Логоматик 4211?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- KlimChugunkin
- Профи

- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Логоматик 4211?
Подскажите пожалуйста, может ли вышеупомянутый логоматик управлять 2-мя котлами в каскаде и 2-мя котловыми насосами и 5-ю контурами с трёхходовыми, трёхходовые не на всех контурах, если ктото может подсказать схемотехническое решение, или необходимые дополнительные устройства, прошу помочь. Проблема реальная, и очень нужна Ваша помощь.
Re: Логоматик 4211?
[quote="KlimC";p="15670340"]Подскажите пожалуйста, может ли вышеупомянутый логоматик управлять 2-мя котлами в каскаде и 2-мя котловыми насосами...[/quote]И как такое в голову-то могло придти
Там же только один STB один котловой железный и один котловой электрический...
KlimC ты тока не серчай
но нельзяж так... вот прежде чем вопрос поднять попробуй доки почитать.
@lex всё правильно написал, но для колхоза можно собрать и на 4211+4212... т.е. Первая ступень - 1-й котёл, вторая ступень - 4212, второй котёл. Работать будет! но не как немец, а скорее как итальянец. Схемки липздрические глянь и всё проясниться.
KlimC ты тока не серчай
@lex всё правильно написал, но для колхоза можно собрать и на 4211+4212... т.е. Первая ступень - 1-й котёл, вторая ступень - 4212, второй котёл. Работать будет! но не как немец, а скорее как итальянец. Схемки липздрические глянь и всё проясниться.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
[quote="@lex";p="15670349"]...это получается как мы в личке общались[/quote]Ну да!
Но знаешь, что самое обидное? жековсим сантехникам это пилотаж высший - нирвана!
Но знаешь, что самое обидное? жековсим сантехникам это пилотаж высший - нирвана!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- KlimChugunkin
- Профи

- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
[quote="@lex";p="15670342"]4311+4312+447+442(3шт)
или... насчёт этого- спасибо большое, прочитаю если всё подходит то спасибо 2-ды, что касается "пришло в голову" так это мне в голову неприходило, просто зак утверждает, что вышеупомянутый логоматик поддерживает 2 котла, поэтому я и обратился с таким вопросом, читая доки на него видел, что он этого не может, но так как зак не лось, для меня нужно было подтверждение с Вашей стороны. Если Вам несложно, пожалуйста сбросьте ссылки на данные устройства, на сайте и на диске будеруса мне немного непонятно, непонятно потому, что документы без чётких названий, и ну несилён я в поиске, если найдутся сочувствующие , просьба отозваться.
И пожалуйста можете пояснить почему 4211 и 4212 это как бы неполный вариант каскада?
или... насчёт этого- спасибо большое, прочитаю если всё подходит то спасибо 2-ды, что касается "пришло в голову" так это мне в голову неприходило, просто зак утверждает, что вышеупомянутый логоматик поддерживает 2 котла, поэтому я и обратился с таким вопросом, читая доки на него видел, что он этого не может, но так как зак не лось, для меня нужно было подтверждение с Вашей стороны. Если Вам несложно, пожалуйста сбросьте ссылки на данные устройства, на сайте и на диске будеруса мне немного непонятно, непонятно потому, что документы без чётких названий, и ну несилён я в поиске, если найдутся сочувствующие , просьба отозваться.
И пожалуйста можете пояснить почему 4211 и 4212 это как бы неполный вариант каскада?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- KlimChugunkin
- Профи

- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Как тогда смотреть на таблицу в моём файле от производителя, там нарисовано , что типа и 42 тоже можно
И если я использую 4311+4312+447+442(3шт)
или
4311+4312+447+442(2шт)+441 я наверняка реализую всю тему, т.е 2 котла 2 котловых насоса, и 5 контуров , 3 или 2 из которых с трёхходовыми? И вероятность появления 6-го контура неисключена.
И если я использую 4311+4312+447+442(3шт)
или
4311+4312+447+442(2шт)+441 я наверняка реализую всю тему, т.е 2 котла 2 котловых насоса, и 5 контуров , 3 или 2 из которых с трёхходовыми? И вероятность появления 6-го контура неисключена.
вариант один - без ГВС
вариант два - с ГВС
по второму варианту, ну если пямять не изменяет, то общее количество контуров в каскаде из двух 43хх может достигнуть 13 + Гвс (одно место займет FM447, одно FM441 - ГВС+1контур, в оставшиеся можно навставлять 6 шт FM442)
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
еще раз повторяю 42хх - это не полноценный каскад в его прямом понятии, это работа 2 котлов когда второй будет включатся как "вторая ступень" первого, и режим уже будет 2-х ступенчатый (1 котел на полную и 2 котел на полную), а не 4 ступенчатый (т.к. у 334 кола 2-х ступенчатая горелка)
вариант два - с ГВС
по второму варианту, ну если пямять не изменяет, то общее количество контуров в каскаде из двух 43хх может достигнуть 13 + Гвс (одно место займет FM447, одно FM441 - ГВС+1контур, в оставшиеся можно навставлять 6 шт FM442)
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
еще раз повторяю 42хх - это не полноценный каскад в его прямом понятии, это работа 2 котлов когда второй будет включатся как "вторая ступень" первого, и режим уже будет 2-х ступенчатый (1 котел на полную и 2 котел на полную), а не 4 ступенчатый (т.к. у 334 кола 2-х ступенчатая горелка)
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
- KlimChugunkin
- Профи

- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Ох @lex, ручек у меня шас нет, оштрафован я, но огромное Вам спасибо, если найдёте нужным чтото дополнить, буду очень признателен. И ещё , делать ли мне приоритет по ГВС, или нет, если впринципе мощность котлов будет достаточной, разумно ли будет использовать приоритет?
Добавлено спустя 34 минуты 39 секунд:
еще раз повторяю 42хх - это не полноценный каскад в его прямом понятии, это работа 2 котлов когда второй будет включатся как "вторая ступень" первого, и режим уже будет 2-х ступенчатый (1 котел на полную и 2 котел на полную), а не 4 ступенчатый (т.к. у 334 кола 2-х ступенчатая горелка)[/quote]
Котёл будетне 334 а 234, это поправка, и если котёл такой можно ли 42хх? Задача в том , что вроде как и есть желание сэкономить, просто у нас щас тут пакетные пропозиции на Будерус, и комплект пропозиции неразкомплектовывается, в нём котёл234-ый бойлер 200л R4211 и FM 442, поэтому я так назойлово и интересуюсь. А котла нужно 2 Второй берём такойже котёл с мозгами К2101, и с этого нужно при возможной экономии сваять полноценный каскад. Безусловно возможность приобретения дополнительных устройств при необходимости есть.
Добавлено спустя 34 минуты 39 секунд:
еще раз повторяю 42хх - это не полноценный каскад в его прямом понятии, это работа 2 котлов когда второй будет включатся как "вторая ступень" первого, и режим уже будет 2-х ступенчатый (1 котел на полную и 2 котел на полную), а не 4 ступенчатый (т.к. у 334 кола 2-х ступенчатая горелка)[/quote]
Котёл будетне 334 а 234, это поправка, и если котёл такой можно ли 42хх? Задача в том , что вроде как и есть желание сэкономить, просто у нас щас тут пакетные пропозиции на Будерус, и комплект пропозиции неразкомплектовывается, в нём котёл234-ый бойлер 200л R4211 и FM 442, поэтому я так назойлово и интересуюсь. А котла нужно 2 Второй берём такойже котёл с мозгами К2101, и с этого нужно при возможной экономии сваять полноценный каскад. Безусловно возможность приобретения дополнительных устройств при необходимости есть.
Вот здесь возьми схемки на 2101. Но внимательно посмотри где взять контроль работы второй ступени. Приоритет там можно и снять.
И всётки лучше не экономить... лучше сохранить лицо
.
Полноценного каскада без 4311+4312+447 невозможно соорудить в принципе. Может надо определиться с понятием каскад? Напиши как ты себе это представляешь. Да и ещё - полноценного котлового контура с 4211 не выйдет, а уж 2101 и подавно.
[quote="KlimC";p="15670405"]Ох @lex, ручек у меня шас нет, оштрафован я, но огромное Вам спасибо...[/quote]Я за тебя поправлю!
Блин!!! а мне низя! надо ещё комунить врепу наколотить прежде чем мне позволят.
И всётки лучше не экономить... лучше сохранить лицо
Полноценного каскада без 4311+4312+447 невозможно соорудить в принципе. Может надо определиться с понятием каскад? Напиши как ты себе это представляешь. Да и ещё - полноценного котлового контура с 4211 не выйдет, а уж 2101 и подавно.
[quote="KlimC";p="15670405"]Ох @lex, ручек у меня шас нет, оштрафован я, но огромное Вам спасибо...[/quote]Я за тебя поправлю!
Блин!!! а мне низя! надо ещё комунить врепу наколотить прежде чем мне позволят.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.