пункт учета тепла, горячей и холодной воды.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Во-первых, проект на узел учета надо заказывать, потому как без согласованного проекта со снабжающей организацией Ваше железо - груда металлолома. И монтировать - контора с лицензией на данный вид работ.
Во-вторых, если ГВС готовить, экономить энергоноситель (в смысле бабки на оплату за тепло и воду), лучше заказать и сделать ИТП. Блочный Данфоссовский - дороже, чем по нормальному проекту нормальными руками из нормальных комплектующих не блочный. Тем более у вас труба - полимерная, а "прямая" 120.