Подкорректируйте СО собственного дома!
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
если у вас трубопроводы пойдут открыто (то есть все соединения будут доступны) тогда конечно можно и цанговые. Но обязательно фирменные рекомендую General Fittings Серия 5100, там кольцо не разрезное получается почти как пресовое соединение, но только почти в стяжку все равно нельзя.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
[quote="Сергей 80";p="15663178"]
да и для других соединений нужны спец.инструменты у мня их нет.[/quote]
Инструмент можно взять в прокат буквально на один день ( предварительно все собрав).[/quote]
[quote="Сергей 80";p="15663178"]
Спасибо за информацию по цанговым соединениям,для меня большое дело. Еще подскажите пожалуйста как устроить водоподготовку? Котел иноземный капризный а вода у нас не очень, известковые отложения дает значительные.[/quote]
Дистиллированная вода из магазина авто запчасти.
ps. Насчет проекта вы не правы проект поможет вам
1. Подобрать правильно радиаторы исходя из теплопотерь каждого конкретного помещения а не из абстрактных 100ват на метр.
2. Правильно подобрать диаметры.
3. Получите точную спецификацию материалов.
Также грамотный проект позволит избежать многих граблей. (типа шаровые краны на радиаторах)
да и для других соединений нужны спец.инструменты у мня их нет.[/quote]
Инструмент можно взять в прокат буквально на один день ( предварительно все собрав).[/quote]
[quote="Сергей 80";p="15663178"]
Спасибо за информацию по цанговым соединениям,для меня большое дело. Еще подскажите пожалуйста как устроить водоподготовку? Котел иноземный капризный а вода у нас не очень, известковые отложения дает значительные.[/quote]
Дистиллированная вода из магазина авто запчасти.
ps. Насчет проекта вы не правы проект поможет вам
1. Подобрать правильно радиаторы исходя из теплопотерь каждого конкретного помещения а не из абстрактных 100ват на метр.
2. Правильно подобрать диаметры.
3. Получите точную спецификацию материалов.
Также грамотный проект позволит избежать многих граблей. (типа шаровые краны на радиаторах)
[quote="ermalex";[/quote]
Инструмент можно взять в прокат буквально на один день ( предварительно все собрав).[/quote]
ps. Насчет проекта вы не правы проект поможет вам
1. Подобрать правильно радиаторы исходя из теплопотерь каждого конкретного помещения а не из абстрактных 100ват на метр.
2. Правильно подобрать диаметры.
3. Получите точную спецификацию материалов.
Также грамотный проект позволит избежать многих граблей. (типа шаровые краны на радиаторах)
Здравые мысли - советую прислушаться.
И ещё: любой тройник - это уже простейший коллектор, но для его правильной работы в данном случае необходимо увеличить диаметр тройника и поставить регулирующие вентили.
Инструмент можно взять в прокат буквально на один день ( предварительно все собрав).[/quote]
ps. Насчет проекта вы не правы проект поможет вам
1. Подобрать правильно радиаторы исходя из теплопотерь каждого конкретного помещения а не из абстрактных 100ват на метр.
2. Правильно подобрать диаметры.
3. Получите точную спецификацию материалов.
Также грамотный проект позволит избежать многих граблей. (типа шаровые краны на радиаторах)


- Е.А.
- Претендент
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 30 авг 2004, 11:12
- Репутация: 0
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Вот я всё думал, что население нашей страны потихоньку, но начинает умнеть. На чем надо экономить на чем нет. Ан нет.
Вот я все понимаю. У себя дома, бюджет ограничен, хочется сделать по максимуму своими силами. Не вопрос. Но закажите проект. Действительно, как тут советовали, найти проектировщиков и договориться "тет-а-тет". По большому счету Вам нужно сделать - теплотехнический расчёт - схему и спецификацию. Ни согласовывать, ни пояснительных записок и т.д. Выйдет точно не в 50 у.е., но и не в 20 т.р. А вот потом можно этот "проект" выкладывать и уже обсасывать со всех сторон.
Вот я все понимаю. У себя дома, бюджет ограничен, хочется сделать по максимуму своими силами. Не вопрос. Но закажите проект. Действительно, как тут советовали, найти проектировщиков и договориться "тет-а-тет". По большому счету Вам нужно сделать - теплотехнический расчёт - схему и спецификацию. Ни согласовывать, ни пояснительных записок и т.д. Выйдет точно не в 50 у.е., но и не в 20 т.р. А вот потом можно этот "проект" выкладывать и уже обсасывать со всех сторон.
Вам как, правильно или дешево?
- Е.А.
- Претендент
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 30 авг 2004, 11:12
- Репутация: 0
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="goga777";p="15663291"]соответственно и ждите результатов на 50 баксов, лучше уже ничегоне делать[/quote]
Уважаемый, goga777. Я ни в коей мере не пытаюсь уверить человека делать "фуфло" и т.п. Просто считаю, что из этой ситуации уж лучше потратить "50 у.е.". Выложить проект сюда и уже довести до ума его с нашей помощью. И затраты минимум и эффект лучше, чем просто вопросы: какой труба туда - какой туда. Опять же это предложение из-за НЕЖЕЛАНИЯ (вызванного отсутствием лишних финансов) заказчика. Мне кажется это лучший выход из ситуации. Нет?
Уважаемый, goga777. Я ни в коей мере не пытаюсь уверить человека делать "фуфло" и т.п. Просто считаю, что из этой ситуации уж лучше потратить "50 у.е.". Выложить проект сюда и уже довести до ума его с нашей помощью. И затраты минимум и эффект лучше, чем просто вопросы: какой труба туда - какой туда. Опять же это предложение из-за НЕЖЕЛАНИЯ (вызванного отсутствием лишних финансов) заказчика. Мне кажется это лучший выход из ситуации. Нет?
Вам как, правильно или дешево?
Скачайте с данфосса прогу для рассчета систем отопления
она очень простая и бесплатная
В своем доме все сделал с ее использованием
http://www.heating.danfoss.ru/Content/9 ... IT130.html
она очень простая и бесплатная
В своем доме все сделал с ее использованием
http://www.heating.danfoss.ru/Content/9 ... IT130.html