Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
обмерзание дымохода
Собираюсь установить индивидуальное отопление в квартире на 5 этаже 5-этажного дома.
Встроенного дымохода в доме нет. Дымоход от котла разрешили делать хоть на крышу, хоть в стену. Стена кирпичная ~ 60см. Крыша 2 бетонные плиты и между ними, наверное, утеплитель типа керамзита. По мне проще в стену коаксиальную трубу. Но! В горгазе меня сразу напугали, сказали, что будет обмерзать и замерзать, на трубе висеть сосулька, стена будет мокнуть и покрываться льдом, и от этого будет разрушаться. Обещали на видео это продемонстрировать. Сказали, если на крышу, то все будет окей. Черт с ней со стеной, меня дымоход интересует. Из того что успел прочитать понял, что многие сталкивались с проблемой замерзания коаксиального дымохода. Посоветуйте, что делать. На самом деле это такая проблема? И какой вариант самый лучший в моей ситуации?
Встроенного дымохода в доме нет. Дымоход от котла разрешили делать хоть на крышу, хоть в стену. Стена кирпичная ~ 60см. Крыша 2 бетонные плиты и между ними, наверное, утеплитель типа керамзита. По мне проще в стену коаксиальную трубу. Но! В горгазе меня сразу напугали, сказали, что будет обмерзать и замерзать, на трубе висеть сосулька, стена будет мокнуть и покрываться льдом, и от этого будет разрушаться. Обещали на видео это продемонстрировать. Сказали, если на крышу, то все будет окей. Черт с ней со стеной, меня дымоход интересует. Из того что успел прочитать понял, что многие сталкивались с проблемой замерзания коаксиального дымохода. Посоветуйте, что делать. На самом деле это такая проблема? И какой вариант самый лучший в моей ситуации?
Для северных районов предусмотрены коаксиальные трубы "антилёд",отличаются от обычных тем,что внутренняя труба диам.60 выступает примерно на 30 см за оголовок.Продавцы котлов об этом должны знать. А делать в квартире дымоход,пробивать перекрытие,крышу-это такой геморрой!А ещё очень часто вода с крыши и конденсат делают на потолке огромное мокрое пятно...Лучше откажитесь от этой мысли.Я такое вижу практически везде,поверьте.
[quote="Леонид К";p="15670530"]Для северных районов предусмотрены коаксиальные трубы "антилёд",отличаются от обычных тем,что внутренняя труба диам.60 выступает примерно на 30 см за оголовок.Продавцы котлов об этом должны знать. [/quote]
Какой производитель? Ссылка есть?
Какой производитель? Ссылка есть?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- sergey 73
- Любитель
- Сообщения: 418
- Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
- Репутация: 8
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Залог успешной работы коаксиала - правильная регулировка газового клапана, а в сильные морозы действительно очень хорошо помогает удлинение внутренней трубы сантиметров на 10-15 и небольшой подсос воздуха из помещения (чтобы пресостат не замерзал). Но это бывает очень редко. Зачастую сервисанты не утруждают себя настройкой котла при запуске, отсюда и большинство траблов зимой.
- Святослав
- Профи
- Сообщения: 682
- Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
- Репутация: 11
- Откуда: Молдова Кишинёв
- Контактная информация:
sergey 73 ,а будет ли у нас работать этот метод, у нас климат достаточно тёплый, сырой возникают проблеммы с диф.датчиками именно в периоды -ночь минус, день плюс, все поголовно звонят, спасает банальное простукивание, там где клиент на ремонт смотрит подозрительно-меняю, разбирал их для знаний принципа работы, метод ремонта сохранил от времени службы в армии, там мы так ремонтировали ракетные станции и их блоки...
обмерзание...
Народ! А кто в курсе? Есть специальные нормы и правила необходимости делать уклон дымохода, дабы конденсат стекал.... Кто знает в каком СНиП'е это прописано? Недавно столкнулся: одни говорят, мол котел должен сам выпаривать конденсат ибо висение сосулек недопустимо, другие жалеют поверхности нагрева, тобишь теплообменник....и соответственно две "армии" сражающиеся за уклон дымохода либо от котла... либо к котлу... ))))) Какой СНиП????
Вопрос не в том! Просто необходимо доказать одной организации, которая монтировала котел,что она все-таки схалтурила, установив уклон в сторону котла, тем самым заливая топку, но мотивируя это тем, что котел должен "выпаривать" весь конденсат.
По поводу инструкции завода изготовителя, то VITOPEND (это в моем конкретном случае котел фирмы Viessman), не удосужился регламентировать угол наклона.... Если взять любой другой котел и паспорт на него (Daewoo, Rinnai, Kiturami например), то там это четко написано, но это всего лишь "рекомендации" завода изготовителя, которые на самом деле дублируют НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ! Итак, кто знает, какой СНиП (или тому подобное) об этом вещает, подскажите пожалуйста! Заранее спасибо)))
По поводу инструкции завода изготовителя, то VITOPEND (это в моем конкретном случае котел фирмы Viessman), не удосужился регламентировать угол наклона.... Если взять любой другой котел и паспорт на него (Daewoo, Rinnai, Kiturami например), то там это четко написано, но это всего лишь "рекомендации" завода изготовителя, которые на самом деле дублируют НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ! Итак, кто знает, какой СНиП (или тому подобное) об этом вещает, подскажите пожалуйста! Заранее спасибо)))
В инструкции к котлу указаны все нужные уклоны (точно читал там об этом) и допустимые размеры коаксиального дымохода, смотрите внимательно документацию на монтаж котла и монтаж ОПС (системы дымоудаления). Если не путаю цифры, то 3-4 гр в сторону котла (у Виссманов в сторону котла точно, сам долго выяснял эти подробности), и если есть вероятность образования конденсата, то нужно ставить конденсатоотводчик.
Кроме выхопа через стену, могут использоваться схемы и с раздельным или коаксиальным принудительным выбросов через крышу (вертикальные). Тогда конденсатоотводчик точно нужен.
Кроме выхопа через стену, могут использоваться схемы и с раздельным или коаксиальным принудительным выбросов через крышу (вертикальные). Тогда конденсатоотводчик точно нужен.