Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Grizzly
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 10:03
Репутация: 1
Откуда: Белореченск / Краснодарский край

Сообщение Grizzly »

[quote="КОТЯРА";p="15653204"] Реклама хорошая, а товар китайское Г....
[/quote]
Ну не на 100проц китайское Г. За три года на железки совершенно не обижался, а вот мозги - это точно китайское Г. Или даже Г в кубе...
И тут без всякой логики - то сварка целый день пашет, а котлу хоть бы хрен, то в тихую ясную погоду может зависнуть.... В общем, фича такая
Это не бага, это фича...

КОТЯРА
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 21:05
Репутация: 0
Откуда: Краснодарский край

Сообщение КОТЯРА »

[/quote]
Ну не на 100проц китайское Г. За три года на железки совершенно не обижался, а вот мозги - это точно китайское Г. Или даже Г в кубе...
[/quote]
Насчёт железяк конечно верно. Хотя ВСЕ!!-6 Нашенских НЕВ за год хоть по разу, но текли :((
Дэу забавно сделан, как тока товарищ его купил, я прямо в магазине в кишки заглянул - резиновые шланги, пластмассовые клапаны... Посмотрим, что из этого выйдет.
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.

КОТЯРА
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 21:05
Репутация: 0
Откуда: Краснодарский край

Re: Про Неву люкс

Сообщение КОТЯРА »

[quote="Толик";p="15656852"]Поставили в жилом доме 80 котлов в 2007 году. Расброс в надёжности очень большой. В основном работают хорошо. Жильцы не жалуются. Но штук десять спокойной жизни недают. [quote]
10 из 80-ти = 12,5%. В принципе не жестоко, но для газовых приборов жёстко. Хорошо, что дом большой - не замерзнет отдельная квартира, а если частный домик...
Толик, отпишись по окончании сезона, интересно очень, как процентовка будет?
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Про Неву люкс

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="КОТЯРА";p="15657357"]
10 из 80-ти = 12,5%. В принципе не жестоко,[/quote]
вот бы телевизоры так ломались :roll:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Grizzly
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 10:03
Репутация: 1
Откуда: Белореченск / Краснодарский край

Сообщение Grizzly »

[quote="Беня";p="15653315"]Скоро будем клуб открывать.[/quote]
Беня ! А как насчет клуба ? Никто не открыл ?

P.S. а что за новые мозги, про которые выше писали ?
И еще - меня как-то местный мастер пугал, что если у меня вентилятор "старого типа", то такой уже не найти...
Это не бага, это фича...

Аватара пользователя
Grizzly
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 10:03
Репутация: 1
Откуда: Белореченск / Краснодарский край

Сообщение Grizzly »

А что значит - "со стороны трехходового" ?
Это не бага, это фича...

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Больное место этих котелков. Ищите прокладку, которая под гайкой стоит. В лягушке самой. Маленькое такое резиновое колечко. Заменил их уже не один десяток. Найти промблема.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Grizzly
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 10:03
Репутация: 1
Откуда: Белореченск / Краснодарский край

Сообщение Grizzly »

Кто такой трехходовый, где стоит и для чего нужен - это я знаю, просто смутила фраза "со стороны...". А там и помимо патрубков дырок хватает - например, штоки переключателей протока и включения ГВС. Там тоже запросто течь может.
Это не бага, это фича...

Аватара пользователя
Grizzly
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 10:03
Репутация: 1
Откуда: Белореченск / Краснодарский край

Сообщение Grizzly »

Да у меня не течет, но слышал, что бывает - протекают сальники на штоках, что на переключатели нажимают. Там резиночки вроде бы стоят. Видимо, выше (a-x-e-l-1) именно про них и писал. Если течет при включенном ГВС, то это видимо тот, что смотрит вперед (в смысле на лицевую панель)
Это не бага, это фича...

