Водоснабжение. Полив сада

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
ser77777
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 16:32
Репутация: 0

Водоснабжение. Полив сада

Сообщение ser77777 »

Скважина. насос с обратным клатаном, труба, тройник, одна труба пошла в дом. другая на поливной кран. В доме фильтр автоматика (с обратным клапаном как выяснилось) и потребители. Идея была что б вода на полив не проходила через фильтр. Выяснилось, что при открывании поливного клапана вода сходит от давления и все... насос не запускается давление держится. Монтажник репу чешет. Говорит думал автоматика без обратного клапана. Какие варианты решения проблемы? Поливной кран находится рядом с потрребителем в баней и перемычку сделать не проблема, но не хочется что б фильтр работал, да для полива труба потолще.

Добавлено спустя 3 часа 46 минут 21 секунду:

Что то активность здесь нулевая....

Аватара пользователя
Dunkel
Претендент
Претендент
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 16:20
Репутация: 1
Откуда: г. Горький

Сообщение Dunkel »

Сергей, вы вообщем то и сами все сказали. :D
1. Постараться убрать в автоматике обратный клапан, но скорее всего это не получиться, тк эта автоматика ни что иное как датчик протока. Это мое предположение.
2. Установить автоматику до тройника. Перенести ее проще говоря. :D
Ненадо там разные бойпасы городить. Вы правы.
"Удача любит подготовленных"

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Не понятно,лучше схемку нарисуйте.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Здается мне, что в данном случае "при перестановке мест слагаемых, сумма ИЗМЕНИТСЯ" :D . Схемка точно не помешает, да и расшифровать бы загадочное слово "Автоматика".
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

ser77777
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 16:32
Репутация: 0

Сообщение ser77777 »

Нарисовать не умею. По-моему просто. рисуешт линию от насоса точка. Поперек где точка еше одну. отдна сторона поперечной линии в дом вторая на полив. Использован блок автоматики в сборе ДЖИЛЕКС вкручивается манометр www.jeelex.ru и гидроакумулятор той же фирмы. Выдержка из инструкции "Обратный клапан, расположенный между насосом и автоматикой, а также после блока автоматики может быть причиной некоррекной работы самого блока автоматики." Кстати после вчерашних проверок мастер заявил. что тоже самое происходит и при открытии других кранов (особо не пояснил). Снял блок автоматики. сказал будем менять "в сборе" на "по отдельности"???

Добавлено спустя 58 секунд:

[quote="Mr.Smith";p="15664929"]Здается мне, что в данном случае "при перестановке мест слагаемых, сумма ИЗМЕНИТСЯ" :D . Схемка точно не помешает, да и расшифровать бы загадочное слово "Автоматика".[/quote] расшифровал

Добавлено спустя 2 минуты:

[quote="Dunkel";p="15664838"]Сергей, вы вообщем то и сами все сказали. :D
1. Постараться убрать в автоматике обратный клапан, но скорее всего это не получиться, тк эта автоматика ни что иное как датчик протока. Это мое предположение.
2. Установить автоматику до тройника. Перенести ее проще говоря. :D
Ненадо там разные бойпасы городить. Вы правы.[/quote] убрать не получилось, он в сборе. 2. это как на выходе из скважины и закопать в землю? тройник в земле у скважины.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Ну "теперь понятно, на луне откуда пятна" (с).

Надо убрать (если открутить нельзя, надо сломать :D ) обратный клапан перед блоком "автоматики", чтобы при открытии поливочного крана давление падало во всей системе (пока клапан стоит, при открытии полива давление в системе ХВС в доме не падает, следовательно реле давления "автоматики" не включает насос). Если хочется продублировать клапан, встроенный в насос, то его можно поставить между насосом и тройником, делящим трубу на дом и полив.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

ser77777
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 16:32
Репутация: 0

Сообщение ser77777 »

Вчера заменили блочную автоматику на по отдельности. Все работает. Спасибо за участие.

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»