Может кто-то имеет опыт промывки ТО в домашних условиях.
Мысль появилась вот откуда - в сер.центре промывают по ~15$ за контур ,но зная их накрутки себестоймость мах. 5$ .
Промывка ТО
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Промывка ТО
САНТЕХДОМКОНТОРА
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Настенник чтоль промыть надо?
Я, иногда, в походных условиях, беру тазик или канистру пластиковую с р-ом уксуса, бросаю туда шланги, прицепив их на нужные выводы котелка и включаю котловой насос. Емкость нужно поднять выше ТО. На насосе уксус не отражается ни как. Вторичный можно снять и залить внутрь тот же уксус или силит, дать постоять, сменить р-р. И так несколько раз. Процедура занимает от 6 до 24 часов.
Я, иногда, в походных условиях, беру тазик или канистру пластиковую с р-ом уксуса, бросаю туда шланги, прицепив их на нужные выводы котелка и включаю котловой насос. Емкость нужно поднять выше ТО. На насосе уксус не отражается ни как. Вторичный можно снять и залить внутрь тот же уксус или силит, дать постоять, сменить р-р. И так несколько раз. Процедура занимает от 6 до 24 часов.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
Re: Промывка ТО
[quote="Anzor";p="15665734"]Может кто-то имеет опыт промывки ТО в домашних условиях.
Мысль появилась вот откуда - в сер.центре промывают по ~15$ за контур ,но зная их накрутки себестоймость мах. 5$ .[/quote]
промывка ТО 1000руб, я считаю это нормальная цена, а из опыта, в домашних условиях , не получалось ничего пока не сделал промывочную машинку,
Мысль появилась вот откуда - в сер.центре промывают по ~15$ за контур ,но зная их накрутки себестоймость мах. 5$ .[/quote]
промывка ТО 1000руб, я считаю это нормальная цена, а из опыта, в домашних условиях , не получалось ничего пока не сделал промывочную машинку,
-
- Претендент
- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
- Репутация: 0
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Как-то промывали, сильно покрытый накипью теплообменник конденсатника (дядя Вася про мнимальный поток через котел забыл). Сделали прмывочную установку. Взяли канистру, насос эжекционный, арматуру и сделали смесь из антинакипина и лимонной кислоты пропорция устанавливается исходя из загаженности аппарата. трубка с всасывающего патрубка насоса в канистру. подающий патрубок насоса к обратке котла, подачу котла в канистру. Запускаем систему, потом запускаем котел на самой малой можности. Результат супер все работает!
- chaus
- Претендент
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
- Репутация: 9
- Откуда: Ижевск, УдГУ
- Контактная информация:
Лимонная кислота однозначно лучше, чем уксус.
Если есть опасения относительно коррозии оборудования, то добавьте 0,1% уротропина (сухого горючего или аптечных таблеток) в качестве ингибитора коррозии.
Если есть опасения относительно коррозии оборудования, то добавьте 0,1% уротропина (сухого горючего или аптечных таблеток) в качестве ингибитора коррозии.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
- adstern
- Профи
- Сообщения: 871
- Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
- Репутация: 27
- Откуда: г. Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="a-x-e-l-1";p="15665891"][quote="adstern";p="15665825"]
Сомнение у меня
[/quote]
Ты эссенцию то не лей. 4% , и хватит.[/quote]
Еще большие сомнения у меня
Коррозионная активность разбавленной уксусной кислоты выше чем концентрированной (не путать с опасностью для человека). А при дальнейшем разбавлении эта активность снижается. Аналогичные свойства имеют многие кислоты. Концентрированную серную кислоту перевозят в обычных бочках из "черной" стали, а на разбавленной серной кислоте не "стоит" даже молибденистая нержавейка.
Не рекомендую при промывках TO использовать основной котловой циркуляционный насос. Он для этого точно не предназначен. Если подшипники скольжения из металлографита еще продержаться какое-то время, то подшипники из керамографита "накроются" после второй промывки
Сомнение у меня

Ты эссенцию то не лей. 4% , и хватит.[/quote]
Еще большие сомнения у меня

Коррозионная активность разбавленной уксусной кислоты выше чем концентрированной (не путать с опасностью для человека). А при дальнейшем разбавлении эта активность снижается. Аналогичные свойства имеют многие кислоты. Концентрированную серную кислоту перевозят в обычных бочках из "черной" стали, а на разбавленной серной кислоте не "стоит" даже молибденистая нержавейка.
Не рекомендую при промывках TO использовать основной котловой циркуляционный насос. Он для этого точно не предназначен. Если подшипники скольжения из металлографита еще продержаться какое-то время, то подшипники из керамографита "накроются" после второй промывки