Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
OXOTHUK
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 июл 2007, 20:05
Репутация: 0

Что это может быть и что с этими "пузырями" на трубах будет?

Сообщение OXOTHUK »

Смонтировали мне систему отопления из Чешских полипропиленовых труб по осени. И спустя месяц на них начали образовываться "пузыри" по всей длине труб. После моего звонка монтажникам они конечно пришли, ....но развели руками, потому как с таким "чудом" столкнулись впервые. Та компания, которая продала мне этот хвалёный полипропилен говорит что отправила уже запрос Чехам, но говорит что они пока мест молчат по поводу этого явления. Но честно мне от этого лучше не становиться, поскольку "наросты" на трубе увеличиваются. Попробовал один из них проколоть и из места прокола выделилась вода.

Может кто сталкивался с такой проблемой - поделитесь опытом, чем может грозить всё это дело?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

Работаю 10 лет с чешским ППР но такого не разу не видел .
Есть подазрение ,что чехи узкоглазые.
Как называется фирма??? :whoa:
САНТЕХДОМКОНТОРА

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Re: Что это может быть и что с этими "пузырями" на трубах будет?

Сообщение Slayer »

[quote="OXOTHUK";p="15662119"]С. Попробовал один из них проколоть и из места прокола выделилась вода.

?[/quote]Стандарт для чехов и турков..Поэтому в том числе отказался от монтажа ППР котельных.ничего страшного ,НО осадок нездоровый в душе...
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
Water Man
Претендент
Претендент
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 23:13
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Water Man »

Инструкция по монтажу EKOPLASTIK PPR «В случае открытой прокладки труб, необходимо учитывать факт, что на трубах STABI могут появитьса небольшие вздутия и пузырьки. Данное явление ни в коем случае не влияет на срок службы труб и не являеться поводом для их замены.»



OXOTHUK
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 июл 2007, 20:05
Репутация: 0

Что это может быть и что с этими "пузырями" на трубах будет?

Сообщение OXOTHUK »

[quote="Anzor";p="15662120"]Работаю 10 лет с чешским ППР но такого не разу не видел .
Есть подазрение ,что чехи узкоглазые.
Как называется фирма??? :whoa:[/quote]

Фирма FV-Plast

А по поводу небольших вздутий.... они уже достаточно большие и продолжают расти! А то что это именно их труба даже сомнений никаких нет. На то есть веские причины.

Друг является владельцем фирмы в которой покупал трубы.
А они берут их у официального представителя в Москве.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Вздувается как правило защитный(антидиффузионный) слой...У Зелёных немцев этого не наблюдал...
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

OXOTHUK
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 июл 2007, 20:05
Репутация: 0

Что это может быть и что с этими "пузырями" на трубах будет?

Сообщение OXOTHUK »

И кстати Чехи на официальный запрос так и не прореагировали. Хотя как там утверждают что дескать их материал застрахован на 1000000 крон. Бугааа какая чушь!!!! А фирма кстати в которой купил начала серьёзно задумываться о возможной переорентации на другого производителя если реакции от них так и не будет, а объёмы прокачивают они весьма неслабые у нас в городе. Друг говорит что кстати ФД-Пласт уже начал выпускать свой полипропилен из какого то нового гранулата, который на голову выше Чешских производителей и уже по надёжности обогнал их.
Вот тебе и Чехи!!! Просто тогда вопрос: "Если у Чехов случается такая дрянь с трубами, а турки дешевле и Российские производители и зачем платить больше?"

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

Что это может быть и что с этими "пузырями" на трубах будет?

[quote="Slayer";p="15662346"]Вздувается как правило защитный(антидиффузионный) слой...У Зелёных немцев этого не наблюдал...[/quote]

Но откуда там вода в этих пузырях???
Страшно прятать!!!

Аватара пользователя
Water Man
Претендент
Претендент
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 23:13
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Water Man »

[quote="OXOTHUK";p="15662349"]
Но откуда там вода в этих пузырях???
Страшно прятать!!![/quote]

"В единичных случаях может произойти образование небольших вздутий поверхности внешнего слоя из-за остаточной влажности поверхности внутренней трубы при производстве."
http://www.ekoplastik.cz/?download=ekop ... ont_ru.zip
Мы вообще отказались от монтажа отопления МП и ППр. Ставим сталь. Конечно ,заказчику обходиться дороже :mrgreen: , зато всем спокойней. Хотя и ВГП последнее время качеством страдает. Вообщем кризис жанра! :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

NWB недавно рассказывал - стальную трубу на 4 бар по шву развернуло.
Просто жить страшно. Может напорный чугун ставить? :shock:

Аватара пользователя
Water Man
Претендент
Претендент
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 23:13
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Water Man »

Ковкий чугун-знаю, а напорный- что за зверь такой :?:

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

А черт его знает, по молодости наружку водопровод клали. Сотка, метров по 6, раструб-сальник. Осталось ощущение надежности.

Аватара пользователя
Water Man
Претендент
Претендент
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 23:13
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Water Man »

Может сталь импортную лучше? Или у них в Европах уже не производят? :D
ЗЫ Щас по бану за флуд получим!

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Дак сталь и нержу можно, только у меня гендир и от меди морщится, А на нержавейке фитинги сумашедшей стоимости. Можно на обжимы для меди сажать, но это опять же "разборные", значит, в перекрытие нельзя спрятать. [quote="Water Man";p="15662360"]
Может сталь импортную лучше? Или у них в Европах уже не производят? :D [/quote]
Европа ? Провинция Китая.
Сегодня не накажет, праздник !

Аватара пользователя
Water Man
Претендент
Претендент
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 23:13
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Water Man »

Вот такой вот у нас бизнес! :cry:
Всех с праздником! :D

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Мужики, не загоняйтесь по поводу вздутий: и на ПЭКСе и на ПП такие вздутия. Это остаточная влажность клея. Мелкий производственный брак. Качество трубы от этого практически не страдает. По поводу чугуна - чугун с шаровидным графитом поставить на СО - это мысль! С фитингами у чугуна проблема, но не страшно - можно вытачивать из нержавейки. Компенсаторы - из иридия, он весьма пластичен, а можно из золота - для эконом варианта. Теплоноситель - натрий, как в атомных котелках на быстрых нейтронах.
Се-э-э-рдц-э-э-э, ка-а-ак харрр-а-ашо, што ты так-о-о-о-е....се-э-э-э-рдцэ-э-э, к-а-а-а-к хар-а-ашо-о, на свете жи-и-ить...

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

это варикозное расширение полипропилена

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Если я увижу что после монтажа ,при эксплуатации труба начнёт пузырится,раслаеваться,менять цвет то это будет последний день когда я захочу видеть эту трубу.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

Кроме всего сказаного, надо ещё учитывать, какая разводка отопления, ведь фактор взаимодействия температуры\давления неизменен.

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

[quote="Lik";p="15662431"]Если я увижу что после монтажа ,при эксплуатации труба начнёт пузырится,раслаеваться,менять цвет то это будет последний день когда я захочу видеть эту трубу.[/quote]
+1 маладца ,я уже со многими так поступил, последними были ВАЛТЕК
блин купил 2 цанговых фитинга и 5 метров трубы.....ну надо было....ОБА ПОТЕКЛИ........ГО(3-я по-алфавиту)НО

homut48
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 12:51
Репутация: 0

Сообщение homut48 »

а уменя воще кикоз с этими вздутиями, клиентам не объяснить что тут нечего страшного, а они судами грозят. Решил поробовать композит, не знаю что получится, но договорчик с поставщиком трубы хитрый подписал.
за год несколько десятков киломметров настругал, че будет......