Диапазон регулирования радиаторными термостатическими головк
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Диапазон регулирования радиаторными термостатическими головк
Вопрос такой- посмотрел документацию данфос - вроде написано что диапазон регулирования температуры их термостатических элементов, вкручивающихся в радиаторы отопления 8 - 28 С (по крайней мере на тех моделях где она указана). Хотя на самих крутилках температура не указана, а только циферки 1-2-3-4-5
А что делать, если мне в помещении нужно иметь 32 С ? (бассейн) ? Мне что, не подойдут эти термостатические элементы?
А что делать, если мне в помещении нужно иметь 32 С ? (бассейн) ? Мне что, не подойдут эти термостатические элементы?
-
- Претендент
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
- Репутация: 0
- Откуда: Барнаул
- Контактная информация:
[quote="Konstantin";p="15663466"]посмотрите в документации повнимательней, каждой цифре соответствует определенная температура. хотя, от термоголовок вез выносного датчика температуры точного температурного показателя не получите - погрешность высока. а вообще - регулируйте по ощущениям и будет Вам счастье
[/quote]
По ощущениям регулировать - это круто, но я просто так понял, что степень открытия/закрытия клапана в этой "термоголовки" зависит именно от абсолютного значения температуры, т.е. если написано 8...28, то это значит что от 28 и выше клапан будет полностью открыт, и если я в помещении хочу иметь 32 градуса (+2 градуса от температуры воды в бассейне), то я фактически не имею регулирования этим клапаном, т.к. его всё равно что нету !!!! Я не правильно понимаю?
Как же тогда выставить температуру 32 градуса? Большинство термостатов до 28 или до 30

По ощущениям регулировать - это круто, но я просто так понял, что степень открытия/закрытия клапана в этой "термоголовки" зависит именно от абсолютного значения температуры, т.е. если написано 8...28, то это значит что от 28 и выше клапан будет полностью открыт, и если я в помещении хочу иметь 32 градуса (+2 градуса от температуры воды в бассейне), то я фактически не имею регулирования этим клапаном, т.к. его всё равно что нету !!!! Я не правильно понимаю?
Как же тогда выставить температуру 32 градуса? Большинство термостатов до 28 или до 30

-
- Претендент
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
- Репутация: 0
- Откуда: Барнаул
- Контактная информация:
Ну что же, отвечаю сам себе 
Есть термостатические головки и до 35 градусов! Специально для бассейнов!
Например артикул 1 7260 35 у Herz Armaturen, описание такое:
Термостатическая головка для применения в условиях повышенного теплопотребления. Диапазон регулирования 11-35 °С не запирается механически, автоматическая морозозащита при 6 °С.
Может кому-то понадобится
Удивительно что у Данфосс-а, на который вроде настроился, не нашёл такого! Может плохо искал

Есть термостатические головки и до 35 градусов! Специально для бассейнов!
Например артикул 1 7260 35 у Herz Armaturen, описание такое:
Термостатическая головка для применения в условиях повышенного теплопотребления. Диапазон регулирования 11-35 °С не запирается механически, автоматическая морозозащита при 6 °С.
Может кому-то понадобится

Удивительно что у Данфосс-а, на который вроде настроился, не нашёл такого! Может плохо искал

Термоголовка
Насколько я понимаю в крайнем положении термоголовка полностью открыта-написать можно все что угодно и 28 и 35.
Обе головы будут работать одинаково-если вода подается с контура со смесителем.
Просто у меня точно такая же проблема и именно сейчас.Бассейн-где нужна температура 28 водички и 30 в помещении.
Я подумываю о подключении к этому коллектору контура с 80 градусами-иначе температуру не поднять.
Причем у меня еще водяной теплый пол помимо радиаторов
Обе головы будут работать одинаково-если вода подается с контура со смесителем.
Просто у меня точно такая же проблема и именно сейчас.Бассейн-где нужна температура 28 водички и 30 в помещении.
Я подумываю о подключении к этому коллектору контура с 80 градусами-иначе температуру не поднять.
Причем у меня еще водяной теплый пол помимо радиаторов
Re: Термоголовка
[quote="Афтондил";p="15663507"]Насколько я понимаю в крайнем положении термоголовка полностью открыта-написать можно все что угодно и 28 и 35.
Обе головы будут работать одинаково-если вода подается с контура со смесителем.
Просто у меня точно такая же проблема и именно сейчас.Бассейн-где нужна температура 28 водички и 30 в помещении.
Я подумываю о подключении к этому коллектору контура с 80 градусами-иначе температуру не поднять.
Причем у меня еще водяной теплый пол помимо радиаторов[/quote]
Не соглашусь с Вами - если вы собираетесь чтобы головка была вечто заклинена в открытом положении - нафига её ставить-то вообще
Можно и без головки подключить
А поднимать температуру в помещении нужно увеличением мощности отопительных приборов (например, увеличением кол-ва секций радиатора) 
Обе головы будут работать одинаково-если вода подается с контура со смесителем.
Просто у меня точно такая же проблема и именно сейчас.Бассейн-где нужна температура 28 водички и 30 в помещении.
Я подумываю о подключении к этому коллектору контура с 80 градусами-иначе температуру не поднять.
Причем у меня еще водяной теплый пол помимо радиаторов[/quote]
Не соглашусь с Вами - если вы собираетесь чтобы головка была вечто заклинена в открытом положении - нафига её ставить-то вообще



[quote="sergey 73";p="15663515"]А регулировать можно и с помощью головки с сервоприводом и выносного термостата, помоему ещё лучше будет, а если поставить программатор вообще кайф, бассейном то, наверное не постоянно пользуются.[/quote]
Да только где такую головку с выносным термостатом взять, чтоб он был не до 30 градусов, а до 35 ! Это вообще то что мне нужно
Да только где такую головку с выносным термостатом взять, чтоб он был не до 30 градусов, а до 35 ! Это вообще то что мне нужно

- sergey 73
- Любитель
- Сообщения: 418
- Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
- Репутация: 8
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Вы немного непоняли, обратите внимание на головки с электрическим сервоприводом, не знаю как у Данфоса, но у Джакомини они точно есть, а автоматику к ним подобрать раз плюнуть, например эти аппараты http://www.euroster.com.pl/ru/index.php ... przewodowe многие из них управляют до 32 градусов, с точностью 0,25 градуса
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
А ещё лучше поставьте, если возможно, в контур отопления басейна нормально закрытый электромагнитный клапан и такой программатор http://www.euroster.com.pl/ru/index.php ... er=e3000tx а на радиаторы обычные радиаторные вентили. Тем самым уйдёте от проводов (всётаки помещение с повышенной влажностью) и сможете спокойно выбирать зону контролируемой температуры. Поставите передающий блок пониже, на уровне головы как раз и получите свои 35 градусов
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
А ещё лучше поставьте, если возможно, в контур отопления басейна нормально закрытый электромагнитный клапан и такой программатор http://www.euroster.com.pl/ru/index.php ... er=e3000tx а на радиаторы обычные радиаторные вентили. Тем самым уйдёте от проводов (всётаки помещение с повышенной влажностью) и сможете спокойно выбирать зону контролируемой температуры. Поставите передающий блок пониже, на уровне головы как раз и получите свои 35 градусов
У Овентропа есть термоголовки 1011488 артикул, для бассейнов и медицинских помещений для водных процедур, без нулевой отметки. диапазон 8-38 градусов. А вообще это такой же термостат как и обычный, просто у него изменена юстировка, можно это сделать и в домашних условиях, с помощью специального ключа, который помогает снять с термостата крышку, а затем повернуть немного сам балон, на балоне есть метки. Удачи)))