Гидроразделитель на конденсационный котёл
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- goga777
- Любитель

- Сообщения: 367
- Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
- Репутация: 7
- Откуда: KIEV
- Контактная информация:
Гидроразделитель на конденсационный котёл
Концептуально
есть два дома по 650 квадратных метра теплопотери 58 и 47 соответственно, устанавливаю Вайлант VU 656 конденсационники, причём обязательно нужно гидроразделитель т.к. 2 стояка отопления, басейн,2 стояка тёплого пола. Вопрос как будет работать конденсационный котёл с гидроразделителем? насколько пронимаю для котла желательна холодная обратка....Ваше мнение господа?
есть два дома по 650 квадратных метра теплопотери 58 и 47 соответственно, устанавливаю Вайлант VU 656 конденсационники, причём обязательно нужно гидроразделитель т.к. 2 стояка отопления, басейн,2 стояка тёплого пола. Вопрос как будет работать конденсационный котёл с гидроразделителем? насколько пронимаю для котла желательна холодная обратка....Ваше мнение господа?
- Алексей-сервис
- Любитель

- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
Для конденсатного котла чем холодней обратка с подачей, тем лучше. Я бы уломал зака на два котла в каждый дом. Один конденсатник - для контуров тёплого пола (так он будет оправдывать своё преимущество на все 100%), другой обычный для бассейна и отопления. Плюс получается резерв.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
- Грейтесь на здоровье!
[quote="goga777";p="15663555"]на конденсационнике максимум подача 75[/quote]
Можно настроить 85, да еще переключать управление по датчику подачи или обратки
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Re: Гидроразделитель на конденсационный котёл
[quote="goga777";p="15663534"] как будет работать конденсационный котёл с гидроразделителем? насколько пронимаю для котла желательна холодная обратка....Ваше мнение господа?[/quote] Смотрите типовые схемы обвязки. Бассейн можно напрямик вместо бойлера, все остальное через стрелку
Можно настроить 85, да еще переключать управление по датчику подачи или обратки
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Re: Гидроразделитель на конденсационный котёл
[quote="goga777";p="15663534"] как будет работать конденсационный котёл с гидроразделителем? насколько пронимаю для котла желательна холодная обратка....Ваше мнение господа?[/quote] Смотрите типовые схемы обвязки. Бассейн можно напрямик вместо бойлера, все остальное через стрелку
отсутствие результата-тоже результат
А когда трехходовики перекроют отпор тепла на отопление или теплые полы, то котловой насос как будет работать? Если так же как и ранее, то перегрев обратки обеспечен. Надо мудрить с частотником, но ИМХО, весь смысл от стрелки пропадет. У меня такое ощущение, что была уже такая тема, и я даже в ней писал что то подобное 
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
На тепловых насосах похожие проблемы постоянно.
Но там в базе по умолчанию стоит контроллер , управляющий трехходовым в режиме переключателя и управление передается с одного контура на другой с расчитываемой периодичностью.
Можно переключение настроить по темпрературе обратки, проще вроде. Так убираются смесители, повышающие температуру подачи.
Взять два контура, один высокотемпературный (бассейн), второй, то, что котел любит (+75С - это немало, можно радиаторы и ТП в один контур увязать) , и управлять попеременно.
А с бассейном на низких температурах проблемы будут, там не только теплообменник, насосы, трубы пересчитать придется. Это особенно на разгон влияет. Бассейнщики упираться будут изо всех сил. У них то все налажено на 95, а тут облом такой.
Но может, я не въехал в суть, и особенности котла не позволят ему так работать.
Но там в базе по умолчанию стоит контроллер , управляющий трехходовым в режиме переключателя и управление передается с одного контура на другой с расчитываемой периодичностью.
Можно переключение настроить по темпрературе обратки, проще вроде. Так убираются смесители, повышающие температуру подачи.
Взять два контура, один высокотемпературный (бассейн), второй, то, что котел любит (+75С - это немало, можно радиаторы и ТП в один контур увязать) , и управлять попеременно.
А с бассейном на низких температурах проблемы будут, там не только теплообменник, насосы, трубы пересчитать придется. Это особенно на разгон влияет. Бассейнщики упираться будут изо всех сил. У них то все налажено на 95, а тут облом такой.
Но может, я не въехал в суть, и особенности котла не позволят ему так работать.
[quote="Прохожий";p="15663579"] перегрев обратки обеспечен...весь смысл от стрелки пропадет[/quote]
А смысл стрелки разве в поддержании постоянной температуры обратки? По-моему, для поддержания постоянного расхода теплоносителя через котел,байпаса в этих аппаратах нет. А если планировать идеальную схему для максимальной конденсации , тогда , извините, никаких бассейнов и бойлеров-40 градусов и точка
А смысл стрелки разве в поддержании постоянной температуры обратки? По-моему, для поддержания постоянного расхода теплоносителя через котел,байпаса в этих аппаратах нет. А если планировать идеальную схему для максимальной конденсации , тогда , извините, никаких бассейнов и бойлеров-40 градусов и точка
отсутствие результата-тоже результат
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
По собственному опыту. Поставил несколько конденсатников и все через стрелку вязал. Работают отлично, более того в паспортах на котлы четко написано, что развязывать желательно через стрелку для обеспечения ГАРАНТИРОВАННОГО нужного расхода через котел. Эти котелки ведь устроены, как все настенники. Емкость теплообменника мизерная, вскипает мигом. Я с Баксюком, из за неверного перевода инструкции, 2 недели сексом, в извращенной форме, занимался, пока не допер, что читать нужно с точностью до наоборот.
