Сервесменам. Удачные ремонты. Котлы.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
В общем так.По приезду на объект установили следующее-даем запрос тепла-запускается насос и все через некоторое время появляется ошибка по отсутствию пламени.Ну песец-или блок розжига крякнутый ,или плата-больше нечему.Вскрываем плату и обнаруживаем-"неполадку" .Да ,забыл добавить-через несколько секунд котел поменял свое мнение о собственном здоровье-ошибка-пламя при закрытом газ.клапане ДЫк тыж падла и не розжигался .Ну теперь мысли появились?
Добавлено спустя 35 минут 4 секунды:
[quote="rrrr";p="15669468"]
шидол,Вы хотите сказать, что с платы управления поступает 220(?) вольт на трансформатор розжига, а на выходе его ни вольтика,ну тогда там поселился хомячок и домик его нуна поменять.
[/quote] А Вам бы все резать и резать Ох уж эти хирурги мона ж с таблэточкой и само все отвалится.
Только не обижайтесь,а то вы все с монитора -такие обидчивые.Я ж шутю
Добавлено спустя 35 минут 4 секунды:
[quote="rrrr";p="15669468"]
шидол,Вы хотите сказать, что с платы управления поступает 220(?) вольт на трансформатор розжига, а на выходе его ни вольтика,ну тогда там поселился хомячок и домик его нуна поменять.
[/quote] А Вам бы все резать и резать Ох уж эти хирурги мона ж с таблэточкой и само все отвалится.
Только не обижайтесь,а то вы все с монитора -такие обидчивые.Я ж шутю
чисть канализацию и никого не бойся
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Две недели секса с горелкой Ламборджини(газовая). Хочет работает день, два. Потом по 5 раз за день встает по отсутствию пламени или пропадание пламени 4 раза подряд или не работает реле давления воздуха... Дотра...ался до такой степени, что заменены оказались почти все детали горелки, кроме механики.
Короче, сервисники знают, какие в этих горелках воздушные заслонки- кусочек тонюсенькой жести. И знают, что что бы добраться до него, надо располовинить горелку, а лень, да и повода вроде небыло. Давление в камере сгорания нормальное. В общем, не знаю как, но эта [*ЦЕНЗУРА*] вывалилась из своего отсека в отсек крыльчатки, причем видимо какоето время она была в подклинином состоянии и тогда горелка через раз, но работала.
В общем стала она при запуске вентилятора затыкать воздушный канал и трындец, встала горелка. Но при запуске вентилятора заслонка стучала по стенке своего родного отсека, так и допер только туда заглянуть, чистил то горелку 2 месяца назад и все было в норме.
Стыдно, конечно, что долго возился, но и на старуху бывает проруха.
Короче, сервисники знают, какие в этих горелках воздушные заслонки- кусочек тонюсенькой жести. И знают, что что бы добраться до него, надо располовинить горелку, а лень, да и повода вроде небыло. Давление в камере сгорания нормальное. В общем, не знаю как, но эта [*ЦЕНЗУРА*] вывалилась из своего отсека в отсек крыльчатки, причем видимо какоето время она была в подклинином состоянии и тогда горелка через раз, но работала.
В общем стала она при запуске вентилятора затыкать воздушный канал и трындец, встала горелка. Но при запуске вентилятора заслонка стучала по стенке своего родного отсека, так и допер только туда заглянуть, чистил то горелку 2 месяца назад и все было в норме.
Стыдно, конечно, что долго возился, но и на старуху бывает проруха.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Недавний запуск витопенда, корче усё подключено как всегда красиво и лучше чем всегда, но собачатина неупускает газ в камеру, тыкал , тыкал, причину найти немог, и катушка на клапане целая, и катушка искры готова, и импульс на неё тоже есть, и выход нашёлся совершенно непредсказуемый, на катушке, синяя там на газовой автоматике, поменял терминалы местами, и заработало, причина с научной точкт зрения до сих пор не ясна.
Последний раз редактировалось KlimChugunkin 27 апр 2008, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Не... ребя фсё пральна!
Это к слову о весомости нашей работы, т.е. от слова "вес".
Вот тока первые три буквы напрягают... ну всякое бывает на запусках и совсем не всегда сер...
Это к слову о весомости нашей работы, т.е. от слова "вес".
Вот тока первые три буквы напрягают... ну всякое бывает на запусках и совсем не всегда сер...
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- KGiP
- Мастер
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
- Репутация: 8
- Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
- Контактная информация:
ААААААА отдыхаете.
Вот у мен чел припер котелок "BAXI" с крен знает откуда (смысле 230 км от меня) так вот я глянул сказал давай так что бы ты не думал что я тя на фантики развожу отправим в Питер. Там типа и диагноз Гут и сделают спецы.
Отправляю ИИИИИ 2 МЕСЯЦА ЖДУ а мне даже диагноз на котел не поставели. Уж про всяки там дифектовки молчу. Да мне крен даже отзвонились. Кароче через их Директора (тока он мог найти ихнего же сервис инженера и напрячь типа а что с КОТЛОМ?).
Так вот этот Кекс (Инженер) такой перец мне звонит и свестит в трубу типа вы что свои проблемы на мои нежны плечи перекладываете ? А каков мерзавец? чем больше фирма тем больше мраку. Вот вам и продолжение забытой темы о том как фирму вырастить, а [*ЦЕНЗУРА*]??? если вы ей управлять не сможите и это 99%.
Вот у мен чел припер котелок "BAXI" с крен знает откуда (смысле 230 км от меня) так вот я глянул сказал давай так что бы ты не думал что я тя на фантики развожу отправим в Питер. Там типа и диагноз Гут и сделают спецы.
Отправляю ИИИИИ 2 МЕСЯЦА ЖДУ а мне даже диагноз на котел не поставели. Уж про всяки там дифектовки молчу. Да мне крен даже отзвонились. Кароче через их Директора (тока он мог найти ихнего же сервис инженера и напрячь типа а что с КОТЛОМ?).
Так вот этот Кекс (Инженер) такой перец мне звонит и свестит в трубу типа вы что свои проблемы на мои нежны плечи перекладываете ? А каков мерзавец? чем больше фирма тем больше мраку. Вот вам и продолжение забытой темы о том как фирму вырастить, а [*ЦЕНЗУРА*]??? если вы ей управлять не сможите и это 99%.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Бармалей в отоплении.