Какое давление необходимо в расширительном баке водопровода

Сообщение 102132 »

Подскажите уважаемые, какое давление необходимо накачать в расширительном баке водопровода, если насос качающий воду из колодца в систему водопровода настроен на включение при давлении меньше одной атмосферы и выключение при давлении больше 2 атмосфер?

Аватара пользователя
СПЕЦ
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 22:44
Репутация: 0

Сообщение СПЕЦ »

Давление в ресивере (расшир.баке) не должно превышать максимального давления воды иначе он не будет выполнять своих функций т.е. заполняться водой и сгляживать гидроудары, а проще вода из крана будет литься под одним напором без качки. В вашем случае необходимо закрыть подачу воды из скважины открыть кран ближе к расширителю и при помощи насоса с манометром накачать расширитель через золотник на давление 1.7 Бар.(Атм.)

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

СПЕЦ Если сглаживать гидроудары то может быть :DONT_KNOW:
А если у автора все же гидроаккумулятор - то 0.9 от давления включения насоса
Последний раз редактировалось @lex 21 мар 2007, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

102132
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 16:53
Репутация: 0

Сообщение 102132 »

[quote="@lex";p="15627932"]СПЕЦ Если сглаживать гидроудары то может быть :DONT KNOW:
А если у автора все же гидроаккумулятор - то 0.9 от давления включения насоса[/quote]
Наверно вопрос поставлен не совсем корректно. Водопровод не мой а приятеля, бак мембранный 30 литров, так что можно ли его считать гидроаккумулятором я не очень знаю, а приятель тем более (гуманитарий)... Подскажите наилучший вариант.

Кузя
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:29
Репутация: 0

Сообщение Кузя »

Добрый день. предварительное давление воздуха в баке должно быть на десять процентов меньше давления включения насоса. давление проверяется при выключенном насосе и сброшенном давлении воды.
С уважением, инженер службы сервиса "GRUNDFOS"
Кузьменко Вячеслав

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

[quote="@lex";p="15627932"]0.9 от давления включения насоса[/quote]
так а я про че
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

AnnaV
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 мар 2008, 11:36
Репутация: 0

Сообщение AnnaV »

[quote="@lex";p="15628681"][quote="@lex";p="15627932"]0.9 от давления включения насоса[/quote]
так а я про че[/quote]

Саша, подскажите по возможности. В качестве подпиточного насоса для гликолевого контура подобрала обычный циркуляционный UPS25-60. Служба эксплуатации рекомендует установить насос повышения давления для расширительного бачка до условий в 2,5 атм.
Подскажите, как вообще Вы решаете этот вопрос в своих проектах?

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Нужна маленькая насосная станция, или скваженник ("Родничок", "малышок" или т.п.) в бочку (ведро) с антифризом :D .
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Ответить

Вернуться в «Сантехника, полотенцесушители»