интерестная пломка котла BAXI ECO3 compact

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Дмитц
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 23 янв 2008, 20:18
Репутация: 0

интерестная пломка котла BAXI ECO3 compact

Сообщение Дмитц »

При включении котла в режим зима он сразу включает горячую воду, загорается горелка, температура растет.Вода при этом отключена.В режиме лето тоже самое. Пробывал менять плату котла результат тотже. Может это датчик протока глючит. ПОМОГИТЕ разобраться в чем дело!!!

Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:

Котел с закрытой камерой сгорания

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Так точно, вот то-то и оно.

Дмитц
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 23 янв 2008, 20:18
Репутация: 0

Сообщение Дмитц »

Попробывал откл датчик.
Режим зима вкл.Протестировал его все впорядке- датчик исправен.Мож енто дифференциальный пресостат.
ПОДСКАЖИТЕ !!! СПЕЦИАЛИСТЫ!!!
помогите лузеру!!!!)

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 07 май 2009, 23:50, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

[quote="jvolfss";p="15671714"]Вероятнее всего виновна плата .пробуйте заменить на исправную чтобы убедиться,[/quote]

Проверь не сломана ли сама ручка упраления на плате.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

А при чем сдесь ручка если нет водорозбора????

Добавлено спустя 20 минут 22 секунды:

а провода от датчика протока к плате

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

Глянь датчик температуры отопления и его соединения,- возможно, из-за обрыва, включается режим антизамерзания :mrgreen:

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Дмитц
а как дальше себя ведет котел.
какая периодичность вкл на ГВС.
может это вкл. режим комфорт по ГВС

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

[quote="mrstone";p="15671723"]Глянь датчик температуры отопления и его соединения,- возможно, из-за обрыва, включается режим антизамерзания :mrgreen:[/quote]

Присоединяюсь

Ответить