Нужны ли на подобные схемы обратные клапаны?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Нужны ли на подобные схемы обратные клапаны?

Сообщение KlimChugunkin »

Подскажите пожалуйста, нужны ли после насосов в подобных схемах обратные клапаны? http://www.otoplenie.com.ru/otp2/gl11_sh3.gif

sabris
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 10 фев 2008, 20:47
Репутация: 7

Сообщение sabris »

Обратные клапана в этой схеме не нужны.

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Моё мнение они там точно не помишают.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение KlimChugunkin »

Да два абсолютно идентичных ответа, и ка же быть?
Больше я согласен, с тем, что ненужно обратных клапанов, т.к подобное построение является гидросиметричным.

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

Клапана не помешают, если крылья контуров находятся на уровень выше уровня коллектора. Для чего - догадайся сам...

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Схема у Вас как то к верх ногами нарисована отзеркалить может ее.

Не разу не ставил четырех-ходовых только трех-ходовые с плавно изменяющимся углом поворота в зависимости от подаваемого напряжения. Как они (четырех-ходовые у Вас в схеме) работают раскажите пожалуйста.

На мой взгляд обратные клапаны в этом случае ненужны.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Ответить