Настройка балансировочников от данфосс

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Настройка балансировочников от данфосс

Сообщение Кочегар »

Люди добрые, помогите, кто чем может, словом добрым аль советом, третий день подрят подыхаю в подвале на регулировке проклятых стояков не идут заразы, подрятчик по своей инциативе поменял приборы с МС 140 на Прадо а так-же поменял запорно регулирующую арматуру на приборах с данфосс на какую-то пииииип giacomini и все встали стояки. Третий день с прибором PFM-3000A я блуждаю в темном подвале ПОМОГИТЕ!!!!
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Вывешивай схему и мощности радиаторов, диаметры и т.д.
А ты счастливый человече, прибор хороший имеешь. Я шефа уболтать на такой не могу.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Кочегар »

Извеняюсь, забыл добавить, домик одно подъездный, 18 этажей, 23 стояка, 504 прибора :(
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Дак тебе теперь и балансировочники менять,скорее всего, придется. Уж больно сильно МС140 от ПРАДО отличаются. У тебя теперь и сопротивление системы другое и перепады. А у тебя по 22 прибора на стояке, мощность не малая. Да и на радиаторах арматура другая, серьезная проблема.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Кочегар »

Ну вот походу это моей последней пост если завтра не запущу стояки повешусь в подвале или замурую туда проектировщиков... :(
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

Ответить