Аватара пользователя
Grizzly
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 10:03
Репутация: 1
Откуда: Белореченск / Краснодарский край

Сообщение Grizzly »

Думаю, может - если верить тех. спецификациям котла, макс. давление в системе ГВС - 0,6 МПа (около 5,9 атм.). А у Вас многовато вроде... Возможно, не выдерживают сальники штоков переключателей - про что, как я понял, и писал a-x-e-l-1
Это не бага, это фича...

Викт19Н
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 апр 2008, 14:01
Репутация: 0

Настенный котел NEVALux

Сообщение Викт19Н »

Что-то не очень много народа общается по этой теме. Неужели у всех с котлом все замечательно?
Еще раз прошу подскажите есть-ли у кого или где-нибудь руководство по ремонту NEVALUX

Аватара пользователя
Grizzly
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 10:03
Репутация: 1
Откуда: Белореченск / Краснодарский край

Сообщение Grizzly »

Ну насчет количества народа - просто невалюх явно не в фаворе, потому и юзеров не очень много. Насчет руководства по ремонту - ничего не могу подсказать, только паспорт имеется (чуть более обширный по сравнению с бумажным). Железо я у котла не ремонтировал, только мозги менял.
Это не бага, это фича...

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

Гидроблок довольно распространённый, но сначала поставь редуктор давления на воду: 8 атм - это дюже много! Порядок замены несложен,- всекай с первого раза:
1. Перекрываешь отсечные краны перед котлом;
2. Сбрасываешь давление и воду с котла;
3. С левой стороны узла увидишь вертикально стоящую круглую плоскую таблетку( мембранный блок), её надо снять, ослабив у её "горлышка" два винта;
4. К торцу этой же таблетки подходят также 2 никелированные трубки, они на шпунтах - освободи и вынь их;
5. После всё просто: разбираешь мембранный блок и меняешь сальник, о котором тебе говорил a-x-e-l-1.
Сальнички эти стоят недорого, купи несколько штук, т.к. проблемма эта будет периодически возникать. Удачи!

Аватара пользователя
Grizzly
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 10:03
Репутация: 1
Откуда: Белореченск / Краснодарский край

Помогите !

Сообщение Grizzly »

А вот новая заморочка (вместо надоевшей Е2).
Теперь у нас тотальная Е1 - причем в основном при включении ГВС. Приходится прменять такой способ - включать отопление на минимум, а уж потом с 50 % вероятностью и воду горячую можно открывать... Правда не всегда срабатывает. да и не всегда при пуске отопления котел заводится - тоже Е1 иной раз рисует. Что бы это значило ? Воздух ? Шток залип ? Или еще чего может быть ?
Это не бага, это фича...

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

Проверь давление в расширителе :mrgreen:

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

гыг где то я такую косточку видел. :D
А не подскажете ,пардон муа,никто в котле не лазил :?:
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
servesnik
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 08:42
Репутация: 0

Сообщение servesnik »

Посмотри справа микрик (он в черной коробочке). Обычно сальник штока начинает пропускать влагу и микрик замыкает на работу котла на ГВС.

Аватара пользователя
servesnik
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 08:42
Репутация: 0

Сообщение servesnik »

Забыл написать. Если в коробочке есть вода то расбери сам микрик и просуши его феном. Только не забудь убрать маленькую белую кнопку перед этим.
А в принципе котел не плохой, только модель сырая.

Аватара пользователя
Grizzly
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 10:03
Репутация: 1
Откуда: Белореченск / Краснодарский край

Сообщение Grizzly »

[quote="mrstone";p="15672410"]Проверь давление в расширителе [/quote]
Опять воду сливать ?
Это не бага, это фича...

Аватара пользователя
servesnik
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 08:42
Репутация: 0

Сообщение servesnik »

На будущее советую заменить шток ГВС и втулку. Если потек один раз потечет и опять. А значит сново замкнет

Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:

Grizzli промой теплообменники и не парся.

Ответить