Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 22 фев 2008, 10:06
- Репутация: 1
- Откуда: Самара 53'12N/50'06E
- Контактная информация:
Гидравлика системы снеготаяния.
В мануале Thermotech-а приводится следующая схема подключения:
1 - Пластинчатый теплообменник.
2 - Циркуляционный насос
3 - Предохранительный клапан
4 - Манометр
5 - Мембранный расширительный бак
6 - Клапан заполнения и подпитки системы.
7 - Двухходовой клапан с установленной термостатической головкой и капиллярным датчиком.
8 - Балансировочный клапан.
9 - Запорные клапана.
10 - Подающая и обратная магистрали к коллекторам системы.
11 - Коллектора системы снеготаяния.
12 - Подсоединение группы безопасности.
13 - К источнику тепла, прямая и обратная магистрали.
14 - Байпас с балансировочным клапаном.
15 - Датчик температуры и влаги.
16 - Двухходовой клапан с электроприводом, открыто/закрыто.
17 - Контроллер.
Примечания:
• Балансировочный клапан (14) устанавливать не обязательно - однако его установка позволяет
теплообменнику работать в более «мягком» режиме (перепад температуры во вторичном контуре -
около 30 С). При этом значительно уменьшается падение давления на теплообменнике и
увеличивается потенциально возможная мощность, которую можно снять с теплообменника.
Но логика, по которой подбирается положение балансировочного клапана (14) не приводится. В моем случае применяется теплообменник для бассейнов мощностью 13 кВт, площадь обогреваемой поверхности подобрана под мощность теплообменника.
Датчик (15) и контроллер (17) не применяются, ключение/выключение системы производится вручную. Двухходовой (16) тоже отсутствует.
Какой применить балансировочник и как определить % его открытия?
Для каких целей нужен балансировочный клапан ВОСЕМЬ и оправданно ли его применение?
Спасибо за ваши мнения.
1 - Пластинчатый теплообменник.
2 - Циркуляционный насос
3 - Предохранительный клапан
4 - Манометр
5 - Мембранный расширительный бак
6 - Клапан заполнения и подпитки системы.
7 - Двухходовой клапан с установленной термостатической головкой и капиллярным датчиком.
8 - Балансировочный клапан.
9 - Запорные клапана.
10 - Подающая и обратная магистрали к коллекторам системы.
11 - Коллектора системы снеготаяния.
12 - Подсоединение группы безопасности.
13 - К источнику тепла, прямая и обратная магистрали.
14 - Байпас с балансировочным клапаном.
15 - Датчик температуры и влаги.
16 - Двухходовой клапан с электроприводом, открыто/закрыто.
17 - Контроллер.
Примечания:
• Балансировочный клапан (14) устанавливать не обязательно - однако его установка позволяет
теплообменнику работать в более «мягком» режиме (перепад температуры во вторичном контуре -
около 30 С). При этом значительно уменьшается падение давления на теплообменнике и
увеличивается потенциально возможная мощность, которую можно снять с теплообменника.
Но логика, по которой подбирается положение балансировочного клапана (14) не приводится. В моем случае применяется теплообменник для бассейнов мощностью 13 кВт, площадь обогреваемой поверхности подобрана под мощность теплообменника.
Датчик (15) и контроллер (17) не применяются, ключение/выключение системы производится вручную. Двухходовой (16) тоже отсутствует.
Какой применить балансировочник и как определить % его открытия?
Для каких целей нужен балансировочный клапан ВОСЕМЬ и оправданно ли его применение?
Спасибо за ваши мнения.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Претендент
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 22 фев 2008, 10:06
- Репутация: 1
- Откуда: Самара 53'12N/50'06E
- Контактная информация:
- Mr.Smith
- Любитель
- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Ну, что что через стрелку. В этом контуре наверняка стоит свой насос, для которого и потребуется перепускной(!) клапан, установленный как 4(на случай закрытия клапана 7). В таком случае клапан 16 не нужен и балансировочник 8 (в таком положении как на рисунке) тоже не нужен.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
- KOA
- Профи
- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="allre";p="15671071"]Перепускной клапан 8 должен быть включен параллельно первичному контуру теплообменника, т.е. так же, как и №14 для обеспечения постоянной циркуляции теплоносителя.[/quote]
Извините что вклиниваюсь, но:
[quote="Дмитрий aka Rjavii";p="15671070"]8 - Балансировочный клапан.[/quote]
который должен ограничивают расход теплоносителя.
