Замена стояков отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Что значит рабочая схема по замене стояков, вам надо расписать что нужно и как делать, чтобы вы могли проверить монтажников чтоли ?

Что значит правомерны, у вас тсж, тсж само распредяляет деньги выделеные для ремонта, если я не ошибаюсь. Или это город проводит ремонт и сам составляет сметы и выделяет работников ?

Я очень сильно сомневаюсь, что где то прописано, что вам обязаны заменить радиаторы при смене стояков.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

По правилам все трубы ( и водопроводные) меняются до входного вентиля. До этой точки ЖКХ отвечает за них. Остальное - у Вас на балансе....
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

[quote="River";p="15672979"]Вся система отопления в многоквартирном доме является общим имуществом - правила содержания общего имущества № 491, утвержденные Правительством РФ. Поэтому меняться должно все, в том числе и радиаторы, за счет ТСЖ или если город выделил деньги, то на бюджетные.[/quote]
Ну по вашему и вся система холодной воды одно целое, только в 90% случаев меняют только стояки а остальное не трогают.

Аватара пользователя
Nkassandra
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 май 2008, 10:47
Репутация: 0

Сообщение Nkassandra »

[quote="Sid";p="15673000"]Ну по вашему и вся система холодной воды одно целое, только в 90% случаев меняют только стояки а остальное не трогают.[/quote] Не надо путать тупиковую систему с переменным водоразбором и закольцованную систему отопления. Каждый прибор отопления имеет свои характеристики, которые сказываются на гидравлике системы и могут её разрегулировать, а поэтому устанавливаться должны согласно проекта. И что это получится, когда каждый наставит себе кому что понравится?

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Я видел что бывает в результате.Сталинский дом после реконструкции(бывшее общежитие *МЕТРОСТРОЯ) с распалцованными жильцами-каждый сам себе велосипед.Загубили систему отопления напрочь.Дальше была экспертиза,претензии ТСЖ и друг другу.Полный пипец...Наверное ...*а воз и ныне там*-лет 6 точно.
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Ну если честно я не вижу как может негативно сказать на системе то, что в ней оствят чугунные радиаторы, а все остально сменят.

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

В случае,о котором я пишу материал и диаметры трубопроводов,тип и мощность приборов,арматура и обвязка-всё это было *кто в лес,кто по дрова*.Отсюда гиморой.
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Ну это уже совсем другая история =)
Если все грамотно спроектировать, я думаю то, что радиаторы остануться старые, врятли как то серьезно повлияет на систему.

Блин правда врятли в работе с городскими службами бывает что то грамотно спроектировано, но это уже опять же другая история :)

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Автор,я так понимаю,беспокотся о том,что капремонт системы отопления по норме-25 лет.Если приборы не заменят,то после замены трупопроводов придёться ещё 25 лет жить со старыми радиаторами.Я думаю,что это мутит воду администрация района(города).Логика их такова-Денег на всех не хватает,трубьё поменяем в домах по максимуму,а народ под это дело(раз пошла такая пьянка режь последний огурец) прикупит радиторов и поменяет.И подрядчикам шабашка будет.И власти в *Единую Россию* баллов приволокут.А вообще капремонт по сроку предполагает 100-процентную замену всех элементов системы
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Аватара пользователя
Nkassandra
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 май 2008, 10:47
Репутация: 0

Сообщение Nkassandra »

[quote="Sid";p="15673044"]Ну если честно я не вижу как может негативно сказать на системе то, что в ней оствят чугунные радиаторы, а все остально сменят.[/quote] Если поставят новые проблем не будет. Предположим (а скорее всего так оно и есть) что старую систему давно не промывали, а это значит что радиаторы могут быть наполовину заросшими грязью.

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Грязью ? Кто в систему грязь льет, признавайтесь =)

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Вопрос, а зачем менять ?

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Вот по некоторым вопросам из прикрепленного файла у ДЭЗовцев точно возникнут вопросы. И решить их можно будет только через гамазин.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Ответить