Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Paola
Претендент
Претендент
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 13 янв 2006, 12:58
Репутация: 0
Откуда: Челябинск
Контактная информация:

Слухи и не только про Henco

Сообщение Paola »

Прошла такая навязчивая инфо, что металлопластик применённый в «Триумф Палас»(высотка в Москве) фирмой Дон сервис дал повод к запрету на его применение в дальнейшем, якобы он схлопывается (разрушается клеевой слой) просходит сужение, якобы они неоднократно сталкивались с этой проблемой.
Прошу учесть что система там через тепллобменник даёт тем-ру внутри труб не более 80 град.

Скажите есть ли среди Вас очевидцы этой проблемы, насколько она вероятна, может кто-то доподлинно знает марку применённой трубы.

Или кто-то по другому истолкует запрет м/пл и применение сшитого полиэтилена. Мы сейчас проектируем высотный дом- помогите разобраться..

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Есть "HENCO" а есть "HENCD" найдёте отличия? так вот какая там не неизвестно.....
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

А правда, что Челябинские проектировщики настолько суровые, что рисуют проекты в паинте?
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Пасип дарагой :D :D :D плачу....
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Ой, уморил! Аж до слёз! :lol: :lol:
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

HENCO - труба супер ,но видел 4~5 видов подделки .
И между прочим на подделках и печать чётче и упаковывают не только в бумагу но и в полиэтилен ,ставят заглушки на концах, короче готовы на все чтоб чайники купили .
Именно на подделках слой клея от темп. разрушается .
На этом зарабатывают "мастера "(сделал и пропал) покупают подделку ,а денег берут за оригинал ,разница до 300 %
САНТЕХДОМКОНТОРА

max73
Претендент
Претендент
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 12 июн 2007, 22:32
Репутация: 0

Сообщение max73 »

[quote="Anzor";p="15665728"]
На этом зарабатывают "мастера "(сделал и пропал) покупают подделку ,а денег берут за оригинал ,разница до 300 %[/quote]

:D это как раз про донстрой. :D

Аватара пользователя
Water Man
Претендент
Претендент
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 23:13
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Water Man »

Сколько там метр кв. стоит? МП и такой небоскрёб? :D
система там через тепллобменник даёт тем-ру внутри труб не более 80 град.
Для РЕХ-с хватит и 70С: http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=1301

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

ООО!
Вот они - трубные войны!
У БИРПЕКСа, ясен пень, самый пексный пекс - это В.
У РЕХАУ - А
У ТЕСЕ - С

Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:

А на "небоскребах" при двухтрубной системе и горизонтальной поэтажной прокладке альтернативы меди, ИМХО, нет.
Вот только все деньги уходят на взятки и еще бог весть куда... Хоть 10000$ метр будет стОить, там будут стоять заляпанные штукатуркой конвекторы "сантехпром" с нелепо присобаченными термоклапанами и трубы из серии "найди дешевле".

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

[quote="Alex_";p="15665773"]

А на "небоскребах" при двухтрубной системе и горизонтальной поэтажной прокладке альтернативы меди, ИМХО, нет.[/quote]

Очень спорное заявление!

Я очень люблю мп трубы и поверьте мне, долго доказывал дон строю о надежности настоящего мп, но не получилось… Там работают очень ответственные люди и, столкнувшись один раз с проблемным продуктом они от него отказываются навсегда и их уже не интересует, это была подделка или нет.

vaivse
Претендент
Претендент
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 16 авг 2007, 10:32
Репутация: 4

Сообщение vaivse »

[quote="Water Man";p="15665766"]Сколько там метр кв. стоит? МП и такой небоскрёб? :D
система там через тепллобменник даёт тем-ру внутри труб не более 80 град.
Для РЕХ-с хватит и 70С: http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=1301[/quote]
Статья 100% баян проплаченный БИРПЕКСОМ, показывали эту статью производителям РЕХАУ, КАНа один пекс а а второй пекс с , предъявили результаты заводских испытаний, а также у этих производителей есть сертификаты TUV, это независимая европейская экспертиза которая проверяет соответствие производителя заявленному сертификату ISO 9001. А по поводу Хенко, то подделок очень много. 7 лет назад, покупали на рынках с десяток образцов по метру и отдали г.ну Хендриксу( один из совладельцев завода хенко в бельгии) так ни один из образцов не являлся производством этого завода.

