Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Архипов Михаил
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 мар 2008, 14:55
Репутация: 0

Группа безопасности для водгрейного котла

Сообщение Архипов Михаил »

Уважаемые господа!
Как подобрать группу безопасности для газового водгорейного котла мощностью 3 МВт, нагревающего перегретую воду с 100 0С до 110 0С? (Котёл работает до 115 0С, 0,07 МПа) Нужна ли она вообще? Основная сложность в предохранительном клапане: при каком давлении должен срабатывать клапан? Возможно 0.06 или 0.07 МПа? На какой диаметр? И где его приобрести?
Заранее благодарю

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Группа безопасности конечно нужна. Насчет давления уточните. При избыточном давлении 0.07 МПа вода начинает кипеть при температуре 115°С. Для водогрейников это недопустимо.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Архипов Михаил
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 мар 2008, 14:55
Репутация: 0

Сообщение Архипов Михаил »

в техническом руководстве по котлу написано "предназначены для систем отопления, имею рабочее давление 5 бар, рабочая температура, стандартная 95º С , по запросу 110º С", у нас как раз по запросу, т.е. до 110º С.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Поставьте предохранительный клапан на 5 бар.
110° С держать очень трудно, при условии, что температура не должна превысить 115°. Придется ставить серьезную автоматику и модуляционные горелки. А самое главное - доказать Ростехнадзору, что температура ни при каких условиях не поднимется выше 115°С. Надзор за котлами на перегретой воде - это их хлеб и отдавать его они очень не любят.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
thermin
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:54
Репутация: 9
Откуда: Электросталь
Контактная информация:

Re: Группа безопасности для водгрейного котла

Сообщение thermin »

Настройка давления срабатывания предохранительного клапана составляет 10% от рабочего давления котла. => Рнастр.=5,5 бар. Следовательно выбирайте пред. клапан исходя из этой настройки.
Также должен стоять ограничитель температуры на 110 С с завязкой с автоматикой котла.
И если можно тип котла в студию...

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Наверно автор не совсем точно выразился . 5 бар - не рабочее , а максимальное давление. Рабочее давление определяется проектом, а не характеристиками котла.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Архипов Михаил
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 мар 2008, 14:55
Репутация: 0

Сообщение Архипов Михаил »

Котлы ICI REX300. На верху у этих котлов 2 штуцера под пред. клапаны с резьбой 2 дюйма. В них думаю поставить клапаны ПРЕГРАН КПП 095 из латуни. На выходном патрубке поставлю манометр и в верхней точке воздухоотводчик Flexvent Super. Таким образом у меня получится группа безопасности?

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

[quote="Прохожий";p="15672711"]Наверно автор не совсем точно выразился . 5 бар - не рабочее , а максимальное давление. Рабочее давление определяется проектом, а не характеристиками котла.[/quote]
5 бар - это максимальное, а фразу взял с сайта http://ici-moscow.ru/rex.htm, а эксплуатировать хотим при давлении ниже 0.07 МПа, чтобы с Ростехнадзором меньше проблем было.
Горелки модулируемые

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Архипов Михаил";p="15672713"]а эксплуатировать хотим при давлении ниже 0.07 МПа, чтобы с Ростехнадзором меньше проблем было.[/quote]
Я кажется по русски написал: [quote="Прохожий";p="15672696"]
При избыточном давлении 0.07 МПа вода начинает кипеть при температуре 115°С. Для водогрейников это недопустимо.
[/quote]
Вот если бы поставили паровой котел, тогда другое дело. Вообще не можеn не удивлять, как люди с таким низким уровнем знаний занимаются в общем то немаленькими такими котелками :no:
Последний раз редактировалось Прохожий 29 май 2008, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

[quote="Архипов Михаил";p="15672713"]а эксплуатировать хотим при давлении ниже 0.07 МПа, [/quote]
не получится-рванет

Странник
Претендент
Претендент
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 20 май 2008, 23:05
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Странник »

Поставьте итальянскиe клапана предохранительные 2" с возможностью настройки на 5, 6 или 7 бар.
Ими многие торгуют. Работают отлично, стоят недорого
Дорогу осилит идущий

Аватара пользователя
thermin
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:54
Репутация: 9
Откуда: Электросталь
Контактная информация:

Сообщение thermin »


Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Спасибо за статью. Оказывается не только я путаю понятия - рабочее давление и расчетное давление, но и ГОСТ 14249 :TIRED:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
thermin
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:54
Репутация: 9
Откуда: Электросталь
Контактная информация:

Сообщение thermin »

Кстати в большой энергетике всегда считали на эти 10% сверх от максимального рабочего в сосуде работающим под давлением.

Архипов Михаил
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 мар 2008, 14:55
Репутация: 0

Сообщение Архипов Михаил »

[quote="Прохожий";p="15672696"]
При избыточном давлении 0.07 МПа вода начинает кипеть при температуре 115°С. Для водогрейников это недопустимо.
[/quote]
При давлении 0.07 МПа и температуре 110°С вода не кипит

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Для начала поставьте кастрюлю на плиту, суньте туда термометр в середину и посмотрите при какой температуре начинают образовываться первые паровые пузырьки на дне кастрюли.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...