[quote="Ferroli C32";p="15661636"]...Может и правда попробовать подключить к нему циркуляционный насос залить соляную кислоту и включить на пару часиков - пусть погоняет?...[/quote]
Что от теплообменника останется, если его несколько часов солянкой растворять? Есть же специальные жидкости. Насос там тоже не абы какой - кислотостойкий, иногда даже шестеренчатый. Подогрев не помешает.
Шумит теплообменник в котле
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Otto Frija
- Претендент
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
- Репутация: 7
- Откуда: Дон - Москва
- sergey 73
- Любитель
- Сообщения: 418
- Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
- Репутация: 8
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
[quote="Otto Frija";p="15661642"][quote="Ferroli C32";p="15661636"]...Может и правда попробовать подключить к нему циркуляционный насос залить соляную кислоту и включить на пару часиков - пусть погоняет?...[/quote]
Что от теплообменника останется, если его несколько часов солянкой растворять? Есть же специальные жидкости. Насос там тоже не абы какой - кислотостойкий, иногда даже шестеренчатый. Подогрев не помешает.[/quote] Заливать нужно не чистую кислоту а 10-15% раствор соляной кислоты, лучше ингибированной, но з неимением можно и обычную, при наличии бустера достаточно часа полтора для промывки, все остальные "клизмы", как я их называю, только хуже делают, поскольку соли то разрыхляются, но толком не вымываются, и несёт их потом теплоносителем не бог весть куда.
Что от теплообменника останется, если его несколько часов солянкой растворять? Есть же специальные жидкости. Насос там тоже не абы какой - кислотостойкий, иногда даже шестеренчатый. Подогрев не помешает.[/quote] Заливать нужно не чистую кислоту а 10-15% раствор соляной кислоты, лучше ингибированной, но з неимением можно и обычную, при наличии бустера достаточно часа полтора для промывки, все остальные "клизмы", как я их называю, только хуже делают, поскольку соли то разрыхляются, но толком не вымываются, и несёт их потом теплоносителем не бог весть куда.
- sergey 73
- Любитель
- Сообщения: 418
- Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
- Репутация: 8
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Ferroli C32 Бустер это пластиковая емкость куда наливается раствор, сверху стоит насос с возможностью реверса потока и два шланга к которым подсоединяется котёл. А вот с люминием я не торопился бы, вот тут на ураинском форуме обсуждалось http://forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?t=1614 вобщем бывают с алюминием траблы частенько. А по самой СО однозначно в Вашей ситуации двухтрубка будет получше.
Вот, нашел. Коллекторная в самом низу.
http://www.artha.ru/01.shtml?b=1&l1=2&l ... _2_2_1.htm
http://www.artha.ru/01.shtml?b=1&l1=2&l ... _2_2_1.htm