Теория такая не очень прокатывает, напряжение в сети стабильное, синусоиду конечно не мерил, но стабильно 235V. В округе все отапливаются газом. Глюк происходит наиболее часто именно утром, после первого включения, словно за ночь статика скопилась или еще чего.
Ошибка котла Vaillant по ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Frog
- Претендент

- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 06 янв 2006, 16:18
- Репутация: 0
- Откуда: Ивановская
- Контактная информация:
[quote="шидол";p="15661526"]соседи тоже хотят тепла
Дальше додумаетесь или продолжать
[/quote]
Теория такая не очень прокатывает, напряжение в сети стабильное, синусоиду конечно не мерил, но стабильно 235V. В округе все отапливаются газом. Глюк происходит наиболее часто именно утром, после первого включения, словно за ночь статика скопилась или еще чего.
Теория такая не очень прокатывает, напряжение в сети стабильное, синусоиду конечно не мерил, но стабильно 235V. В округе все отапливаются газом. Глюк происходит наиболее часто именно утром, после первого включения, словно за ночь статика скопилась или еще чего.
- Otto Frija
- Претендент

- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
- Репутация: 7
- Откуда: Дон - Москва
- Frog
- Претендент

- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 06 янв 2006, 16:18
- Репутация: 0
- Откуда: Ивановская
- Контактная информация:
То Otto Frija
в электронике немного понимаю, потому думаю что радости продавцам врядли доставлю
Выбрал стабилизатор http://www.defender.ru/products/power/stabilizer/12220/
Если не прав покритикуйте.
Планирую раскурочить, выбросить не нужный корпус с розетками и установить внутри котла, если поместится, конечно.
в электронике немного понимаю, потому думаю что радости продавцам врядли доставлю
Выбрал стабилизатор http://www.defender.ru/products/power/stabilizer/12220/
Если не прав покритикуйте.
Планирую раскурочить, выбросить не нужный корпус с розетками и установить внутри котла, если поместится, конечно.
- Otto Frija
- Претендент

- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
- Репутация: 7
- Откуда: Дон - Москва
Frog, будете курочить и вставлять в котел - заимеете серьезные неприятности с газовиками, т.к. это будет самостоятельное изменение конструкции котла. Если что - виноватого найдут сразу, да и любой нормальный сервисник после такой модернизации иметь дело с оборудованием откажется. Лучше не надо. Тем более котел приличный.
По стабу - ничего не ясно из сайта. Подозреваю, что он релейный, тежима на три (по аналогии и APC) - всяко лучше электромеханики. А вообще по стабам - байан, тут регулярно копья ломают.
По стабу - ничего не ясно из сайта. Подозреваю, что он релейный, тежима на три (по аналогии и APC) - всяко лучше электромеханики. А вообще по стабам - байан, тут регулярно копья ломают.
Capituleizen? Nein!
- Frog
- Претендент

- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 06 янв 2006, 16:18
- Репутация: 0
- Откуда: Ивановская
- Контактная информация:
Отчет
Отчет о проделанной работе
1. установлен изолирующий сгон ИС-20
2. установлен стабилизатор напряжения Defender Premium AVR 600, все фазы установлены правильно, заземление подсоединено.
К сожалению ошибки продолжаются, не так часто но 1 в день точно бывает. Что еще можно сделать?
1. установлен изолирующий сгон ИС-20
2. установлен стабилизатор напряжения Defender Premium AVR 600, все фазы установлены правильно, заземление подсоединено.
К сожалению ошибки продолжаются, не так часто но 1 в день точно бывает. Что еще можно сделать?
Re: Отчет
[quote="Frog";p="15663120"]заземление подсоединено.
quote]
Нахрен заземление! Ближайший нормальный контур заземления-у Чубайса на Рублевке
Я серьезно, никаких контактов с внешним миром, и Вайллант ответит взаимностью 
quote]
Нахрен заземление! Ближайший нормальный контур заземления-у Чубайса на Рублевке
отсутствие результата-тоже результат
- Frog
- Претендент

- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 06 янв 2006, 16:18
- Репутация: 0
- Откуда: Ивановская
- Контактная информация:
все напрасно
Проблема сократилась в разы, но не пропала. Раз в день отключается.
[quote="mrstone";p="15663182"]
Сними трёхходовой, проверь ход штока.Если тугой - смажь силиконовой смазкой,- обычно, после этого, проблемма уходила.
[/quote]
Не снимая полностью, проверил легкость хода штока, все замечательно, потому наверно от клапана не зависит. Может повысить давление в водопроводе слегка? Уж не знаю что и сделать...
[quote="mrstone";p="15663182"]
Сними трёхходовой, проверь ход штока.Если тугой - смажь силиконовой смазкой,- обычно, после этого, проблемма уходила.
[/quote]
Не снимая полностью, проверил легкость хода штока, все замечательно, потому наверно от клапана не зависит. Может повысить давление в водопроводе слегка? Уж не знаю что и сделать...
ссори,может не в тему,но было чтото похожее,о заземлении все правильно, шли по такому же пути, пока не поставили регулятор давления и компенсационный бак на ввод хол. воды, как говорят котелок реагирует на перепад давления в подающей сети хол. воды в момент разбора ее другими потребителями и датчик протока дает команду на приаритет гвс.
[quote="homut48";p="15663439"]ссори,может не в тему,но было чтото похожее,о заземлении все правильно, шли по такому же пути, пока не поставили регулятор давления и компенсационный бак на ввод хол. воды, как говорят котелок реагирует на перепад давления в подающей сети хол. воды в момент разбора ее другими потребителями и датчик протока дает команду на приаритет гвс.[/quote]
Скорее всего,в регулятор давления встроен обратный клапан , что и решило проблему, а не стабилизация давления
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
[quote="шидол";p="15663460"]остается последнее-возвращаться к первоначальному совету-промывать теплообменник.
[/quote]
Промывка нужное дело , но если бы проблема была в циркуляции , то котел отключался бы не раз в день, а при КАЖДОМ разборе воды или на КАЖДОМ цикле отопления. Плохой проток через контур-диагноз серьезный и имеющий несколько других симптомов-шумы, быстрый набор температуры, плохой прогрев санитарной воды, большая разница температур подающей и обратных линий и т.д. А этот глюк как пришел , так и уйдет незаметно-как потеплеет и соседи в доме напротив "козла" отключат
Скорее всего,в регулятор давления встроен обратный клапан , что и решило проблему, а не стабилизация давления
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
[quote="шидол";p="15663460"]остается последнее-возвращаться к первоначальному совету-промывать теплообменник.
[/quote]
Промывка нужное дело , но если бы проблема была в циркуляции , то котел отключался бы не раз в день, а при КАЖДОМ разборе воды или на КАЖДОМ цикле отопления. Плохой проток через контур-диагноз серьезный и имеющий несколько других симптомов-шумы, быстрый набор температуры, плохой прогрев санитарной воды, большая разница температур подающей и обратных линий и т.д. А этот глюк как пришел , так и уйдет незаметно-как потеплеет и соседи в доме напротив "козла" отключат
отсутствие результата-тоже результат
- Frog
- Претендент

- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 06 янв 2006, 16:18
- Репутация: 0
- Откуда: Ивановская
- Контактная информация:
Проблема не пропала, появились некоторые изменения. Ошибка выскакивает не сразу после переключения на отопление, насос отрабатывает циркуляцию, происходит поджиг отопления и через 5-10 сек ошибка с миганием индикатора давления. Стабилизатор работает отлично, при уменьшении напруги загорается индикатор стабилизации. Например при старте водной станции или при работе стиралки на отжим. Промывку не делал пока, на вид струя воды из горячего крана и из холодного одинаковой силы, потому наверно промывка не даст ничего. Да и выключать котел на день пока холодновато будет.
Разговор шел о промывке отопительного контура, он не влияет на разницу в давлении воды
И все-таки-именно раз в день такая ошибка или постоянно
Практически, алгоритм проверки скорости изменения температуры работает при РАБОТАЮЩЕЙ горелке
Именно поэтому холодный котел можно зажечь без воды, а только потом он, измерив температуру датчиков, отключается. Теоретически возможно, что стартовое давление маловато , и его не всегда хватает на расчетную скорость набора температуры- особенно если система отопления большая(например,дом) и остыла за период разбора воды. А через две минуты котел выходит на полную мощность. Проверить такое предположение легко , повернув по часовой стрелке крестовой отверткой центральный винт на газарматуре под прозрачным колпачком на полоборота, и если не поможет , потом вернуть назад
отсутствие результата-тоже результат
- Frog
- Претендент

- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 06 янв 2006, 16:18
- Репутация: 0
- Откуда: Ивановская
- Контактная информация:
[quote="Вадяныч";p="15664265"]
И все-таки-именно раз в день такая ошибка или постоянно
Теоретически возможно, что стартовое давление маловато , и его не всегда хватает на расчетную скорость набора температуры- особенно если система отопления большая(например,дом) и остыла за период разбора воды.
[/quote]
Ошибка может 1 раз в день, может и три, но нет закономерности, не могу уловить, во всяком случае. Бывает включаешь гор воду буквально на 30 сек, типа воды в чашку налить, и выключится, ну как бы что то в нем там сработало не до конца. Это еще можно понять, но когда ГВС работает пару, тройку минут и все вполне нормально должно сработать и тем неменее выключается, тут не понятно. А бывает и кратковременное включение не дает ошибки. Бывает раза три подряд отключится. Система не большая совсем, дом 100 м2, остыть там не успевает ничего, имхо, заметил что вовремя пользования душем не отключалось ниразу, ну может раз. Сейчас крутну винтик, посмотрю что завтра будет, отпишусь. Не трогал, потому как настраивал сервисмэн, по трубочкам с водой
может конечно уже давление понизилось, но явных признаков понижения не видно, да и не знаю я как определить.
И еще, ведь ошибка практически та же, но порядок выключения поменялся, если раньше даж горелка не загоралась, теперь то погорит и тухнет. Это может что то значить? Сломал моск.
To шидол
Сомневаюсь, в наличии программы такой в нашем сервисе, хотя может и ошибаюсь.
И все-таки-именно раз в день такая ошибка или постоянно
[/quote]
Ошибка может 1 раз в день, может и три, но нет закономерности, не могу уловить, во всяком случае. Бывает включаешь гор воду буквально на 30 сек, типа воды в чашку налить, и выключится, ну как бы что то в нем там сработало не до конца. Это еще можно понять, но когда ГВС работает пару, тройку минут и все вполне нормально должно сработать и тем неменее выключается, тут не понятно. А бывает и кратковременное включение не дает ошибки. Бывает раза три подряд отключится. Система не большая совсем, дом 100 м2, остыть там не успевает ничего, имхо, заметил что вовремя пользования душем не отключалось ниразу, ну может раз. Сейчас крутну винтик, посмотрю что завтра будет, отпишусь. Не трогал, потому как настраивал сервисмэн, по трубочкам с водой
И еще, ведь ошибка практически та же, но порядок выключения поменялся, если раньше даж горелка не загоралась, теперь то погорит и тухнет. Это может что то значить? Сломал моск.
To шидол
Сомневаюсь, в наличии программы такой в нашем сервисе, хотя может и ошибаюсь.
Один процент из сотни, что это плата, один раз я так попал, человека послал, а потом поменял плату , и все заработало. Но это исключение. Сейчас бьюсь с вайллантом , плюсом, ошибка F23 3 раза в день, такой ошибки в кодах нет, одним словом-чистый глюк. Замена платы ничего не изменила, стабилизатор , отключение заземления-все пофиг. Завтра поеду поставлю на пару дней резиновый газовый шланг, по результату отпишусь.
отсутствие результата-тоже результат