Прав ли спец (ПАЙПМЭН) по БАКСИ ? Очень критично.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Прав ли спец

Сообщение Святослав »

Тогда надо смотреть что с датчиком горения горелки.

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

А библии пусть СЛАБЫЕ подчиняются - Эх, Котяра - Котяра, если ты такой сильный без Бога,- то чтож ты уже несколько лет подряд с каким-то несчастным Бакси борешься, а победить его никак не можешь... :hah: :rofl: :rofl: :rofl: Ты, по-моему из Славянска, если так, то зайди в любой понедельник в "Вегу",- съездим, посмотрим твои настройки, гляну твою хвалёную СО, да попробуем разобраться с твоей проблеммой.Телефон в теме "напольник или настенник" или в магазине девчата визитку дадут. :agree:

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Логика такая: пуск (или старт) идет пятисекундное горение при минимальной горелке и вот если сигнала с датчика горения нет, он открывает максимально газовый клапан (считая что в трубах был воздух) потом закрывает клапан, делает продувку камеры и всё повторяется сначала.
Надо проверить свечу, сигнал от неё похоже "смазывается" и долго доходит, дальше будет ещё дольше, полный цирк...

КОТЯРА
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 21:05
Репутация: 0
Откуда: Краснодарский край

Сообщение КОТЯРА »

[quote="mrstone";p="15669273"]А библии пусть СЛАБЫЕ подчиняются - Эх, Котяра - Котяра, если ты такой сильный без Бога,- то чтож ты уже несколько лет подряд с каким-то несчастным Бакси борешься, а победить его никак не можешь... :[/quote]
Точнее Ачуево, далековато ехать, а живу в Краснодаре :(
Не борюсь я с ним вроде, так, про между делом ищу инфу.
Объясняю - кто-то его придумал этот майн и его логику работы, значит кто-то и описал придуманное, нет описания, значит ищу здесь, может кто уже сталкивался.

Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:

[quote="Святослав";p="15669287"]Логика такая: пуск (или старт) идет пятисекундное горение при минимальной горелке и вот если сигнала с датчика горения нет, он открывает максимально газовый клапан (считая что в трубах был воздух) потом закрывает клапан, делает продувку камеры и всё повторяется сначала.
Надо проверить свечу, сигнал от неё похоже "смазывается" и долго доходит, дальше будет ещё дольше, полный цирк...[/quote]
ООООО, от это вроде интересно. так а чё он 3 минуты ждёт после продувки?
А вообще с этим ионизационным контролем проблема может быть. Там при включении котла в розетку фазу определённым образом нужно подать, иначе зажигалка разорвётся, думая, что он не горит. Как-то было такое, ну из города приехаил всервисники, мурыжили, мурыжили - так и не домурыжили, я приехал, тоже голову поломал, а потом вилочку в стабилизаторе раз - перевернул и всё в поряде.
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Что-бы освежить память ещё раз "к нашим баранам", непонял последний вопрос?

КОТЯРА
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 21:05
Репутация: 0
Откуда: Краснодарский край

Сообщение КОТЯРА »

[quote="Святослав";p="15670205"]Что-бы освежить память ещё раз "к нашим баранам", непонял последний вопрос?[/quote]
ну, как говорите, он клапан открыл, ен получив сигнала, потом продулся, а потом У МЕНЯ он снова 3 минуты курит, я и спрашиваю - зачем, ну продулся, нуи запускайся...
И вопрос в чём, зачем ему каждые 3 минуты во время ожидания запускаться на минимум, то, что потом происходит - опускаю, вот для чего каждые 3 минуты газ врубать, когда достаточно опросить дачтик температуры СО?, Насос - то всё время лобает, значит теплоноситель на датчике нужной температуры.
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Помилуйте, Вы хотите что-бы он больше 3 минут находился в ожидании, т.е. увеличить шаговое время запуска что-ли?

КОТЯРА
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 21:05
Репутация: 0
Откуда: Краснодарский край

Сообщение КОТЯРА »

[quote="Святослав";p="15670215"]Помилуйте, Вы хотите что-бы он больше 3 минут находился в ожидании, т.е. увеличить шаговое время запуска что-ли?[/quote]
ну конечно,если теплоноситель у меня остывает допустип на 1 градус за 5 минут, чего ему через 3 минуты врубаться?

Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:

у людей всякие невы, деу стоят себе ждут по 20 минут пока теплоноситель остывает, а майнам каждые 3 минуты приспичило врубаться?
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

А я уже все мозги проел, пытаясь оссознать в чём проблема, ничего немогу сказать про Неву, Дэу, но трёхминутка это стандартная пауза, на многих моделях, где даже меньше, где можно регулировать на электронике (предусматривает производитель,читай мануал), но лучше приобрести комнатный термостат (от простого, до ...)который и будет отслеживать температуру и включать по надобности.

КОТЯРА
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 21:05
Репутация: 0
Откуда: Краснодарский край

Сообщение КОТЯРА »

[quote="Святослав";p="15670267"]трёхминутка это стандартная пауза, на многих моделях, где даже меньше, .[/quote]
так если внимательно читать мануал, то там написано - запуск СО после останова НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ через 3 минуты то есть более 3 минут должен отстоять, но никак не написано: что НЕ БОЛЕЕ или ТОЧНО через 3 минуты...
поэтому и сомневаюсь.
Если он каждые 3 минуты должен пуститься - тогда понятно, искать проблему в датчике горения, возможно продувает, как говорили...
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.

КОТЯРА
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 21:05
Репутация: 0
Откуда: Краснодарский край

Сообщение КОТЯРА »

[quote="Святослав";p="15669287"]Логика такая: пуск (или старт) идет пятисекундное горение при минимальной горелке и вот если сигнала с датчика горения нет, он открывает максимально газовый клапан (считая что в трубах был воздух) потом закрывает клапан, делает продувку камеры и всё повторяется сначала.
Надо проверить свечу, сигнал от неё похоже "смазывается" и долго доходит, дальше будет ещё дольше, полный цирк...[/quote]
Что-то я сразу сам ступил. Да если сигнала о горении нет, то он э/зажигалкой своей трещит пока газ не зажжётся, так что продувка по моему не катит :(
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.