junkers zw23ae нестабильная работа нагревателя воды

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
loukin
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 фев 2008, 21:39
Репутация: 0

junkers zw23ae нестабильная работа нагревателя воды

Сообщение loukin »

Прошу помощи, возможно симптом распостранённый но я ничего не нашёл похожего.
Когда открываю кран горячей воды, котёл начинает её греть, нагревает до 90 гр и выключает газ, спустя несколько секунд цикл повторяется, Из крана течёт то горячая вода а то чуть тёплая. Регулятор температуры пробовал крутить, картина не меняется.
Всё бы ничего только у меня маленький ребёнок, нужна стабильность.

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

Или высокое пламя или глючит датчик NTC
САНТЕХДОМКОНТОРА

loukin
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 фев 2008, 21:39
Репутация: 0

Сообщение loukin »

как можно проверить?

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

Какой проток воды ?
САНТЕХДОМКОНТОРА

loukin
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 фев 2008, 21:39
Репутация: 0

Сообщение loukin »

Хороший проток, как и был раньше.

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

[quote="loukin";p="15662808"]как можно проверить?[/quote]
А специ в ваших краях не водятся???
САНТЕХДОМКОНТОРА

loukin
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 фев 2008, 21:39
Репутация: 0

Сообщение loukin »

Увы, до спецов 70 км, неужели проблема такая сложная что спец нужен?
Все спецы здесь. :D

Аватара пользователя
vgy7
Претендент
Претендент
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 22 сен 2005, 14:24
Репутация: 3
Откуда: Usa
Контактная информация:

Сообщение vgy7 »


Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Если на регулятор"громкости" не реагирует, то, скорее всего, действительно датчик NTC сдулся. Это в лучшем случае. Возможен также вариант с тем, что этот датчик плохо контачит с местом измерения. Его нужно снять, почистить и сам датчик и пятачек под ним и посадить на термопасту.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

loukin
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 фев 2008, 21:39
Репутация: 0

Сообщение loukin »

Спасибо, буду пробовать.

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Коллега vgy7 правильно намекает. Проверив датчик температуры ГВС, промойте химией вторичный теплообменник, оба контура. И да прибудет вам счастие в виде воды горячей! :D


Вдогонку: до 90 градусов котёл греет не горячую воду (в кране), а котловую, на входе в т/о. На выходе в краны вода идёт не догретая из-за неэффективного теплообмена.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Это теплообменник забился по внутреннему контуру. У меня такая же история была (правда на другом котле). Циркуляция в режиме отопление идёт мимо вторичного теплообменника, котёл работает ОК. Как только включается ГВС котёл задействует вторичный теплообменник и циркуляция резко ухудшается (хотя она есть)и котёл начинает тактовать, причём может такие кренделя выделывать, что кажется что глючит плата управления.
Теплообменник просто так не промыть, мне пришлось его выкинуть.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

loukin
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 фев 2008, 21:39
Репутация: 0

Сообщение loukin »

Так просто может новый купить да поставить?

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

[quote="mig";p="15662927"]
Теплообменник просто так не промыть, мне пришлось его выкинуть.[/quote]
На химии вымываются любые теплообменники лижбы была хоть малейшая циркуляция ,все зависит от "свежести химии" и времени промывки .
САНТЕХДОМКОНТОРА

Аватара пользователя
Otto Frija
Претендент
Претендент
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
Репутация: 7
Откуда: Дон - Москва

Сообщение Otto Frija »

Сразу ведь сказали - перед тем, как теплообменник менять непонятно с чего, нужно быть уверенными, что пусконаладка правильно сделана. А то будет как всегда - в динамике сетевое 24, арматуру никто не трогал, вместо минимума чер-ти что. И почему котел при таких раскладках тактуется?
Сколько "сломанных" котлов удается "починить" банальным выполнением РЭ - мрак.
loukin, его кто-нибудь пусконалаживал? Давление в трубе стабильное?
Capituleizen? Nein!

Ответить