Отчет о проделанной работе. Болтик крутанул на полоборота, но видать это сильно лишка, при старте отопления горелка шумит неподецки и выключается через пару минут, видимо прогрев воду до предела температуры. Крутанул на четверть назад, но как-то по шуму тож не очень понравилось, сейчас стоит на 1/8 оборота по часовой. Пламя чуть больше, но режим работы почти не отличается от прежнего, в плане времени включения, и как сказал уже сбоев за день не было ни одного. Если сбоев не будет планирую еще повернуть немного назад. Парвильно рассуждаю? Не зря ведь настраивалось в начале.
Ошибка котла Vaillant по ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Frog
- Претендент

- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 06 янв 2006, 16:18
- Репутация: 0
- Откуда: Ивановская
- Контактная информация:
Как ни странно за день ни одного сбоя. Не очень активно пользовались водой конечно, вот дочка на выходные приехала, завтра будет настоящая проверка
Отчет о проделанной работе. Болтик крутанул на полоборота, но видать это сильно лишка, при старте отопления горелка шумит неподецки и выключается через пару минут, видимо прогрев воду до предела температуры. Крутанул на четверть назад, но как-то по шуму тож не очень понравилось, сейчас стоит на 1/8 оборота по часовой. Пламя чуть больше, но режим работы почти не отличается от прежнего, в плане времени включения, и как сказал уже сбоев за день не было ни одного. Если сбоев не будет планирую еще повернуть немного назад. Парвильно рассуждаю? Не зря ведь настраивалось в начале.
Отчет о проделанной работе. Болтик крутанул на полоборота, но видать это сильно лишка, при старте отопления горелка шумит неподецки и выключается через пару минут, видимо прогрев воду до предела температуры. Крутанул на четверть назад, но как-то по шуму тож не очень понравилось, сейчас стоит на 1/8 оборота по часовой. Пламя чуть больше, но режим работы почти не отличается от прежнего, в плане времени включения, и как сказал уже сбоев за день не было ни одного. Если сбоев не будет планирую еще повернуть немного назад. Парвильно рассуждаю? Не зря ведь настраивалось в начале.
- Frog
- Претендент

- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 06 янв 2006, 16:18
- Репутация: 0
- Откуда: Ивановская
- Контактная информация:
[quote="Sveatoslav";p="15664482"]Повидимому у Вас свеча горения горелки начинает глючить. В момент поджига она (пока "поиногдам") остаётся закрытой, попробуйте купить её и поменять, тем более, что через 3 года положенно их менять.[/quote]
Спасибо за совет, будем искать свечу горения горелки
заранее, пока совсем не закрылась
Три дна полет нормальный, видимо неисправность побеждена. Суммируя опыт борьбы могу подвести итог, вернее рекомендации дать тем у кого такое может появится:
1. Увеличить стартовое давление газа
2. Поставить диэлектрический сгон на газопровод перед котлом
3. Установить стабилизатор электропитания котла
Последние пункты конечно должны быть выполнены и без неисправности, как я понимаю, потому и поставил их последними. Возможно конечно мой случай носит частный характер и на остальных рекомендации не подействуют.
Спасибо, принявшим участие в лечении, особый респект и настоящая уважуха Вадянычу.
Спасибо за совет, будем искать свечу горения горелки
Три дна полет нормальный, видимо неисправность побеждена. Суммируя опыт борьбы могу подвести итог, вернее рекомендации дать тем у кого такое может появится:
1. Увеличить стартовое давление газа
2. Поставить диэлектрический сгон на газопровод перед котлом
3. Установить стабилизатор электропитания котла
Последние пункты конечно должны быть выполнены и без неисправности, как я понимаю, потому и поставил их последними. Возможно конечно мой случай носит частный характер и на остальных рекомендации не подействуют.
Спасибо, принявшим участие в лечении, особый респект и настоящая уважуха Вадянычу.