Как правильно паять ПП трубу?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Как правильно паять ПП трубу?

Сообщение KlimChugunkin »

Есть ли особая технология, отличающаяся от общепринятой, т.е трубу , фитинг в паяльник, подержать, вытащить и соединить? Может есть какието , более серьёзные тонкости, кто хочет, может поделиться!

max73
Претендент
Претендент
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 12 июн 2007, 22:32
Репутация: 0

Сообщение max73 »

тонкости в последовательности пайки, что бы узлы было удобно соединять. А не так, напаял что мог, а что бы доделать надо с паяльником влезть в какую нибудь задницу, или нет возможности раздвинуть две трубы чтобы туда сунуть паяльник.

Ну и лично мне понравились головки с синим тефлоном. Но это так, чисто субъективно.
И паяльники ческие тоже хороши. Хотя конечно можно и турецкими работать. Но ческие с терморегулятором по моему качественнее тепературу держат.

В остальном вроде никаких тонкостей нет.

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

Первые 5-8 сек. стык надо сильно сжать ,а не просто вставить .(рекомендация производителей)
САНТЕХДОМКОНТОРА

max73
Претендент
Претендент
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 12 июн 2007, 22:32
Репутация: 0

Сообщение max73 »

ну самая первая рекомендация, это качание файла с техусловиями с сайта производителя и внимательное ее чтение. на экопалстике такой есть.
Там все написано, разжеванно до молекул.
Даже сложно представить какие вопросы потом могут возникнуть.


Ну а то что просто вставлять нкуда не надо, это правильная рекомендация. Если уж вставил, но нажать надо. ;)

Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение KlimChugunkin »

Если возможно, ссылочку скиньте на инструкцию!

max73
Претендент
Претендент
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 12 июн 2007, 22:32
Репутация: 0

Сообщение max73 »

да простит меня модератор, за рекламу производителя. :(
вообще я его не рекламирую, просто инструкция хороша. Ну по крайней мере на русском и доступно.

http://www.ekoplastik.com/?download=eko ... ont_ru.pdf

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

[quote="Anzor";p="15662433"]Первые 5-8 сек. стык надо сильно сжать ,а не просто вставить .(рекомендация производителей)[/quote]А Вы то сами уважаемый так пробовали паять? Если да, то уверен что можно всё резать и в мусорку, ибо позаплавляли всё [*ЦЕНЗУРА*]. Не раз приходилось косяки исправлять после мастеров которые дюже рьяно читают рекомендации (типа 5 сек нагрева и сильно сжать).

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

[quote="sergey 73";p="15662522"][quote="Anzor";p="15662433"]Первые 5-8 сек. стык надо сильно сжать ,а не просто вставить .(рекомендация производителей)[/quote]А Вы то сами уважаемый так пробовали паять? Если да, то уверен что можно всё резать и в мусорку, ибо позаплавляли всё [*ЦЕНЗУРА*]. Не раз приходилось косяки исправлять после мастеров которые дюже рьяно читают рекомендации (типа 5 сек нагрева и сильно сжать).[/quote]

Слава богу за 10лет не одного косяка .
правда раз потек один стык ,т.к. в самый ответственный момент из трубы потекла вода .

P.S. проверь термометром температуру пояльника , есть ел.тестеры с выносным датч. темп.
САНТЕХДОМКОНТОРА

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

sergey 73, а ты трубу то не перегревай и все в елочку будет. А заплавы только по перегреву случаются.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

При пайке (сварке) НЕАРМИРОВАННОЙ или АРМИРОВАННОЙ НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ ЗАЧИСТКИ трубы на трубе делается маркером две отметки.

Первая (вдоль оси трубы, делается и на трубе и на ответном фиттинге) для того что бы не припаять витинг в другую сторону. Ну не запутаться при сварке монтажного узла.

Вторая (по окружности, на 1/3 - 1/2 окружности, делается, ясен пень, только на трубе), на глубину приваниваемой муфты ответного фитинга, для того что бы не засунуть трубу глубже положенного (т.к. всегда есть желание запихнуть ее поглубже :lol: ).

Потом контролер (мастер) проверяет наличие таких полосок на стыке. Если ее нет - стык режется - т.к. возможен брак - запайка. А это страшная штука, ни опрессовка ни какой либо другой способ контроля ее не покажет. Сколько я насмотрелся заужений диаметров, особенно при пайке тонкостенных (PN-10) труб. Розочка да и только. и вместо Дв.25мм имеем местное сужение до Дв.10мм. И вроде все работает. Поначалу.

Конечно монтажник может и заведомо дальше от торца трубы глубинную отметку поставить, но это уже сознательное вредительство, за которое, как говорил Остап Б. - в морду бьют.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

[quote="a-x-e-l-1";p="15662537"]sergey 73, а ты трубу то не перегревай и все в елочку будет. А заплавы только по перегреву случаются.[/quote]Слава Богу, пока Вашими молитвами без косяков, а температуру пояльника я и без термометра чую. Просто иногда улыбают посты некоторых, типа "только Экопласт и ни какой Турции и Китая" А в чём то суть разницы? Всё перепробовал и в трубе именно разницы координальной не наблюдал. Вот в фитинге (особенно МРВ и МРН) китаёзы действительно отстают в качестве, а турки держат всё на уровне, а по некоторым позициям даже по лучше чехов.