Аватара пользователя
Paola
Претендент
Претендент
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 13 янв 2006, 12:58
Репутация: 0
Откуда: Челябинск
Контактная информация:

Сообщение Paola »

А что экспертизу никому делать было не выгодно, чтобы определить подделку,
как вы думаете?
ведь вышло целое издание по проектированию высотных домов, где эта информация проходит как факт- не применять!
А если самим установить подлинность, узнать кто поставлял,
обидно знаете ли от материала отказываться.
А может уважаемый Влад знает что там была за труба
и стоит ли дальше её применять,

PS Про проектировщиков и (вообще мужчин) Челябинска могу сказать
не смотрите телевизор там всё врут-проверено

[color=green][size=9]Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:[/size][/color]

я имею ввиду экспертизу трубы с объекта после скандала о несоответсвии качества

vaivse
Претендент
Претендент
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 16 авг 2007, 10:32
Репутация: 4

Сообщение vaivse »

я имею ввиду экспертизу трубы с объекта после скандала о несоответсвии качества[/quote]
Экспертизу трубы может сделать только заказчик за собственные деньги, а экспертиза например радиатора в институте НИИ Сантехники стоит приблизительно 30 000рублей, потом он может вернуть эти деньги с поставщика товара через суд, а точнее с производителя, если докажет конечно, что в условиях Российского законодательства очень сложно. Поэтому как правило этот факт либо заминается производителем еще на стадии косяка или просто откупается. Поэтому ждать официальных заявлений от той или иной стороны не приходится(((

Аватара пользователя
Water Man
Претендент
Претендент
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 23:13
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Water Man »

[quote="vaivse";p="15665827"]Статья 100% баян проплаченный БИРПЕКСОМ[/quote]

Не, у БИР-пекса другая сатья: http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=112
Я не против ПЕКСов :D , но на водоснабжении. Чем вам медь в СО не нравиться? Alex_ прав на все 100!
ТУ vaivse: Что-же Хенко молчит? Столько подделок. Слухов всяких. То-же бы "баян" проплатили.

vaivse
Претендент
Претендент
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 16 авг 2007, 10:32
Репутация: 4

Сообщение vaivse »

ТУ vaivse: Что-же Хенко молчит? Столько подделок. Слухов всяких. То-же бы "баян" проплатили.[/quote]
Хенко не знает, что с этой ситуацией делать. Они там, а мы тут. несколько дилеров отказались с Хенко работать, потому, что падение цен на рынке, привели к тому, что продавать стало не выгодно, в тот момент когда труба стоит бельгийская по себестоимости 35 рублей, а хенко суперпайп на рынке мельница оптом 18-20 рублей. абсурд полный, поэтому часть дилеров отвалилась и перешли на другие бренды, а хенко продаваться меньше не стало. А по поводу пексов на отопление, то моё мнение, что это великолепный материал, если делать все по технологии, только не всегда это удаётся т.к. для монтажа натяжных фитингов нужен чистый монтаж без попадания пыли и прочего в соединение, а на стройке отсутствие грязи и пыли это нонсенс.

Аватара пользователя
EvgeniyZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 24 янв 2007, 11:15
Репутация: 4
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение EvgeniyZ »

Насколько я знаю родной Неnсо только из Бельгии других заводов (особливо в Китае и Корее нет). Если хотите качественный материал покупайте бельгийский и у дистрибьютера. Косяков про родное не слышал...
Dont worry, be happy!!!

vaivse
Претендент
Претендент
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 16 авг 2007, 10:32
Репутация: 4

Сообщение vaivse »

[quote="EvgeniyZ";p="15665983"]Насколько я знаю родной Неnсо только из Бельгии других заводов (особливо в Китае и Корее нет). Если хотите качественный материал покупайте бельгийский и у дистрибьютера. Косяков про родное не слышал...[/quote]
Только дистрибьютеры некоторые разбавляют трубу!!! Этот грешок за многими водится. А если брать родную, то проблем не будет это точно, но и фитинг должен быть соответствующий качеству. Хотя Хенко сами фитинг не изготавливают!!!

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Если кто-то распускает слухи, значит кому-то это выгодно. Найдя первоисточник, получишь на всё ответ.Про Неnсо в том числе.

vaivse
Претендент
Претендент
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 16 авг 2007, 10:32
Репутация: 4

Сообщение vaivse »

[quote="транзит";p="15666003"]Если кто-то распускает слухи, значит кому-то это выгодно. Найдя первоисточник, получишь на всё ответ.Про Неnсо в том числе.[/quote]
Это не слухи, а 100% реальность,мы несколько лет являлись дилерами завода хенко, возили напрямую из бельгии, но в свете последних событий свернули работу в этом направлении, а остатки склада продали армянам на рынок.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Так, что получается, что Неnсо мы больше не увидим. я имею ввиду оригинальный продукт.