Но я понимаю так, что если его поставить на перемычку, то он перестанет выполнять свою функцию.
Извините что вклиниваюсь, но:
[quote="Дмитрий aka Rjavii";p="15671070"]8 - Балансировочный клапан.[/quote]
который должен ограничивают расход теплоносителя.
Но я понимаю так, что если его поставить на перемычку, то он перестанет выполнять свою функцию.
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
-
- Претендент
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 22 фев 2008, 10:06
- Репутация: 1
- Откуда: Самара 53'12N/50'06E
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 22 фев 2008, 10:06
- Репутация: 1
- Откуда: Самара 53'12N/50'06E
- Контактная информация:
Я вот решил поставить вот эту штуковину.
Он погодозависимый, обледенение и теплица, работает по кривой нагрева и при нужной уличной отрубается. Теплица понятное дело не зимняя, т.ч. либо теплица либо снеготаяние. Для уменьшения паразитного расхода через коллектор 3-хходовой с поддержанием обратки с теплообменника. Тамже на обратке теплообменника стот погружной термостат на +10°С, как только темп. опусилась ниже выключается насос вторичного контура - защита от замерзания ТО, т.к. в первичном контуре вода.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
[quote="Дмитрий aka Rjavii";p="15671081"]...Чем в данном случае плохо превышение расхода теплоносителя?[/quote]
[quote="allre";p="15671082"]...Ничем.[/quote]
Очень даже чем! Снижением °t подачи после стрелки при ограниченых мощностях и наличии высокотемпературных контуров... ну у меня именно так. У вас может всего хватает. Снеготаяние всплыло уже после покупки настенных котлов, а теплица через месяц после того. А ещё там бассейн, две вентиляции, бойлер, полы и радиаторы.
Он погодозависимый, обледенение и теплица, работает по кривой нагрева и при нужной уличной отрубается. Теплица понятное дело не зимняя, т.ч. либо теплица либо снеготаяние. Для уменьшения паразитного расхода через коллектор 3-хходовой с поддержанием обратки с теплообменника. Тамже на обратке теплообменника стот погружной термостат на +10°С, как только темп. опусилась ниже выключается насос вторичного контура - защита от замерзания ТО, т.к. в первичном контуре вода.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
[quote="Дмитрий aka Rjavii";p="15671081"]...Чем в данном случае плохо превышение расхода теплоносителя?[/quote]
[quote="allre";p="15671082"]...Ничем.[/quote]
Очень даже чем! Снижением °t подачи после стрелки при ограниченых мощностях и наличии высокотемпературных контуров... ну у меня именно так. У вас может всего хватает. Снеготаяние всплыло уже после покупки настенных котлов, а теплица через месяц после того. А ещё там бассейн, две вентиляции, бойлер, полы и радиаторы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
Нарисована схема на все случай жизни. Ну или почти на все. Балансировочники 8 и 14 нужны как органы регулирования по гидравлике. В проекте они закладываются на всякий случай, но иногда очень помогают наладчикам. Про "мягкость" - это не рекламный бред, а на самом деле из-за особенностей конструкции клапана 7 температура в нагреваемом контуре может скакать по синусоиде с очень большой амплитудой. Для того, чтобы этого не было подмешивают часть теплоносителя из обратки, а капилляр устанавливают обязательно осле точки смешения на каком то расстоянии от нее. На схеме не указан источник теплоснабжения. Это может быть и теплосеть. Тогда балансровочник 8 лучше заменить на регулятор перепада давления.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Претендент
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 22 фев 2008, 10:06
- Репутация: 1
- Откуда: Самара 53'12N/50'06E
- Контактная информация:
GuTherm:
Забор теплоносителя из стрелки организован последним по ходу движения теплоносителя. Эксплуатация системы предполагается при температурах близких к 0, будет реализована блокировка включения системы в сильный мороз, в это время мощность котла значительно превышает необходимую для отопления. В самой системе снеготаяния будет антифриз, теплообменник расположен в отапливаемом помещении котельной, соответственно защита от замерзания не нужна с моей т.з. Насосы обоих контуров будут отключаться при простое системы. Или я ошибаюсь и не стоит отключать насос 1 контура (стрелка -> теплообменник)?
