Похвалите схему отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Lexxus
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 23:13
Репутация: 0

Похвалите схему отопления

Сообщение Lexxus »

День добрый!
Вижу что тут могут грамотно покритиковать схему, поэтому выкладываю свой вариант.
Нужна рециркуляция ГВС и работающие летом теплые полы.
Котел настенный Ferroli new elite 60 f24 со встроенным бойлером на 60л.,
двумя насосами и расширительным баком на 8л.
Может уважаемые гуру скажут что добавить или убрать в этой схеме?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

где-то я уже видел этот стиль :mrgreen:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

прекрасная схема :cool: , а полов то сколько?

Lexxus
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 23:13
Репутация: 0

Сообщение Lexxus »

инструкцию на котел прилагаю

Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:

Полов около 38кв.м.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Звенигород
Претендент
Претендент
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Звенигород »

где-то я уже видел этот стиль
Кажется и я его встречал! :D

Lexxus
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 23:13
Репутация: 0

Сообщение Lexxus »

вот еще схема котла
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Стиль тот же, рука та же - Звенигород - похоже?
Все гениальное - просто.

Lexxus
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 23:13
Репутация: 0

Сообщение Lexxus »

да, проектировщик у нас один.. :D

Звенигород
Претендент
Претендент
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Звенигород »

Ага. Один в один и почерк, и стиль.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Че ж схему то никто не хвалит? Давайте я хоть начну :D
Ай какая схема,красивая,а буковки какие красивые,а котел то,котел.Вот это да :D
чисть канализацию и никого не бойся

Lexxus
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 23:13
Репутация: 0

Сообщение Lexxus »

ну вот , хот один человек по существу похвалил..)
БРАВО!!!! :mrgreen:

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

Владимир! Управление температурой радиаторов подразумевается изменением t подачи котла? Я сомневаюсь (очень сильно), что трехходовой смеситель нажимного действия (привод термоголовка), будет нормально отрабатывать слежение за t подачи в Т.П.

Наверно очень сумбурно выразился?

Моё предложение: или на Т.П. меняете управление на поворотный трехходовой с сервоприводом;

Или на Т.П. оставляете, что нарисовано, но t ой радиаторов управляете дополнительным узлом смешения ( котел при этом выдает постояную температуру)

Ну и с ГВС: Любое движение воды на входе в котел, дает сигнал на переключение с отопления на нагрев воды. Как Вам заметили раньше -- отопления не будет ни когда.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

[quote="wasermen";p="15668470"]
Ну и с ГВС: Любое движение воды на входе в котел, дает сигнал на переключение с отопления на нагрев воды. Как Вам заметили раньше -- отопления не будет ни когда.[/quote]
Не согласен. В настенниках с бойлером стоит датчик тем-ры ГВС, а не датчик протока

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

на схеме котла он номер 243
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

[quote="@lex";p="15668472"]
В настенниках с бойлером стоит датчик тем-ры ГВС, а не датчик протока
. на схеме котла он номер 243[/quote]

НЕ претендую на абсолютную истину (с таким исполнением знаком только с САНЬЕ дю ВАЙЛь, ито не продолжительно),
НО датчик температуры контролирует t воды именно в бойлере, после массового сброса, а в режиме умеренного потребления Г.В. t в бойлере не меняется (отсюда и запас гор.воды) , а отключается насос отопления, т.к. теплообменик двойной.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

allre, Вай! Никому не говорите что отопление не будет работать никогда, а то я лет пять назад начал подобные схемы делать, а хозяева до сих пор не догадвлись что отопление у них не работает.
С ГВСом намудрили. Электроника котла ограничит температуру горячей воды, так что смеситель не целесообразен, лучше поставить насос с термушкой.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

[quote="Lexxus";p="15668450"]да, проектировщик у нас один..[/quote]
А местность тоже одна?
Сколько на дом эл. мощности имеете? Опять куча насосов..
А то у нас отключения частенько бывают... Звенигород этого пока не знает.
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

рециркуляцию гвс надо убрать а остальное можно и хвалить

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Если стояк хорошенько утеплить и не вешать на него никакой нагрузки типа полотенцесушителей. То учитывая то что домик у Lexxus довольно теплый, можно циркуляцию сделать.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Не, а кто нибудь схемку котла смотрел?
Там довольно интересно, битермический теплообменник и управление насосами. Возможен постоянный подогрев ГВСа при церкуляции.
Завтра подумаю.

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

[quote="ermalex";p="15668510"]учитывая то что домик у Lexxus довольно теплый.[/quote]

Да дом теплый! я в нем был.
Но циркуляция по трем этожам, даже без П.С., хотя она из-за них и задумывалась, без потерь не получится. :cry:

:D Лех! а эти картинки не Ты рисуешь?! :lol:
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.