Удаление накипи
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Любитель
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 07 окт 2006, 18:58
- Репутация: 8
- Откуда: из Голливуда
- Контактная информация:
[quote="Stroller";p="80982"]
не разобрались!
а почему все молчат про сульфаминовую и ортофосфорную кислоту. или их смесь?[/quote]
Смотрим внимательнее:
[quote="Кузьмич";p="80672"]
Сульфаминовая кислота
Область применения:
Широко используется для удаления карбонатных отложений (накипи) с теплообменной аппаратуры, радиаторов и т.п. Применяется в виде 2-3%-ного раствора с ОП-7 или ОП-10 (0.1%) при температуре 90-100°С, продолжительность промывки: менее 7ч. Сулбфаминовая кислота применяется взамен соляной и азотной кислот, едкого натра, кальцинированной соды.
[/quote]
не разобрались!
а почему все молчат про сульфаминовую и ортофосфорную кислоту. или их смесь?[/quote]
Смотрим внимательнее:
[quote="Кузьмич";p="80672"]
Сульфаминовая кислота
Область применения:
Широко используется для удаления карбонатных отложений (накипи) с теплообменной аппаратуры, радиаторов и т.п. Применяется в виде 2-3%-ного раствора с ОП-7 или ОП-10 (0.1%) при температуре 90-100°С, продолжительность промывки: менее 7ч. Сулбфаминовая кислота применяется взамен соляной и азотной кислот, едкого натра, кальцинированной соды.
[/quote]
[quote="proekt";p="80989"]А нах мне тады Инет? Есть форум - общаемся, выясняем что и где бывает. При чем тут сесть на телефон, мне не понятно...[/quote]
я ж и говорю, что в магазине за углом их нет. показал направление. не хошь телефон, приезжай в крым, аквамакс 280 евро.
200$ видел на акватерме, координат нет ввиду не надобности. да и ждать год... и ехать... и инет не пригодится...
[quote="Кузьмич";p="80995"]
[quote="Stroller";p="80982"]
не разобрались!
а почему все молчат про сульфаминовую и ортофосфорную кислоту. или их смесь?[/quote]
Смотрим внимательнее:[/quote]
аха... ну виноват, что сероват...
я ж и говорю, что в магазине за углом их нет. показал направление. не хошь телефон, приезжай в крым, аквамакс 280 евро.
200$ видел на акватерме, координат нет ввиду не надобности. да и ждать год... и ехать... и инет не пригодится...

[quote="Кузьмич";p="80995"]
[quote="Stroller";p="80982"]
не разобрались!
а почему все молчат про сульфаминовую и ортофосфорную кислоту. или их смесь?[/quote]
Смотрим внимательнее:[/quote]
аха... ну виноват, что сероват...

не важно знать. достаточно подозревать.
-
- Любитель
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 07 окт 2006, 18:58
- Репутация: 8
- Откуда: из Голливуда
- Контактная информация:
Смотрим в соседней теме
[quote="Ruslan";p="80938"]
промывал описанным выше способом: антинакипин -> сода -> вода вбольших количествах.
сервисмены(условные) говорят что 20 минут мало, вчера в соседней теме тоже говорили что это тока взвесь поднимает. После промывки насос заклинило (тут то я и переср...ся). так вот я снял корпус насоса, в нем находится вставка с ротором(валом) и рабочим колесом (как правильно еще назвать?). вот вал и проворачивается с усилием. при помощи какой-то матери и рта
удалось заставить насосик заработать. сейчас вот пашет со стуком...[/quote]

[quote="Ruslan";p="80938"]
промывал описанным выше способом: антинакипин -> сода -> вода вбольших количествах.
сервисмены(условные) говорят что 20 минут мало, вчера в соседней теме тоже говорили что это тока взвесь поднимает. После промывки насос заклинило (тут то я и переср...ся). так вот я снял корпус насоса, в нем находится вставка с ротором(валом) и рабочим колесом (как правильно еще назвать?). вот вал и проворачивается с усилием. при помощи какой-то матери и рта

- Ruslan
- Любитель
- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
- Репутация: 2
- Откуда: С-Петербург
- Контактная информация:
где-то вначале я приводил фоту того порошка, которым мыл ТО. так вот раствор получается там достаточно слабый, пробовал на язык вполне терпимо
(без шуток), потом и контролировал насыщенность темже способом - становится не такой противной (для себя ж делал). вполне возможно, что и основа того порошка лимонная или щавельная кислота. сервисмены промывают уксусом.

6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.
- Sid
- Профи
- Сообщения: 673
- Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
- Репутация: 1
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Автору темы:
По моему так универсальный и наиболее дешевый вариант, при более менее приличных объемах, это поставить катионитные промывные фильтры.
Единсвенный минус это скорость фильтрации небольшая.
На почти всех тэс, тэц и так далее, именно такой способ и применяеться.
Регенирируються данные фильтра раствором поваренной соли.
Второй вариант это в саму систему врезать магнитный фильтр, мы такие ставим уже достаточное количество времени, и нареканий не слышали.
Если честно институтский курс по химии воды подзабыл чуток, но если сильно нужно, могу просмотреть материалы, вспомнить то недолго.
По моему так универсальный и наиболее дешевый вариант, при более менее приличных объемах, это поставить катионитные промывные фильтры.
Единсвенный минус это скорость фильтрации небольшая.
На почти всех тэс, тэц и так далее, именно такой способ и применяеться.
Регенирируються данные фильтра раствором поваренной соли.
Второй вариант это в саму систему врезать магнитный фильтр, мы такие ставим уже достаточное количество времени, и нареканий не слышали.
Если честно институтский курс по химии воды подзабыл чуток, но если сильно нужно, могу просмотреть материалы, вспомнить то недолго.
- Sid
- Профи
- Сообщения: 673
- Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
- Репутация: 1
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Ну насчем с того, что на тэц стоят многоступенчатые фильтры.
Потому как если паровая котельная, то накипь ее убивает просто сразу.....
Да и фильтра бывают разного объема, могу предположить что пускали через филтр объем воды превышающий его возможности, потому как степень филтрации при своевременно промывке у ионообменных фильтров достаточно высокая.
Потому как если паровая котельная, то накипь ее убивает просто сразу.....
Да и фильтра бывают разного объема, могу предположить что пускали через филтр объем воды превышающий его возможности, потому как степень филтрации при своевременно промывке у ионообменных фильтров достаточно высокая.
Всё правильно про натрий-катионитовые фильтры в котельных.Регенерация им требуется раствором поваренной соли(натрий хлор).Срок службы по количеству циклов регенерации и исходной жёсткости.Магнитное умягчение тоже требует подщелачивания питательной воды.Но это меры предупреждающего накипеобразование характера.А промывка кислотная(раствором соляной кислоты) с последующей пассивацией щёлочью-раствором тринатрий фосфата.Думаю новации в этом могут касатся только применения только нового оборудования и следовательно организации и безопасности процесса.Уж больно не приятно это



Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)