Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
Eugene, то, что на схемах бак нарисован прямо на трубопроводе, зто не более, чем упрощение для экономии места на бумаге. Бак можно ставить где угодно с соблюдением правил, которые коллеги здесь уже расписали. А по поводу застоя воды в баке, так моё мнение такое, что этого можно избежать, если давление воздуха на пустом баке сделать чуть больше, чем статическое давление в водопроводе (но меньше, чем давление предохранительного клапана). Тогда всяки раз при водоразборе бак будет полностью опустошаться. Ведь предназначение бака на ГВС немного другое, по сравнению с баком СО и гидрофорными. Бачёк на гвс служит только для того, чтоб подрывник не срабатывал всякий раз при нагреве воды, вот и всё.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
- Грейтесь на здоровье!
[quote="Алексей-сервис";p="15671371"]...Бачёк на гвс служит только для того, чтоб подрывник не срабатывал всякий раз при нагреве воды, вот и всё.[/quote]
[quote="Прохожий";p="15671375"]...ни по второму...[/quote]
Ну не знаю кто там и как? Я разумею как Алексей-сервис... ну не то чтобы совсем, но пероначальный позыв именно про это. Эщё на заре автономных кочегарок многие фирмы их ваще не ставили и сейчас некоторые для удешевления их вынимают
[quote="Прохожий";p="15671375"]...ни по второму...[/quote]
Ну не знаю кто там и как? Я разумею как Алексей-сервис... ну не то чтобы совсем, но пероначальный позыв именно про это. Эщё на заре автономных кочегарок многие фирмы их ваще не ставили и сейчас некоторые для удешевления их вынимают

Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
[quote="Прохожий";p="15671382"]...95% времени...Работать конечно будет, но недолго.[/quote]А вот здеся надо с преднакачкой поиграться штоп этого не происходило.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
[quote="Прохожий";p="15671375"]Алексей-сервис, мне кажется, что вы не правы ни по первому вопросу, ни по второму.[/quote]
Расскажите, в чём правда. Хочется подискутировать на этот счёт. Если я и заблуждаюсь, то будучи совершенно искренне уверенным в своей правоте. И кстати, ежедневный опыт не даёт мне усомниться в этом.
Расскажите, в чём правда. Хочется подискутировать на этот счёт. Если я и заблуждаюсь, то будучи совершенно искренне уверенным в своей правоте. И кстати, ежедневный опыт не даёт мне усомниться в этом.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
- Грейтесь на здоровье!
Да тут большинство в общем то не первый раз замужем.
По первому вопросу посмотрите инстукцию по монтажу flowjet на сайте www.reflex.de , а по второму я уже GuTherm'у прояснил свою позицию.

По первому вопросу посмотрите инстукцию по монтажу flowjet на сайте www.reflex.de , а по второму я уже GuTherm'у прояснил свою позицию.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="GuTherm";p="15671296"]А насос накрылся и чё терь уповать на подрывник? не вдохновляет меня это местоположение.
Мож ты мню раскажишь? в чем фишка?[/quote]
А какая разница накрылся он или нет? Он ведь при накрытии трубопровод не запирает. Дальше по тому же принципу, что и на СО.
Мож ты мню раскажишь? в чем фишка?[/quote]
А какая разница накрылся он или нет? Он ведь при накрытии трубопровод не запирает. Дальше по тому же принципу, что и на СО.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
[quote="Кузнецов Д А";p="15671424"]..Он ведь при накрытии трубопровод не запирает...[/quote]Дык тамж обратничек и компенсация через задний проход. На ГВС и в СО они выполняют разные функции, прямо противоположные. И не обязательно искать всасывающий патрубок для установки мембранника.
А фишка-то в чём? чем он там лучше, чем по инструкции? я чесна думал, но нифсосал
[quote="Прохожий";p="15671351"]...Судя по торчащей снизу трубочке из этого приспособрения там организован мини-циркуляционный контур на гравитационном принципе...[/quote]Не не гравитационный
водичка пролетая мимо этой трубочки высасывает из неё, а по внешнему радиусу водичка восстанавливает статускво в мембране... это про принцип вентури.
А фишка-то в чём? чем он там лучше, чем по инструкции? я чесна думал, но нифсосал

[quote="Прохожий";p="15671351"]...Судя по торчащей снизу трубочке из этого приспособрения там организован мини-циркуляционный контур на гравитационном принципе...[/quote]Не не гравитационный

Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
В итоге этот вопрос победили: бак поставили на подачу холодной воды, а обратку бойлера пустили ближе к стенке. Вроде особых претензий больше нет, кроме, внимание
см. фото
Это так стало модно или я придираюсь???
P.S. труба в дымоход проходит возле группы безопасности...
P.P.S. может я зря загружаю достаточно интересную тему, могу перенести последний пост в новую...

Это так стало модно или я придираюсь???
P.S. труба в дымоход проходит возле группы безопасности...
P.P.S. может я зря загружаю достаточно интересную тему, могу перенести последний пост в новую...
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Кузнецов Д А";p="15671436"]...смысл бака в со и гвс одинаков имхо...[/quote]Ну да!
Тока в ГВС он должен лишь вобрать избыточное давление, а в СО он должен восстановить давление в сети, на что собственно и расчитывается согласно формулкам. Ведь не секрет, что восстанавливать давление в системе ГВС нет необходимости - она открытая.

Тока в ГВС он должен лишь вобрать избыточное давление, а в СО он должен восстановить давление в сети, на что собственно и расчитывается согласно формулкам. Ведь не секрет, что восстанавливать давление в системе ГВС нет необходимости - она открытая.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Кузнецов Д А";p="15671440"]...подпитка...[/quote]А ты глянь методу расчёта
Тамж ничё про подпитку нету и потпитка с моей точки зрения это авария, а самое смешное
, что если продолжить твою логическую цепочку, то расширительный бак вовсе не нужен если есть подпитка и подрывник
Не, ну правда... 




Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
неееееее
подпитка и предохранительный тут ни при чем, смотреть методу - лень.
мое мнение такое - на холодную и на горячую давление должно быть одинаково, для этого бак расширительный
о каком восстановлении речь
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
со и гвс при закрытых кранах ничем не отличается имхо
ладно спать пора, Россия чемпион! Финики - до свиданья! Оле оле оле оле!

мое мнение такое - на холодную и на горячую давление должно быть одинаково, для этого бак расширительный
о каком восстановлении речь
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
со и гвс при закрытых кранах ничем не отличается имхо
ладно спать пора, Россия чемпион! Финики - до свиданья! Оле оле оле оле!
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
Тама речь о нормированном избыточном давлении в верхней точке системы для исключения завоздушивания системы, а подрывник как точка отсчёта - штоп не подорвался... ну как-та так в общих чертах.
Такшта у них фрикции разные один входит, а другой выходит
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
[quote="Кузнецов Д А";p="15671444"]...ладно спать пора, Россия чемпион! Финики - до свиданья! Оле оле оле оле![/quote]Мля-а-а-а-а!!! опять всё прасрал
... дети пульт патиряли я его и не смотрю етот телик... и так то изредка бывало, а щас дык ваше 
Такшта у них фрикции разные один входит, а другой выходит

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
[quote="Кузнецов Д А";p="15671444"]...ладно спать пора, Россия чемпион! Финики - до свиданья! Оле оле оле оле![/quote]Мля-а-а-а-а!!! опять всё прасрал


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.