Работать активно, в конденсатном режиме, котлы начинают в межсезонье, когда требуется небольшая температура на подаче в контурах отопления. В случае с бассейном, не знаю,но может быть на Вайлантах то же есть функция, аналогичная Висмагановской, когда в системе есть технологический потребитель, т.е котел переходит на управление от механического термостата только по запросу тепла от этого потребителя. При этом все контура со смесителями продолжают работать по заданному графику. Единственно, что в контура без смесителей идет водичка той же температуры, что и в технологический контур.
Резюме: Вяжи котел через стрелку, все контура. Везде смесителя, кроме бойлера и бассейна и будет тебе щастье. Все выше сказанное лично мое мнение. С оборудованием Вайлант почти не знаком, но провожу аналогию с Висмаганом, т.к думаю, что не должон он сильно,по сути,отличаться от Вайланта. Просто порыться надо.
Работать активно, в конденсатном режиме, котлы начинают в межсезонье, когда требуется небольшая температура на подаче в контурах отопления. В случае с бассейном, не знаю,но может быть на Вайлантах то же есть функция, аналогичная Висмагановской, когда в системе есть технологический потребитель, т.е котел переходит на управление от механического термостата только по запросу тепла от этого потребителя. При этом все контура со смесителями продолжают работать по заданному графику. Единственно, что в контура без смесителей идет водичка той же температуры, что и в технологический контур.
Резюме: Вяжи котел через стрелку, все контура. Везде смесителя, кроме бойлера и бассейна и будет тебе щастье. Все выше сказанное лично мое мнение. С оборудованием Вайлант почти не знаком, но провожу аналогию с Висмаганом, т.к думаю, что не должон он сильно,по сути,отличаться от Вайланта. Просто порыться надо.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="Майкл";p="15663727"]
А зачем тогда конденсатник, если он постоянно на +95 заряжен ?[/quote]
C какого перепугу он постоянно на 95 заряжен? Только тогда, когда надо подогреть бассейн. А дело это не каждый день нужно. Так что все нормально. Когда бойлерок подогреть надо тогда тож нагревается, но в это время можно отключить контура без смесителей. Или ставить накопительный бак и заряжать его через пластинчатый теплообменник. Температуру обратки, в таком варианте обвязки, можно опустить до 35-40гр, привет конденсатный режим. Даже бассейн можно греть, при желании, с низкой температурой обратки.
А зачем тогда конденсатник, если он постоянно на +95 заряжен ?[/quote]
C какого перепугу он постоянно на 95 заряжен? Только тогда, когда надо подогреть бассейн. А дело это не каждый день нужно. Так что все нормально. Когда бойлерок подогреть надо тогда тож нагревается, но в это время можно отключить контура без смесителей. Или ставить накопительный бак и заряжать его через пластинчатый теплообменник. Температуру обратки, в таком варианте обвязки, можно опустить до 35-40гр, привет конденсатный режим. Даже бассейн можно греть, при желании, с низкой температурой обратки.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
[quote="a-x-e-l-1";p="15663731"]C какого перепугу он постоянно на 95 заряжен? Только тогда, когда надо подогреть бассейн. А дело это не каждый день нужно. quote]
Ощень часто, а фактически ВСЕ теплообменики басейнов, включаются на подогрев циклично: 30 на 30 или 40 на 40 (возможно и более частые включения, зависит от мощности Тепл.Обмен. "указаные цыфры - минуты работы ; простоя)
Узнал это не так давно, пытаясь посчитать работу пиролизника, имея одним из контуров - теплообменик басейна; в результате от котельной отказался.
Ощень часто, а фактически ВСЕ теплообменики басейнов, включаются на подогрев циклично: 30 на 30 или 40 на 40 (возможно и более частые включения, зависит от мощности Тепл.Обмен. "указаные цыфры - минуты работы ; простоя)
Узнал это не так давно, пытаясь посчитать работу пиролизника, имея одним из контуров - теплообменик басейна; в результате от котельной отказался.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
У тебя, наверное, бассейн в общественном месте, постоянно используемый или зак с пулей в голове. Зачем греть бассейн постоянно? 
С другой стороны, что мешает греть бассейн на менее высоких температурах обратки? Да и подачи тоже. Не-е, мое мнение такое, что все это решаемо. У тебя конешь делюга посложнее, ТТ котел и так то плохо управляем, а тут еще такой контур навесили. Хотя и это, я думаю, можно было бы решить, с помощью БА-А-ЛЬШОЙ накопительной бочки. Ну или еще как нибудь. Я б не сдался.
С другой стороны, что мешает греть бассейн на менее высоких температурах обратки? Да и подачи тоже. Не-е, мое мнение такое, что все это решаемо. У тебя конешь делюга посложнее, ТТ котел и так то плохо управляем, а тут еще такой контур навесили. Хотя и это, я думаю, можно было бы решить, с помощью БА-А-ЛЬШОЙ накопительной бочки. Ну или еще как нибудь. Я б не сдался.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?