Приведенный Вами в пример девайс интересен, но вопрос бюджета стоит достаточно остро.
Прохожий:
Источник теплоснабжения - газовый котел. Как определить количество подмешиваемого теплоносителя через балансировочный клапан (14)? Эмпирически, отслеживая перепады температуры?
Забор теплоносителя из стрелки организован последним по ходу движения теплоносителя. Эксплуатация системы предполагается при температурах близких к 0, будет реализована блокировка включения системы в сильный мороз, в это время мощность котла значительно превышает необходимую для отопления. В самой системе снеготаяния будет антифриз, теплообменник расположен в отапливаемом помещении котельной, соответственно защита от замерзания не нужна с моей т.з. Насосы обоих контуров будут отключаться при простое системы. Или я ошибаюсь и не стоит отключать насос 1 контура (стрелка -> теплообменник)?
Приведенный Вами в пример девайс интересен, но вопрос бюджета стоит достаточно остро.
Прохожий:
Источник теплоснабжения - газовый котел. Как определить количество подмешиваемого теплоносителя через балансировочный клапан (14)? Эмпирически, отслеживая перепады температуры?
[quote="Дмитрий aka Rjavii";p="15671093"]...теплообменник расположен в отапливаемом помещении котельной, соответственно защита от замерзания не нужна с моей т.з. Насосы обоих контуров будут отключаться при простое системы. Или я ошибаюсь и не стоит отключать насос 1 контура?..[/quote]Мне страшно неохота туда ездить и менять ТО, поэтому 1-й насос всегда включен. В связи с изменяемыми температурными условиями и соответственно температурными расширениями, движния теплоносителя возможны и непредсказуемы, ставить реле задержки на первый насос для прогрева ТО? может быть это и выход, но самое противное что может придти -20°С, а автоматика с котлом могут не успеть отработать такой вброс нагрузки, хотя у меня настенники, а они довольно шустро набирают температуру в отличие от напольников. Настенники с внешним управлением на дельту 20°С, поэтому скорость реакции этой системы довольно велика... с напольником пришлось бы дооснащать всякими реюшками и доп системами безопасности, а так всё просто...
Прохожий - монстр
, нучишь меня так чётко излагать мысли? Вроди и коротенько так, но зато как доступно для понимания. Сам не люблю схемы с количественным регулированием именно по этим причинам, предпочитаю качественное регулирование, а с автоматикой какнить договорюсь 
Прохожий - монстр


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
-
- Претендент
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 22 фев 2008, 10:06
- Репутация: 1
- Откуда: Самара 53'12N/50'06E
- Контактная информация:
GuTherm:
"Для уменьшения паразитного расхода через коллектор 3-хходовой с поддержанием обратки с теплообменника."
Если не сложно, проясните мне этот момент. Получается в контуре стрелка -> теплообменник последовательно стоят два 3-х ходовых клапана (один для контроля Т обратки ТО, второй для контроля Т нагреваемого контура) и соответственно 2 параллельных байпаса?
"Для уменьшения паразитного расхода через коллектор 3-хходовой с поддержанием обратки с теплообменника."
Если не сложно, проясните мне этот момент. Получается в контуре стрелка -> теплообменник последовательно стоят два 3-х ходовых клапана (один для контроля Т обратки ТО, второй для контроля Т нагреваемого контура) и соответственно 2 параллельных байпаса?
Стрелка, коллектор, насосня группа с 3-хходовым, теплообменник. Контроль подачи в земляной контур косвеный, по обратке с теплообменника. На автоматике выставлено максимальное значение подачи в ТО и минимальное, т.е. в зависимости от уличной °t, выход в резерв тоже по уличной.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
-