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Потирка трубы и фитинга перед пайкой ветощью слегка смоченной в растворителе не помешает, хотябы просто ветощью.

Для неопытных "паяльшиков", в комплекте аппарата есть табличка с температурами и временем удержания на паяльнике, а в продаже разьемные соединения. :lol:

Вячеслав Дрейдин
Любитель
Любитель
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
Репутация: 3

Сообщение Вячеслав Дрейдин »

Тему РР обсасывали многократно.
И по поводу китая, турции и чехов - разговор особенный.
Если кто-то не видит между ними разницы -подумайте по каким таки неизвестным причинам они так отличаются в цене? не кажеться вам что качество сырья играет не последнюю роль?
По поводу сильно "прижать" - не усердствуйте - воротничуи внутри - не влияют на качество стыка, но сильно влияют на сужение условного прохода!

Аватара пользователя
EvgeniyZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 24 янв 2007, 11:15
Репутация: 4
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение EvgeniyZ »

Я извиняюсь, но у меня вопрос:
Первые 5-8 сек. стык надо сильно сжать ,а не просто вставить .(рекомендация производителей) - Это куда сильно сжать???
Обычно насадки на сварочном оборудовании сделаны с тем расчетом, чтобы при вставлении в них при прогреве трубы либо фитинга до конца , детали прогреваются на оптимальную глубину (параметр t на схеме) соответствующую этому диаметру.
Поэтому мне кажеться риски рисовать не обязательно!!!
Насчет табличек в сварочниках(кстати очень полезная вешь) не забудьте выставить соответсвующую температуру, если есть терморегулятор...
Dont worry, be happy!!!

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Сильно сжать - это когда в паяльник запчасть засовываешь. Ну для интереса - надовите посильнее и поглубже ПН-10 трубу в фитинг. Секунд пять, я думаю, хватит для полноценной розочки-бутона внутри.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Если кто-то не видит между ними разницы -подумайте по каким таки неизвестным причинам они так отличаются в цене? не кажеться вам что качество сырья играет не последнюю роль?
Нет не кажется, а вот то что уровень зарплат в Китае и Европе немного разный это факт, да и зажрался Экопластик, от чего сейчас и терпит бедствие.

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

[quote="Хоттабыч";p="15662547"]При пайке (сварке) НЕАРМИРОВАННОЙ или АРМИРОВАННОЙ НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ ЗАЧИСТКИ трубы на трубе делается маркером две отметки.

Потом контролер (мастер) проверяет наличие таких полосок на стыке. Если ее нет - стык режется - т.к. возможен брак - запайка. А это страшная штука, ни опрессовка ни какой либо другой способ контроля ее не покажет. .[/quote]
Идея хорошая , надо прививать культуру производства на местах . Правда начинать со студентов, "стариков" бесполезно переучивать, блин, точно потом метки поставят.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Кадры можно только вырастить.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Вячеслав Дрейдин
Любитель
Любитель
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
Репутация: 3

Сообщение Вячеслав Дрейдин »

quote="sergey 73";p="15662706"]
Нет не кажется, а вот то что уровень зарплат в Китае и Европе немного разный это факт, да и зажрался Экопластик, от чего сейчас и терпит бедствие.
[/quote]
Ну насчёт экопластика терпящего бедствие - не совсем понятно что вы имеете ввиду.
По поводу зарплат в Европе и в Китае... а как Вы думаете, сколько в % от стоимости изделия составляет зарплата? 1% больше? Вы никогда не задумывались, что основная цена на изделия складываеться из стоимости сырья? в день аппараты "выплёвывают" до 150 000 готовых изделий...про трубу отдельный разговор, посмотрите сколько человек задействованно в процессе производства, и сколько едениц товара в день выдаёт завод...и вы поймёте, что зарплата - это оговорки и уловки - не более того.
Цена на сырьё - вот основная составляющая себестоимости товара! а если она отличаеться, то и отличаеться цена изделия - не более того.
Забыл, ещё в себестоимости сидят налоги (и не говорите что в Китае или Турции они значительно ниже Чехии - возьмите НК этих стран и сравните), таможня, транспортировка.
Но как показывает практика, (а, кстати в китае, есть очень качественный РР из европейского сырья, так вот он...как не странно в цене от экопластика отличаеться на 5-7% в закупке...всего!!!)----
Хорошее сырьё-хороший товар - примерная цена, если цена сильно отличаеться - значит либо товар не хороший, либо сырьё сэкономили...
(И не приводите в пример быт. технику там дело не в зарплатах, выносят производство в третьи страны - по другой причине...)
Хотя...извините, может я всё это зря, я не собираюсь вас переубеждать... просто высказал своё мнение...[

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Когда паяешь пластмассу низкого качества то разница сразу чувствуется.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»