла на проток минуя обратный трубопровод гор. вода в жилом доме была,заворили,не чего не должнобыло измениться а вот нет циркуляция пропала,до прорыва все было нормально :!: ?

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

Ну а идея с тем что на неработавшем участке обратного трубопровода нарушена проходимость не рассматривалась? Может задвижка какая или фильтр неисправны. Проверить раскрутив на каком нибудь соединении нельзя?

al24072007
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 23:44
Репутация: 0

Сообщение al24072007 »

[quote="Noj";p="15661184"]Ну а идея с тем что на неработавшем участке обратного трубопровода нарушена проходимость не рассматривалась? Может задвижка какая или фильтр неисправны. Проверить раскрутив на каком нибудь соединении нельзя?[/quote]
Вы попали прямо в точку,дело в том что я писал накануне 13.02 а уже сегодня проблема была решена,забита грязью обратка на всем протяжении а вот почему это вопрос? но сейчас все вроде в норме,подскажите пожалуйста какие фильтру можно применить эффективно применить для очистки подпитки ГВС в промышленных котельных?

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

Почему? Думаю что про работе полуразрушенной трубы какая никакая циркуляция в обратке была, но из-за того что она была никакая поток не мог унести с собой всяческий мусор и он отложился в трубе. После ремонта нормализованый поток всё это поднял и закупорил трубу напроч.
А фильтры... Посмотрите в google "промышленный водяной фильтр" но может хватит, как обычно исходя из бюджета просто магистрального фильтра? Если не задаваться далать в конкретном доме самую чистую горячую воду в регионе.

al24072007
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 23:44
Репутация: 0

Сообщение al24072007 »

[quote="Noj";p="15661204"]Почему? Думаю что про работе полуразрушенной трубы какая никакая циркуляция в обратке была, но из-за того что она была никакая поток не мог унести с собой всяческий мусор и он отложился в трубе. После ремонта нормализованый поток всё это поднял и закупорил трубу напроч.
А фильтры... Посмотрите в google "промышленный водяной фильтр" но может хватит, как обычно исходя из бюджета просто магистрального фильтра? Если не задаваться далать в конкретном доме самую чистую горячую воду в регионе.[/quote]
Да совершенно верно,пока был прорыв вода из подачи шла на проток а обратная постепенно забивалясь грязью при недостаточной циркуляции,спасибо за советы, и помощь начинающему энергетику :beer:

Ответить